Старый 09.09.2020, 01:29   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Адреса в сети ModBus (нет проблемы)

А есть ли возможность настроить COM1 на адрес 1, а адрес коммутационной карты на адрес отличный от первого?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 10:41   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адреса в сети ModBus

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А есть ли возможность настроить COM1 на адрес 1, а адрес коммутационной карты на адрес отличный от первого?
Нет, modbus адрес один для всех интерфейсов. В связи с чем возник вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 16:56   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адреса в сети ModBus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, modbus адрес один для всех интерфейсов. В связи с чем возник вопрос?
Есть необходимость для одной сети его сделать мастером, а для другой - слейвом. Трабла в том, что как мастер он должен иметь адрес 1, а как слейв для другой сети адрес 15.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 18:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адреса в сети ModBus

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Есть необходимость для одной сети его сделать мастером, а для другой - слейвом. Трабла в том, что как мастер он должен иметь адрес 1, а как слейв для другой сети адрес 15.
Мастер не имеет адреса. В принципе не имеет.


PS. Даже больше, буквально всё равно, что вы там настроите на порту. Что за скорость, что за адрес. Это не имеет никакого значения в режиме мастера. От слова "совсем". Я вам это уже не в первый раз говорю, кстати


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.09.2020 в 18:48
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024