Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.08.2013, 13:10   #1
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Четыре приточные системы на одном контроллере

Добрый день необходимо реализовать Четыре приточные системы, П1, П2, П3, и П3а состав оборудования SMH2Gi, MC 0401, 3*MR120 и 4*MR800.
В конструкторе можно создать только под одну систему притока, как быть? И можно ли через SMArt редактировать пункты меню, созданные в конструкторе?
Заранее спасибо!
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 18:05   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Честное слово, вы задолбаетесь все это программировать и отлаживать. Дешевле будет купить 4 пикселя и залить в них стандартные программы.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 21:43   #3
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Ну оборудование уже стоит, проект создан, поэтому деваться некуда( Просто думал, что есть простой способ(((
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 23:18   #4
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Добрый день необходимо реализовать Четыре приточные системы, П1, П2, П3, и П3а состав оборудования SMH2Gi, MC 0401, 3*MR120 и 4*MR800.
В конструкторе можно создать только под одну систему притока, как быть? И можно ли через SMArt редактировать пункты меню, созданные в конструкторе?
Заранее спасибо!
Есть достаточно простое решение. Создать в конструкторе приточную систему, засунуть все в макрос, макрос клавиатуры и меню вытащить наружу макроса-приточки, получится приточная система без меню ( повторить это 3 раза если системы разные, если одинаковые то копирование макросов), останется только дополнить меню созданное конструктором необходимыми пунктами (1 менюшка на 4-е установки) и прикрутить его к макросам-приточкам....
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 01:46   #5
toneek
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Добрый день. Помогите привязать клавиатуру и меню к такой схеме, как вы предлагаете, для простой реализации двух приточек на одном контроллере
toneek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 10:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите привязать клавиатуру и меню к такой схеме, как вы предлагаете, для простой реализации двух приточек на одном контроллере
Самое интересное в вашем вопросе то, что в упоминаемой вами "такой схеме" клавиатуру привязывать никуда не нужно.

Значит схема у вас "не такая", со всеми вытекающими.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 11:32   #7
toneek
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от m-m Посмотреть сообщение
Есть достаточно простое решение. Создать в конструкторе приточную систему, засунуть все в макрос, макрос клавиатуры и меню вытащить наружу макроса-приточки, получится приточная система без меню ( повторить это 3 раза если системы разные, если одинаковые то копирование макросов), останется только дополнить меню созданное конструктором необходимыми пунктами (1 менюшка на 4-е установки) и прикрутить его к макросам-приточкам....

Уменя 2 приточки одинаковых. Создал в конструкторе, запихнул в макрос, вытащил от туда макрос клавиатуры и меню. Как привязать теперь клавиатуру и меню к установкам то?
toneek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:00   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
Уменя 2 приточки одинаковых. Создал в конструкторе, запихнул в макрос, вытащил от туда макрос клавиатуры и меню. Как привязать теперь клавиатуру и меню к установкам то?
Думаю, проще всё сделать заново, чем восстанавливать разорванные вами связи.

Макрос создавайте, оставляя клавиатуру и меню снаружи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:03   #9
toneek
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Связи клавиатуры и меню с макросом останутся? Не придется их восстанавливать?
toneek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:11   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
Связи клавиатуры и меню с макросом останутся? Не придется их восстанавливать?
Мой совет был направлен на сохранение связей.

Автоименование не забудьте включить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:27   #11
toneek
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

А меню к макросу второй приточки все равно вручную привязавать? И в меню придется что-то править?
toneek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
А меню к макросу второй приточки все равно вручную привязавать? И в меню придется что-то править?
Вне зависимости от выбранного вами пути, в макросе создадутся нужные входы данных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:45   #13
toneek
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Путь простой. Обе приточки одинаковые и управление надо общее с одного меню. В меню надо добавлять выходы под макрос второй приточки?
toneek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:54   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
Путь простой. Обе приточки одинаковые и управление надо общее с одного меню. В меню надо добавлять выходы под макрос второй приточки?
Я не знаю, потому что:

1) Я не стою за вашим плечом и не вижу, что вы там делаете

2) Я не стою за вашим плечом, когда вы рассматриваете техзадание

3) Я не стою за вашим плечом, когда вы рассматриваете проектную документацию

4) Я не подслушиваю ваши телефонные разговоры с заказчиком


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 17:28   #15
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Четыре приточные системы на одном контроллере

Цитата:
Сообщение от toneek Посмотреть сообщение
Путь простой. Обе приточки одинаковые и управление надо общее с одного меню. В меню надо добавлять выходы под макрос второй приточки?
В меню доработать подменю "настройки" и "параметры" в зависимости от того что вы решите настраивать и соответственно добавить нужные входы и выходы. Разобраться с работой журнала и макросом аварий - все аварии "завязать" на один макрос, настроить макрос, отредактировать названия аварий в журнале в соответствии с подключенными к входам макроса "аварийных" связей. Таким способом пришлось в пиксель "затолкать" 4 приточки с эл.нагревом и несколько вытяжек - "со скрипом" но залезло.
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024