Подскажите каким образом можно добавить точки наблюдения? В меню добавление только точек останова, в контекстном меню на fbd блоке тоже самое.
Вложение 10312 Вложение 10314 Вложение 10313 Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2022 в 18:56 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
06.02.2022, 18:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: точки наблюдения
1) запустить отладку 2) пкм по числу на входе или выходе Вариант 2: F1. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |