Segnetics 2G по MODBUS
Здравствуйте.
Имеется объект , а на нем 13 установок с контроллерами 2G и 2 установки с контроллерами 2GI.Приточно - вытяжные установки. Контроллеры связаны проводами по rs-485. К одной установке с 2G подключен датчик наружной температуры. Задача в том, чтобы показания этого датчика с этой установки, раздать на остальные. Как это можно организовать. Modbus мультимастера нету, как я понимаю. Есть пути решения? Последний раз редактировалось alex1671, 02.09.2014 в 12:35 |
02.09.2014, 16:05 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Segnetics 2G по MODBUS
Цитата:
Тогда так: - в карту памяти слейва с термометром добавляем переменную со значением температуры. - в карты памяти остальных слейвов добавляем такую же переменную (и используем её в их программах). - мастером вычитываем эту переменную, (по необходимости) защелкиваем в регистре, и записываем её во все остальные слейвы... Да, и не забудьте поставить пеириод опроса достаточно большим (минута?) - чтоб лишний раз не забивать modbus "запросами" данных, допускающих большую задержку по времени... UPD: Если исходных программ нет, или поставщик оборудования не готов вносить в них описанные изменения - то никак. Только ставить на все контроллеры по термометру... |
|
02.09.2014, 17:06 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics 2G по MODBUS
Спасибо. Буду пробовать
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Segnetics SMH 2G + LoRa | a.s.bibars | Связь с внешним миром | 3 | 15.09.2020 20:44 |
Segnetics & MH-AC-MBS-48 (MH-AC-MBS-128) IntesisBox® Modbus Server – Mitsubishi Heavy | razerface | Примеры работы по Modbus | 3 | 18.10.2019 17:00 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus | matvey_antohov | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 22.11.2016 06:19 |
Modbus - SMH 2G - Bolid сигнал 20п | Yat | Связь с внешним миром | 14 | 27.10.2015 19:06 |