Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.12.2006, 13:12   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Вычисления

Макрос пересчитывает время, заданное в секундах на время, заданное в ТИКах системы. Очень часто используется для пересчёта времени для счётчиков.

Ныне макрос пересчёта секунд в ТИКи системы неактуален, т.к. в SMLogix этот расчёт уже давно внесён в виде блока, который так и называется "TimeToTick" и расположен в разделе "Преобразования типов".
Вложения
Тип файла: msl Вычисление_time_sec.msl (2.8 Кбайт, 1377 просмотров)
Тип файла: psl example_Вычисление_time_sec.psl (18.7 Кбайт, 968 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2011 в 11:38