Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.03.2017, 08:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сгорел SMH-2G от 220В (решено)
Вместо 24В на питание было подано 220. Вскрытие показало что неисправны две детальки (пока). Это предохранитель на 3А и диод. К сожалению не могу найти что это за диод по маркировке. Может кто знает?
|
19.03.2017, 13:21 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сгорел SMH-2G
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.03.2017, 11:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сгорел SMH-2G
Спасибо, действительно это супрессор
SMBJ36CA, Защитный диод двунаправленный, 600Вт, 36В |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загрузка проекта в SMH 2G (решено) | Neon_3 | Вопросы о SMH-2G | 4 | 04.07.2018 23:29 |
SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено) | anonymous | Вопросы о SMH-2G | 24 | 29.03.2018 03:05 |
Управление с SMH двумя Pixel (решено) | Welldi | Вопросы о SMH-2G | 27 | 13.03.2017 17:08 |
Проблема с EEPROM SMH 2G (решено) | lynx | Вопросы о SMH-2G | 6 | 21.11.2014 10:03 |
Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G (решено) | andrei.ozzz | Вопросы о SMH-2G | 4 | 24.10.2014 09:45 |