Привет форумчанам, вопрос такой:
есть ли возможность изменить в имеющейся программе (от созданной с нуля программы через Конструктор много поменялось) поменять приоритет работы водяного нагревателя и рециркуляции, чтобы первой работала камера смешения, а при недостатке температуры начинает работать водяной нагреватель.
Кроме варианта - создать новую программу с пласт.рекуператором и использовать его выход для заслонок рециркуляции - есть еще варианты?
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 17:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция

Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
Кроме варианта - создать новую программу с пласт.рекуператором и использовать его выход для заслонок рециркуляции - есть еще варианты?
Думаю, нет. По крайней мере простых.

Пришлите скриншот, чтобы был виден весь макрос калорифера, я прикину одну вещь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 09:13   #3
AlexK
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Рециркуляция

Будет ли работать такой вариант:
1. В команде ЦПУ добавляю работу утилизатора зимой;
2. На макросе Seq (t) коэффициенты PI рециркуляции дублирую на входы PI для рекуператора;
3. снимаю с выхода Утилизатор (нагрев) необходимую команду.
Есть в этом варианте какие то проблемы или он вообще не будет работать.
Пока попробую отладить по этой методике.
Изображения
Тип файла: png ПРограмма.png (149.8 Кбайт, 91 просмотров)
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 09:28   #4
AlexK
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Рециркуляция

Все работает как надо. Спасибо за быстрое реагирование (не сарказм).
Все-таки утро вечера мудренее.
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.12.2019, 10:18   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция

Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
Все работает как надо. Спасибо за быстрое реагирование (не сарказм).
Все-таки утро вечера мудренее.
Так понимаю, здесь скрин не окончательной работы


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 12:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция

Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
Все работает как надо. Спасибо за быстрое реагирование (не сарказм).
Все-таки утро вечера мудренее.
Вы дополнительно должны учитывать регулирование в холод. Макрос рекуператора это учитывает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024