06.08.2014, 12:01 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
PID, PI, PD, P регулятор, ШИМ (PWM)
Регулятор, аналогичный регулятору электрокалорифера в Конструкторе HVAC.
Является ПИД-регулятором по формуле со связанными коэффициентами (как принято у буржуев). Получение вариантов регулирования: P-регулятор: I=0, D=0 PI-регулятор: D=0 PD-регулятор: I=0 Входы: P, I, D - коэффициенты регулятора Сброс - сброс рассчитанной интегральной составляющей. Полезно это делать перед началом регулирования Data - это значение будет загружено в регулятор во время сброса, задаётся в %, т.е. 0..100% Период,sec - период генерации ШИМ. Для электрокалорифера с твердотельными реле наилучшее время 4..10 секунд, в Конструкторе используется период 4 секунды Мин.импульс,sec - минимально допустимая длительность импульса ШИМ. Для электрокалорифера с твердотельными реле наилучшее время 0 секунд __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2015 в 09:51 |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обмениваемся своими макросами | Arsie | SMLogix | 112 | 10.12.2021 09:01 |
Макрос my PID v5 | chif.com | SMLogix | 20 | 05.02.2015 03:10 |
PID задержка исполнения | kostkost | Вопросы о программировании | 3 | 27.08.2014 21:51 |
PID, PI, PD, P регулятор, векторный | Arsie | Библиотека макросов | 5 | 19.08.2013 17:16 |
PID, PI, PD, P регулятор, аналоговый | Arsie | Библиотека макросов | 2 | 15.06.2012 11:05 |