Здравствуйте!
Не зная куда обращаться с таким вопросом, поэтому пишу сюда. Есть в наличии пилорама. После грозы сгорели блоки и электроника. Обращаться особо некуда, так как далеко от больших городов. Стояли два контроллера SMH2010C один в силовом щиту с контакторами и частотником (5 двигателей и датчики) Второй контроллер управления с кнопками и джойстиками. Для Вас профи вроде сложного нет ничего. Поэтому вопрос как это восстановить и как правильно поступить и с чего начать? Сгорел контроллер тот что в силовом блоке, он сейчас в ремонте. Сгорел блок питания 24в сгорел частотник. Второй включается, вроде жив. Очень прошу хоть какой помощи. Спасибо! |
26.07.2023, 17:54 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Начать с того, что сделать все фото. И потом только будет понятен масштаб трагедии.
Добавлено через 48 секунд Это манипуляция или просто наивность? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 18:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Вот фото. Блок снят разъемы остались, это датчики.
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2024 в 16:31 Причина: вложения погибли |
26.07.2023, 18:09 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Кто производитель шкафа управления?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 18:09 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
На всю пилораму нет ни одной схемы и инструкции. Фирма производитель давно уже закрылась. Я так понимаю, если контроллер сейчас починят электронщики, то есть вероятность что программа с памяти слетит. И получается, что ВСЁ?
Добавлено через 1 минуту Делали все запросы и искали нет уже никого.В шкафу нет ни одного маркера на проводе. |
26.07.2023, 18:11 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Если процессор жив, то повезло. У вас там только дискретные сигналы, самый благоприятный случай.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 18:15 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Цитата:
Вообще, вот сейчас посмотрев сколько там датчиков и тд. получится определить уровень сложности по востановлению. Добавлено через 12 минут Как посмотрел в основном контроллеры применяют на вентиляции и кондиционировании, то есть управление двигателями. Здесь задача стоит на точном позиционировании каретки с пилой в основном горизонтальном и вертикальном положении, а датчики считывают показания. |
|
27.07.2023, 08:32 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Нужно просто сделать новый шкаф на нормальном контроллере, у которого есть гальваническая развязка по входам.
С другой стороны, если что-то по входам и прилетело, то маловероятно, что убился контроллер. Скорее не дальше микросхем D9 и D10 (см. схему). |
27.07.2023, 11:41 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Вам нужно либо заказать человека, либо самостоятельно разрисовать электрическую схему вашей установки. По схеме уже можно начинать строить предположения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
28.07.2023, 03:42 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Ну и алгоритм работы. Не все знают как работает лесопилка.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.07.2023, 11:28 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Если я всё разрисую и составлю. Есть такой человек который напишет программу?
Добавлено через 2 минуты И ещё такой момент. Если контроллер сегодня завтра починят и он работает. Но ещё сгорел частотник, который управлялся по RS485. Мы покупаем новый частотник и просто поставить и подключить его не получится? |
28.07.2023, 11:49 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по SMH2010C
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|