Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.12.2021, 10:22   #1
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Плохая загрузка проекта в Trim5

Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 11:50   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось.
Какие версии ПО на указанных контроллерах?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 12:45   #3
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие версии ПО на указанных контроллерах?
211220-172812, обновление ядра делал Лоджиком 3.34 с форматированием.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 15:13   #4
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Форматировал контроллеры и актуальной прошивкой и 32. Без заливки проекта и deb. Проблема остаётся. В Трим не работает сеть(lan и wifi) в smh4 дисплей(в системном меню)
https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5253&page=4
Поднимал похожий вопрос #93 но воз и ныне там... .Вышло две новые версии а проблемка осталась.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 15:20   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5253&page=4
Поднимал похожий вопрос #93 но воз и ныне там... .Вышло две новые версии а проблемка осталась.

Приложите ваш проект, чтобы можно было посмотреть, что с ним не так.


PS. Выделил ваш вопрос в отдельную тему, чтобы не потерялся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2022 в 15:33
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:17   #6
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Всем доброго дня.Не думаю что дело в проекте,т.к проверено на шести разных проектах ситуация стабильная,зависает на "проект загружается".
SMLogix последний 3.34.0093,ядро обновлено с форматированием.Один из проектов прилагаю,проект работает проблем в работе не замечено.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.Не думаю что дело в проекте,т.к проверено на шести разных проектах ситуация стабильная,зависает на "проект загружается".
SMLogix последний 3.34.0093,ядро обновлено с форматированием.Один из проектов прилагаю,проект работает проблем в работе не замечено.
Куда выслать проект,здесь не крепится =большой.

Последний раз редактировалось disec, 04.02.2022 в 11:18 Причина: не загрузился проект
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.Не думаю что дело в проекте,т.к проверено на шести разных проектах ситуация стабильная,зависает на "проект загружается".
SMLogix последний 3.34.0093,ядро обновлено с форматированием.Один из проектов прилагаю,проект работает проблем в работе не замечено.
У нас несколько человек постоянно, минимум по 4 часа в день, работают в лоджике. Как вы понимаете, проблем нет. Да и на форуме есть участники, постоянно использующие лоджик. Также ничего не написали о проблемах.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Куда выслать проект,здесь не крепится =большой.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=116691686


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:51   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
ситуация стабильная,зависает на "проект загружается".
А сообщение дословно можно? И где вы его видите...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:53   #9
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Проект.
Вложения
Тип файла: rar Дом.rar (1.40 Мбайт, 16 просмотров)
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:54   #10
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А сообщение дословно можно? И где вы его видите...
На экране Трима
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 12:38   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
На экране Трима
Да, проблема есть. Ваш проект висит в вечной загрузке. Разберёмся.

Однако, если перезапустить контроллер питанием, то он нормально запускается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 12:51   #12
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, проблема есть. Ваш проект висит в вечной загрузке. Разберёмся.

Однако, если перезапустить контроллер питанием, то он нормально запускается.
Да или инициализация или питание.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 12:59   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
На экране Трима
Тогда это проблема на этапе распаковки архива с проектом в контроллере.

Заглянул в загрузку и понял откуда берутся бэкапы проекта.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 13:07   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда это проблема на этапе распаковки архива с проектом в контроллере.

Заглянул в загрузку и понял откуда берутся бэкапы проекта.
нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 13:08   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Да или инициализация или питание.
Снимите вот эту галочку в проекте, он начнёт нормально загружаться. А мы пока поразбираемся, что там не так происходит.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 13:22   #16
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снимите вот эту галочку в проекте, он начнёт нормально загружаться. А мы пока поразбираемся, что там не так происходит.

Вложение 10308
Ок.Подтверждаю,проверил на другом проекте,снял галочку ,проблема ушла.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 12:12   #17
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Ок.Подтверждаю,проверил на другом проекте,снял галочку ,проблема ушла.
День добрый,хотел узнать исправили или нет,качать свежую версию ?.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 12:21   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
День добрый,хотел узнать исправили или нет,качать свежую версию ?.
Качать всегда надо, т.к. в ней исправлены те или иные ошибки. Исправлена ли конкретно эта - не знаю, у меня нет этой информации. Все проблемы исправляются в порядке их приоритета. У вашей ошибки приоритет так себе - её можно легко обойти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 12:55   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
День добрый,хотел узнать исправили или нет,качать свежую версию ?.
Загрузил ваш проект из 99 версии, перезагружать контроллер не пришлось.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 08:17   #20
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Не понимаю,скачал Logix_3.34.0100 и если галочка стоит как в посте #15
то загрузка так и зависает.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 09:13   #21
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

а контроллер форматировали из новой-новой версии?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 11:44   #22
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
а контроллер форматировали из новой-новой версии?
Обновился с форматированием,все осталось по прежнему.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 12:02   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Не понимаю,скачал Logix_3.34.0100 и если галочка стоит как в посте #15
то загрузка так и зависает.
Загружаете по ethernet? Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 16:30   #24
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Загружаете по ethernet? Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети.
Без разницы что USB что ethernet.На выходе вечное "проект загружается".
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 16:41   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

По Ethernet: Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети и вы не можете подключиться, настройки то новые.

По юсб: актуализируйте проект или можно взять тот?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 19:27   #26
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По Ethernet: Если ставите галочку - то это логичное поведение, после загрузки меняются настройки сети и вы не можете подключиться, настройки то новые.

По юсб: актуализируйте проект или можно взять тот?
В первом посте была обозначена проблема,на "свежих" Тримах все грузится нормально на "старых"-нет не зависимо от проекта.Ветка обрастает и уходит в сторону.Сегодня запускал установку на "свежем" Триме и ему было по "барабану" стоит галочка или нет. Предлагаю если нет решения просто закройте ветку.Тратить время на бесполезные посты не вижу смысла.

Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 20:06   #27
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
В первом посте была обозначена проблема,на "свежих" Тримах все грузится нормально на "старых"-нет не зависимо от проекта.Ветка обрастает и уходит в сторону.Сегодня запускал установку на "свежем" Триме и ему было по "барабану" стоит галочка или нет. Предлагаю если нет решения просто закройте ветку.Тратить время на бесполезные посты не вижу смысла.

Всем доброго дня,вопрос такой,Лоджик 3.34 при загрузке проекта в Трим-5 3012-65-0 происходит замирание процесса загрузки (на экране Трима "проект загружается").В этом состоянии висит ,помогает только инициализация eeprom.Это на Тримах с номерами 417901,465541,468115,516317,532149.А вот Триме купленном в октябре 655787 ,проект загружается штатно.На разных ноутбуках ситуация одинакова.На Лоджике 3.32 такого не наблюдалось.
Извините забыл уточнить прошивался по USB.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 01:44   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плохая загрузка проекта в Trim5

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
В первом посте была обозначена проблема,на "свежих" Тримах все грузится нормально на "старых"-нет не зависимо от проекта.Ветка обрастает и уходит в сторону.Сегодня запускал установку на "свежем" Триме и ему было по "барабану" стоит галочка или нет.
Старый от нового ничем не отличается, если отформатирован свежей прошивкой. Вообще ничем.

Напоминаю - ошибку или проблему невозможно исправить, если невозможно её повторить. Дополнительно сообщаю, что Илья проверял на гораздо более старом Триме, чем у вас, а я проверял на относительно свежем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024