Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.02.2021, 13:38   #1
Irgit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 25 не видит датчик температуры

Добрый день, недавно попала на обслуживание система вентиляции во главе с Pixel 25. Дело в том, что датчики температуры не были подключены и контроллер выдавал значение температуры - 60 градусов. Датчик я подключил по друх проводной схеме, выдает все равно -60, датчик исправный, провода тоже. Куда копать ?
Irgit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:06   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Irgit Посмотреть сообщение
Добрый день, недавно попала на обслуживание система вентиляции во главе с Pixel 25. Дело в том, что датчики температуры не были подключены и контроллер выдавал значение температуры - 60 градусов. Датчик я подключил по друх проводной схеме, выдает все равно -60, датчик исправный, провода тоже. Куда копать ?
может не туда подключен?
или не тот.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:09   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Irgit Посмотреть сообщение
Добрый день, недавно попала на обслуживание система вентиляции во главе с Pixel 25. Дело в том, что датчики температуры не были подключены и контроллер выдавал значение температуры - 60 градусов. Датчик я подключил по друх проводной схеме, выдает все равно -60, датчик исправный, провода тоже. Куда копать ?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Попробуйте подключить все входы по очереди. Если нет реакции, то возьмите Pt1000 и повторите. Если нет реакции, возьмите Pt100 и повторите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 15:29   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Irgit Посмотреть сообщение
Датчик я подключил по друх проводной схеме, выдает все равно -60, датчик исправный, провода тоже. Куда копать ?
Есть такой прибор для исключения гаданий - мультиметр.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 13:58   #5
Irgit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Попробуйте подключить все входы по очереди. Если нет реакции, то возьмите Pt1000 и повторите. Если нет реакции, возьмите Pt100 и повторите.
Подключал PT 100, в сервисном меню видно изменения параметров, на главном экране также -60 градусов.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210301_145828.jpg (420.3 Кбайт, 11 просмотров)
Irgit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Irgit Посмотреть сообщение
Подключал PT 100, в сервисном меню видно изменения параметров, на главном экране также -60 градусов.
Да, для Pt100 это адекватные показания. Значит все вопросы к программе и её программисту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:18   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Irgit Посмотреть сообщение
Подключал PT 100, в сервисном меню видно изменения параметров, на главном экране также -60 градусов.
Измеряет правильно, но явно просит Pt1000.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 13:43   #8
Irgit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 не видит датчик температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Измеряет правильно, но явно просит Pt1000.
Подключил Pt1000, заработало. Всем спасибо за помощь!
Irgit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024