10.09.2021, 15:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
По какой причине в лоджике 3.33.0258 при загрузке проекта в контроллер исчез диалог: загрузить уставки из проекта или из контроллера? Теперь, подправив проект приходится вручную по новой забивать каждую уставку в меню.
|
10.09.2021, 17:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Запрос на загрузку уставок по умолчанию выдаётся при изменении структуры памяти проекта, если вы её не меняете, то запроса нет. Однако уставки можно прогрузить и принудительно - что нужно для этого нажать неплохо описано в справке __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 11:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Последний раз редактировалось Max2114, 14.09.2021 в 11:27 |
14.09.2021, 11:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
У LordN, кстати, тоже не спрашивал, пока он галочку не снял. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 12:23 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
14.09.2021, 12:38 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 12:49 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
14.09.2021, 12:56 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 12:58 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Я же говорю! ВОт поставил смлоджик на другой комп - там тоже самое! Это появилось с переходом с 32-ой на 33-ю версию. А мои коллеги все как один тоже галку жмякнули? Это не у меня одного! |
14.09.2021, 13:25 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
Ну и то же самое, с чисткой реестра. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:28 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
Гадкая галка раньше по умолчанию не ставилась .
|
14.09.2021, 13:33 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:35 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
14.09.2021, 13:36 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:38 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
14.09.2021, 13:41 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2021, 13:43 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
16.09.2021, 15:52 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
PS столько времени потрачено из-за этой галки... на объектах с перебиванием уставок, и тут на форуме с выяснением причин... |
16.09.2021, 16:01 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
Ну файлик .eep всегда уставочки хранит.
|
16.09.2021, 16:08 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
|
16.09.2021, 16:24 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2021, 16:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
|
16.09.2021, 22:21 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
1. после первой инсталляции на комп лоджика - снята - ок 2. после инсталляции поверх установленной - то что было - зачем ее трогать? Добавлено через 3 минуты Нафига снимать автоматом если выбор ранее был сделан. |
16.09.2021, 22:31 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
17.09.2021, 08:37 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
После первой инсталляци галка снята, после установки поверх - остается так как было выбрано. Думаю это самый верный способ. |
17.09.2021, 11:00 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2021, 11:29 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.09.2021, 17:36 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
17.09.2021, 20:04 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM)
не голосую т.к. имею отличное мнение - нужно окно свойств проекта и там вся эта хурма должна задаваться.
сохранять-не сохранять еепром обновлять-не обновлять историю и т.д. и т.п. |
17.09.2021, 23:04 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависает лоджик при загрузке | coverart | Вопросы о Trim5 | 5 | 18.04.2020 17:11 |
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) | serg_19 | Форум Segnetics | 6 | 30.08.2016 00:39 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |