По умолчанию Трабла с Пикселем 1211 (нет проблемы)

Добрый день.
Создал в конструкторе новый проект простой приточки с водой и с расписанием - ругается на нехватку ресурса контролера.
Сравнил аналогичный проект образца 2014 года - около 200 блоков разница.
Что порекомендуете снести?
Что теперь, забыть о бюджетных шкафах управления?
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 11:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Пикселем 1211

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Добрый день.
Создал в конструкторе новый проект простой приточки с водой и с расписанием - ругается на нехватку ресурса контролера.
Сравнил аналогичный проект образца 2014 года - около 200 блоков разница.
Что порекомендуете снести?
Что теперь, забыть о бюджетных шкафах управления?
Модуль памяти у вас есть?

"Разница 200 блоков", "Ругается" - эти описания хороши для курилки, информации для техподдержки в этом ноль. Цифра какая точная? Что именно написано в сообщении дословно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 11:56   #3
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Пикселем 1211

1917 блоков и 1600 EEPROM против соотв. 2143 и 1640.
Модуль 128 есть, сист. меню определяется.
Ранний проект загружается даже без модуля с соотв. уведомлением что расписание и журнал недоступны.
Новый пишет, что недостаточно ресурсов контроллера для загрузки.
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 12:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Пикселем 1211

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
1917 блоков и 1600 EEPROM против соотв. 2143 и 1640.
Модуль 128 есть, сист. меню определяется.
Ранний проект загружается даже без модуля с соотв. уведомлением что расписание и журнал недоступны.
Новый пишет, что недостаточно ресурсов контроллера для загрузки.
Да, всё верно, цифра 1950 погранична для Pixel-12.

Удаляйте диспетчеризацию, т.е. макросы SCADA_IN и SCADA_OUT.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024