|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.02.2012, 22:11 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 + ОВЕН ПМ01
Как оказалось PIXEL не моддерживает работу с модемами (см. Pixel + GSM ).
Теперь вопросы следующие: 1.кто-нибудь совмещал SMH2010 (прошивка под модем) и ОВЕН ПМ01 ? 2. Можете ли поделиться конфигурацией этого модема для проекта в SMLogix? 3. SMH2010 у меня с двумя RS485 (т.е. без RS232) будет ли работать связка с ОВЕН ПМ01 по RS485 (ОВЕН ПМ01 может работать как по RS485 так и RS232) Задача состоит в отсылке и приеме SMS. Последний раз редактировалось lau, 28.02.2012 в 22:26 |
29.02.2012, 06:09 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
2. Делал работу с MC35 - могу поделиться 3. Должна работать. Только надо прошить SMH2010 модемной прошивкой. |
|
01.03.2012, 14:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Поделитесь, наверняка найду ряд полезныйх нюансов.
А разница у GSM-модемов в АТ коммандах. И если модема нет в списке поддерживаемых, то есть вероятность что он не заработает. (У меня практически все готово для тестирования - с программатором пока решаю вопрос). |
01.03.2012, 14:08 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
|
|
04.03.2012, 00:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Оказалось, что "Для настройки и инициализации модема используется ряд стандартных АТ-команд", что я и обнаружил после ряда неудачных попыток составить свой список АТ-команд.
Спасибо добрым людям, что указали мне на этот момент. Для GSM модема ОВЕН ПМ01 пользуюсь конфигурацией имеющейся в списке модели "GSM Novacom GNS-30CR". Замечу, что с ОВЕН ПМ01 обшаюсь по RS485. |
04.03.2012, 03:23 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Теперь решаю вопрос ограничения кол-ва SMS в 100шт. (авврий несколько сотен)
Пока вижу только такой вариант - поставить на поляну необходимое кол-во блоков "GSM Modem", т.о. увеличив кол-во SMS. При необходимости отослать сообщение инициализирую блок, в котором содержится необходимое SMS. Может еще варианты есть какие? |
05.03.2012, 10:20 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
PS. Вполне нормальный вариант. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2012, 03:58 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Если кто делал сколько нибудь удачное меню для проекта с GSM-модемом, а именно:
- ввод GSM-номера пользователем - отображение/журналирование полученных SMS комманд ... прочие полезности прошу поделиться. |
12.03.2012, 10:29 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2012, 11:54 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Каждый номер вводится из чуть-чуть переделанной стандартной менюшки из двух частей: префикса и основной части номера переменными типа long. Переделка заключалась в расширении диапазона ввода с 4 до 6 или 7 цифр (сейчас уж не помню). Журнал тоже использовался слегка модифицированный стандартный. Только у меня было 2 журнала: один для модема и один для всего остального. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
12.03.2012, 12:48 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
dmitry_79 rambler.ru |
|
12.03.2012, 13:17 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Хотелось бы глянуть как Вы решили этот вопрос. |
|
12.03.2012, 14:10 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Поэтому нужно задавать 38067, что означает "3 8067" или "38 067" - не знаю какой у вас код страны. Что же касается макроподстановок на базовых станциях - попробуйте позвонить по телефону "067 1234567" в России или другой приграничной вам стране, дозвонитесь отнюдь не туда, куда хотели. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2012, 14:19 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Перед кодом оператора вводите код страны - и вуаля. Код страны уж точно с нуля не начинается __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
12.03.2012, 15:33 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Всем спасибо за участие
|
13.03.2012, 00:57 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Но когда добавил Modbus Master на второй порт - получил сообщение, что памяти недостаточно. А без этого проект не состоится (SMH2010 должен считывать аварии с Pixel-й и отправлять аварийные SMS). Подскажите, какие варианты могут меня выручить: 1.Mожет SMH2G/SMH2Gi, имеющие побольше памяти, и есть решение вопроса? 2.Кстати, значит ли что мой SMH2010 имеет 512К памяти ,а не 256, если прошивка под модем скачанная с сайта нормально залилась в SMH2010? А то точно прочесть маркировку чипа не удалось (ATMEL 625 то ли 628, 24С512N, SU27 A.). Можете ли попробовать залить проект в SMH2010 с 512К - и если у Вас зальется, то у меня SMH-1112-04-5 на 256К. Тогда решением будет заказ SMH-1112-04-5 на 512К. Последний раз редактировалось lau, 13.03.2012 в 01:22 |
|
13.03.2012, 10:10 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
2) У SMH2010 программная память не вариабальна. То, о чём вы говорите, никак не влияет на вашу задачу __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2012, 17:07 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Понимаю, что работы по SMH2010 остановлены,
но столкнувшись с ОГРАНИЧЕНИЕМ в 30шт. SMS по 40 символов - растроился И это при том, что алгоритма как такового нет да и меню путяковое (если его удалить ситуацию это не меняет). Как я выяснил - столь сильно влияет наличие Master Modbus на втором порту - без него влезает 100СМС достаточной длины. До 60 SMS можно увевличить, если передавать в SMS только цифры 1-60. Но разве это будет удобно пользователю - получив SMS сопоставлять цифру конретной аварии, например, по бумажке? Кто нибудь решал задачу подобную моей (описание см. сверху) и как ее решил (при помощи какого ПЛК)? Опробую еще одну идею - сделать из контроллера Slave Modbus, а не Master. О результатах отпишусь. Последний раз редактировалось lau, 13.03.2012 в 17:22 |
14.03.2012, 10:34 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Вас спасёт тестируемая ныне функция SMConnect, которая появится для контроллеров SMH-2Gi. Там есть и работа с СМС, а у самого контроллера чудовищное количество свободной памяти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 12:29 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
|
|
14.03.2012, 13:15 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Надеюсь, что к лету __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2012, 15:52 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + GSM SMS
Цитата:
Когда SMH2010 работающий с GSM модемом сделать Modbus Slave, а не Master, то это освобождает объем памяти достаточный для "набивки" 100xSMS сообщений длиной 40-60 символов каждое. |
|
23.09.2016, 06:02 | #23 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01
Здравствуйте.
Есть задача к SMH2010 подключить четыре ОВЕН ТРМ212 и модем ПМ01. Для реализации такой схемы нужен SMH2010 с 2-мя портами RS485 и модемной прошивкой? На один порт вешаются все ТРМ212 и ПМ01, а через второй загружается программа в контроллер, так? P.S. В наличии есть SMH2010 с одним портом и без модемной прошивки. Если одного порта достаточно для реализации вышеописанной схемы работы, - то подскажите сколько займёт по времени и сколько будет стоить отправка Вам его на перепрошивку? Ну и как через один порт организовать и загрузку программы и работу по модбас, - подскажите. Вчера пробовал ТРМ212 прикручивать - лоджик отказался программу в контроллер загружать. |
23.09.2016, 10:56 | #24 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01
Цитата:
Цитата:
Подробно о модемах в SMH2010: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...Manual_008.pdf, либо в справке на блоки модема в SMLogix. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.09.2016, 14:56 | #25 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01
Arsie спасибо.
Пока нет контроллера подходящего, чтобы пробовать работать. Но есть ещё вопрос (может быть глупый): В одной отправленной смс можно передать только одно значение real? или возможно сразу несколько? |
29.09.2016, 16:13 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01
В SMH2010 только одно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |