Имеется:
модем - 3G Modem ICM;
контроллере - 2Gi.
На удаленном контроллере установлен модем и залита программа для управления и мониторинга состояния оборудования по средствам приема/отправки СМС. Объект в действии уже почти 2 года.
Модем уже неделю производит постоянные звонки первым 3 абонентам из списка. Причем происходит дозвон 1 гудок и дозвон прекращается, трубку взять не успеваешь, а если и успеваешь то все-равно ее сразу кладут. Перезагрузка контроллера (выключением питания) не помогла.
В чем может быть причина? Объект находится далеко в области и на завтрашний вечер запланирован выезд. Там интернета нет. К чему готовится?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 14:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Имеется:
модем - 3G Modem ICM;
контроллере - 2Gi.

Модем уже неделю производит постоянные звонки первым 3 абонентам из списка. Причем происходит дозвон 1 гудок и дозвон прекращается, трубку взять не успеваешь, а если и успеваешь то все-равно ее сразу кладут.
Вообще, софт в контроллере и сам модем не работают в голосовом режиме и не могут совершать голосовых звонков.

Это если по формальным признакам оценивать.


PS. Они даже data call не обучены делать. Поэтому мыслей никаких нет у меня. Логи расширенные (если контроллер это умеет делать) помогут пролить свет на происходящее.

PPS. Закажите детализацию номера модема, посмотрите, что выходило в то самое время. Хотя бы тип звонка виден будет и что звонил именно модем, а не кто-то другой типа сервисов сотовой вышки от имени модема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 17:34   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логи расширенные (если контроллер это умеет делать) помогут пролить свет на происходящее.
Там стоит SMH2G(i) - 0020-31-2. Если он умеет так делать, расскажите пожалуйста как это сделать. Я постараюсь связаться со сторожем там и по телефону объяснить как это сделать, а завтра сниму эти логи и отправлю вам.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PPS. Закажите детализацию номера модема, посмотрите, что выходило в то самое время. Хотя бы тип звонка виден будет и что звонил именно модем, а не кто-то другой типа сервисов сотовой вышки от имени модема.
К сожалению симка х.з. на кого зарегистрирована (если вообще не "паленая") и заказать детализацию без хозяина нет возможности.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 18:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Там стоит SMH2G(i) - 0020-31-2. Если он умеет так делать, расскажите пожалуйста как это сделать. Я постараюсь связаться со сторожем там и по телефону объяснить как это сделать, а завтра сниму эти логи и отправлю вам.
От версии прошивки зависит, а не от модели.

Системное меню -> Отладка -> Включить журнал отладки. Отладка включится то ли на сутки, то ли на трое, не помню.

Если за это время можем позвонит, то сторож должен сунуть флешку с FAT32 и выбрать Системное меню -> Отладка -> Сохранить журнал отладки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 00:49   #5
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

ха.. прикольно . мне тоже звонит контроллер. за последние 3 часа уже 2 раза набирал и сбрасывал. жаль я далеко и не могу за ним проследить. SMH4. последняя на момент написания прошивка/logix доступные для скачивания. модем от segnetics. стоит приложить прошивку к посту или без логов это гадание на очень чёрной гуще?
кстати судя по всему он звонит только "главному администратору". т.к. в списке абонентов еще двум номерам дублируются все сообщения.
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 09:01   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
ха.. прикольно . мне тоже звонит контроллер. за последние 3 часа уже 2 раза набирал и сбрасывал. жаль я далеко и не могу за ним проследить. SMH4. последняя на момент написания прошивка/logix доступные для скачивания. модем от segnetics. стоит приложить прошивку к посту или без логов это гадание на очень чёрной гуще?
кстати судя по всему он звонит только "главному администратору". т.к. в списке абонентов еще двум номерам дублируются все сообщения.
сори не удержался....
контроллер в сопротивлении и хочет предупредить о на двигающейся угрозе по захвату мира сетью "SkyNET"
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 01:08   #7
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cool Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Тенденция на ночные звонки проявляется. Все звонки с 23 часов и до 8 утра. Продолжаю наблюдение
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 11:05   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
последняя на момент написания прошивка/logix доступные для скачивания. модем от segnetics. стоит приложить прошивку к посту или без логов это гадание на очень чёрной гуще?
Зайдите в системное меню- программы, сфотографируйте версии софта. Про лоджик тоже не информативно - надо указывать каким именно грузили. Логи лучше приложить: подключить к контроллеру флешку - системное меню - оборудование - диагностика - включить журнал отладки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 23:38   #9
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

В приложении Версия ПО. фото с тестового контроллера. на рабочем только серийный номер отличается.
Старт/стоп/сброс -вытащены на поле, но не подключены никуда
Изображения
Тип файла: png Снимок1.PNG (9.0 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: png Снимок2.PNG (17.5 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191105_223117.jpg (139.3 Кбайт, 30 просмотров)
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:03   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
В приложении Версия ПО. фото с тестового контроллера. на рабочем только серийный номер отличается.
Вроде последняя прошивка, но не очень информативный скрин, по нему не определить до конца, все ли у вас обновлено. Чтобы увидеть все версии софта, надо было делать так:
Цитата:
Зайдите в системное меню- программы
Нужны логи в момент случайных звонков, и укажите примерное время этих звонков, чтоб в логах можно было найти.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 01:51   #11
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Я сам сгораю от нетерпения снять логи. Но из-за того, что кончились деньги на симке и непонятно как тратятся я не могу через ВПН с ним связаться и посмотреть что происходит. Самое смешное , что тестовый контроллер с идентичным ПО ( только модем отличался) дома пролежал сутки и молчал. ( Стесняется видимо). Постараюсь на этих выходных попасть на объект. И я фигею от постоянства звонков. Четко выдерживается интервал с 23.30 до 7.30 может там узбеков заперли неподалёку и они пытаются с помощью азбуки морзе сообщить о своем присутствии.

Кстати такой вопрос. - программа сделана на основе конструктора ИТП. Я могу настроить отопительные графики заранее (прописать в епром значения) и залить их в контроллер?
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 11:54   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем звонит абонентам из списка

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
Я сам сгораю от нетерпения снять логи. Но из-за того, что кончились деньги на симке и непонятно как тратятся я не могу через ВПН с ним связаться и посмотреть что происходит. Самое смешное , что тестовый контроллер с идентичным ПО ( только модем отличался) дома пролежал сутки и молчал. ( Стесняется видимо). Постараюсь на этих выходных попасть на объект. И я фигею от постоянства звонков. Четко выдерживается интервал с 23.30 до 7.30 может там узбеков заперли неподалёку и они пытаются с помощью азбуки морзе сообщить о своем присутствии.

Кстати такой вопрос. - программа сделана на основе конструктора ИТП. Я могу настроить отопительные графики заранее (прописать в епром значения) и залить их в контроллер?
Нет


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024