|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.12.2021, 10:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Плохая загрузка проекта в Trim5
Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось.
|
27.12.2021, 11:50 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.12.2021, 12:45 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
03.02.2022, 15:13 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Подскажите версию smlogix
Цитата:
Поднимал похожий вопрос #93 но воз и ныне там... .Вышло две новые версии а проблемка осталась. |
|
03.02.2022, 15:20 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подскажите версию smlogix
Цитата:
Приложите ваш проект, чтобы можно было посмотреть, что с ним не так. PS. Выделил ваш вопрос в отдельную тему, чтобы не потерялся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2022 в 15:33 |
|
04.02.2022, 11:17 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Всем доброго дня.Не думаю что дело в проекте,т.к проверено на шести разных проектах ситуация стабильная,зависает на "проект загружается".
SMLogix последний 3.34.0093,ядро обновлено с форматированием.Один из проектов прилагаю,проект работает проблем в работе не замечено. Добавлено через 3 минуты Куда выслать проект,здесь не крепится =большой. Последний раз редактировалось disec, 04.02.2022 в 11:18 Причина: не загрузился проект |
04.02.2022, 11:22 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Цитата:
Добавлено через 1 минуту https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=116691686 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.02.2022, 11:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
04.02.2022, 11:53 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Проект.
|
04.02.2022, 11:54 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
04.02.2022, 12:38 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Да, проблема есть. Ваш проект висит в вечной загрузке. Разберёмся.
Однако, если перезапустить контроллер питанием, то он нормально запускается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2022, 12:51 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
04.02.2022, 12:59 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
04.02.2022, 13:07 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
нет
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2022, 13:08 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Снимите вот эту галочку в проекте, он начнёт нормально загружаться. А мы пока поразбираемся, что там не так происходит.
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2022, 13:22 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Цитата:
|
|
10.02.2022, 12:12 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
10.02.2022, 12:21 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Качать всегда надо, т.к. в ней исправлены те или иные ошибки. Исправлена ли конкретно эта - не знаю, у меня нет этой информации. Все проблемы исправляются в порядке их приоритета. У вашей ошибки приоритет так себе - её можно легко обойти.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.02.2022, 12:55 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Загрузил ваш проект из 99 версии, перезагружать контроллер не пришлось.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.02.2022, 08:17 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Не понимаю,скачал Logix_3.34.0100 и если галочка стоит как в посте #15
то загрузка так и зависает. |
11.02.2022, 09:13 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
а контроллер форматировали из новой-новой версии?
|
11.02.2022, 11:44 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
11.02.2022, 12:02 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Загружаете по ethernet? Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.02.2022, 16:30 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
|
11.02.2022, 16:41 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
По Ethernet: Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети и вы не можете подключиться, настройки то новые.
По юсб: актуализируйте проект или можно взять тот? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.02.2022, 19:27 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Цитата:
Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось. |
|
14.02.2022, 20:06 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Цитата:
|
|
15.02.2022, 01:44 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5
Цитата:
Напоминаю - ошибку или проблему невозможно исправить, если невозможно её повторить. Дополнительно сообщаю, что Илья проверял на гораздо более старом Триме, чем у вас, а я проверял на относительно свежем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|