![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
585 раз(а) в 534 сообщениях
|
![]()
VNC-сервер для контроллеров SMH4, Trim5 и Matrix. Дублирует на экране вашего компьютера экран контроллера и имитирует нажатия кнопок контроллера, нажатиями от вашей клавиатуры.
Устанавливается как обычный deb-пакет через SMLogix: После установки на контроллер немедленно готов к работе. Доступ к интерфейсу делится на три градации:
Настройка VNC выполняется в SMConfig:
Подключиться можно любым VNC-клиентом (VNC-вьюером) по IP-адресу вашего контроллера. В случае с Matrix в него должен быть установлен сетевой модуль Ethernet или можно побаловаться через USB-соединение, выяснив выданный IP через тест связи с контролером в SMLogix. Порт VNC во всех случаях: 5900. Клавиши управления в случае с TRIM5 такие: Info(F1) Menu(F2) Home(F5) Start(F7) Тип файла: deb vncsrv_201005_armhf.deb (1.15 Мбайт, 317 просмотров) Работа гарантируется только в контроллерах, отформатированных из версии SMlogix 3.33 и в последствии более новых. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2022 в 12:14 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
585 раз(а) в 534 сообщениях
|
![]()
С конца октября 2020 VNС настройка пользователей вынесена в SMConfig. Также в SMConfig встроен простенький клиент VNC, чтобы посмотреть экран контроллера прямо в браузере.
Для своей работы он требует открытых портов 80, 5900 и 6080. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2022 в 12:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi | Arsie | Библиотека макросов | 8 | 04.05.2016 13:04 |