ну дайте кто-нить всё же макрос
с преобразователем аналогового входа в дискретный???

Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2021 в 13:54
канатоход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 17:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Аналоговый вход как дискретный

На рисунках всё нарисовано.

На выходе "A>B" будет отражено состояние выключателя:

0, когда выключатель замкнут и

1, когда выключатель разомкнут.
Изображения
Тип файла: png Аналог как дискр рис 2.PNG (5.0 Кбайт, 1667 просмотров)
Тип файла: png Аналог как дискр рис 1.png (4.7 Кбайт, 1950 просмотров)
Тип файла: png рис 3.PNG (4.8 Кбайт, 1103 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.10.2012 в 13:53
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 14:41   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход как дискретный

А для входов тока и напряжения эту схему можно использовать?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:07   #4
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход как дискретный

Программу - можно. Схему - конечно же нет. Аналоговые входы подключайте как на стр.18 Руководства по эксплуатации.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:33   #5
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ворос ?: Аналоговый вход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На рисунках всё нарисовано.

На выходе "A>B" будет отражено состояние выключателя:

0, когда выключатель замкнут и

1, когда выключатель разомкнут.
у меня модуль мс для него можно картинку для подключения
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 15:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ворос ?: Аналоговый вход как дискретный

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
у меня модуль мс для него можно картинку для подключения
Как подключается термосопротивление видели? Вот точно также, только последовательно с сопротивлением выключатель.

Соотв, подстраиваете порог срабатывания компаратора под имеющееся сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 15:48   #7
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход как дискретный

Читал тему, читал руководство по эксплуатации, но вопросы всё равно возникли.

Есть SMH2010, модификация с 6-ю аналоговыми входами 4-20мА.
Требуется использовать 2 из них по назначению, для датчиков 4-20мА, а остальные 4 использовать как дискретные входы.

Вопросы по физическому подключению датчиков к контроллеру... Заниматься экспериментами и что-нибудь сжечь - не хочется.

На рисунке 2 варианта предполагаемого подключения. Какой из них верный? Может, ни один не является верным, тогда как правильно? И не будут ли все эти сигналы влиять друг на друга?

Встроенные источники тока CUR0...CUR3 имеют относительно земли (клемм 2 и 4) напряжение 4,3 В и ток 1,3 мА. Очень хочется подключить всё по варианту №1, т.к. всегда в схемах до этого момента встречал именно 24В в качестве питающего напряжения для входов/выходов контроллеров.
Изображения
Тип файла: png Сегнетикс варианты подключения аналоговых входов.png (74.6 Кбайт, 1058 просмотров)
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 23:59   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
На рисунке 2 варианта предполагаемого подключения. Какой из них верный? Может, ни один не является верным, тогда как правильно? И не будут ли все эти сигналы влиять друг на друга?
Оба варианта имеют право на жизнь.
Влиять друг на друга никак не будут если дискретные датчики не имеют между собой гальванической связи.
Но подключение по 2-му предпочтительнее для входов 0-10в или входов измерения температуры.
Цитата:
Встроенные источники тока CUR0...CUR3 имеют относительно земли (клемм 2 и 4) напряжение 4,3 В и ток 1,3 мА.
Поэтому в схеме 2 будем иметь напряжение 0 или 150мВ и при длинных проводах помехоустойчивость будет никакой.

Цитата:
Очень хочется подключить всё по варианту №1, т.к. всегда в схемах до этого момента встречал именно 24В в качестве питающего напряжения для входов/выходов контроллеров.
Этот вариант ничем не отличается от стандартного включения двухполюсного датчика тока. Резисторы в диапазоне от 1 до 10 кОм.
Причем на один вход можно повесить не один датчик, а блока питания достаточно одного.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 09:11   #9
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход как дискретный

ATS спасибо

Последний раз редактировалось Arsie, 24.03.2015 в 11:06
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024