По умолчанию Дребезг аналогового сигнала RTD (решено)

Исходные данные:
- модуль FMR-1020
- датчики Pt1000

По какой-то причине значение сопротивления скачет в пределах 1-2 Ом. Соответственно, это несколько десятых долей градуса. Такой шум чувствителен для регулятора.

Пока лучше ничего не придумал, чем экспоненциальный фильтр. Но может я просто что-то недонастроил?

Модули настраиваю в SMLogix, скрин приложил.
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2023-05-12 093607.png (54.1 Кбайт, 22 просмотров)
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 11:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Исходные данные:
- модуль FMR-1020
- датчики Pt1000
Каковы условия измерения?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:15   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каковы условия измерения?
Условия лабораторные. Всё на столе лежит.

P.S. Уточню, что это не разовая история: у меня со всеми модулями FMR/MRL так. На объекте и на столе, с длинным и коротким кабелем.
Но только с резистивными датчиками.

Последний раз редактировалось Crush[Orange], 12.05.2023 в 12:43
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Условия лабораторные. Всё на столе лежит.
Лаборатория какая? По исследованию радиоизотопного распада?

Нужна конкретика, лучше с фото.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:48   #5
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лаборатория какая? По исследованию радиоизотопного распада?

Нужна конкретика, лучше с фото.
Собранный шкаф лежит на столе. Тестирую корректность сборки.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-05-12_11-45-28.jpg (314.0 Кбайт, 20 просмотров)
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:55   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Исходные данные:
- модуль FMR-1020
- датчики Pt1000

По какой-то причине значение сопротивления скачет в пределах 1-2 Ом. Соответственно, это несколько десятых долей градуса.
Интересно а что Вы хотели с АЦП 12 бит и верхним пределом измерения для тысячника 4400 Ом. 4400/4096=1,074 - цена дискретки.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 13:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Собранный шкаф лежит на столе. Тестирую корректность сборки.
Значение смотрите на самом входе или на экране контроллера уже после фильтрации?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 13:15   #8
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значение смотрите на самом входе или на экране контроллера уже после фильтрации?
На входе в режиме отладки (SMLogix).
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 13:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
На входе в режиме отладки (SMLogix).
Тогда проблем нет, 900 мсек фильтрации, указанных в конфиге - это ни о чём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.05.2023, 15:02   #10
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда проблем нет, 900 мсек фильтрации, указанных в конфиге - это ни о чём.
Установил значительно большее время фильтрации (10-30 сек) и это помогло.
На начальных тестах FMR я его менял, но это никак не влияло на результат. Оказалось, что нужно не только перезалить конфиг, но и перезагрузить модуль по питанию.
Благодарю!
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024