Доброго уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с программой для ИТП.
В общем имеется ТП в котором четыре контура:
1. Отопление
2. ГВС
3. Вентиляция
4. Теплый пол
Программа сделана в конструкторе:
К1 отопление
К2 ГВС
К3 Универсальный контур
К4 Универсальный контур
SMLogix 3.30!
Программа после компиляции допилена (изменены названия контуров на главном экране, добавлены картики для К3, К4)
при запуске и пусконаладке возникли вопросы:
1. Если К3 и К4 универсальные по конструктору (в лоджике тип контура №2 т.е. отопление) почему меню этих контуров различаются?
2. Контур теплого пола (К4) регулируется как контур отопления. т.е. поддерживает температуру как отопления...по полу не возможно ходить((( как можно добавить в настройки пункт уставки температуры этого контура?

Заранее благодарю за помощь, котороя очень нужна, т.к. опыта не очень много в программировании Сегнетикса и FBD///

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:18 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:32   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с программой для ИТП.
В общем имеется ТП в котором четыре контура:
1. Отопление
2. ГВС
3. Вентиляция
4. Теплый пол
Программа сделана в конструкторе:
К1 отопление
К2 ГВС
К3 Универсальный контур
К4 Универсальный контур
SMLogix 3.30!
Программа после компиляции допилена (изменены названия контуров на главном экране, добавлены картики для К3, К4)
при запуске и пусконаладке возникли вопросы:
1. Если К3 и К4 универсальные по конструктору (в лоджике тип контура №2 т.е. отопление) почему меню этих контуров различаются?
2. Контур теплого пола (К4) регулируется как контур отопления. т.е. поддерживает температуру как отопления...по полу не возможно ходить((( как можно добавить в настройки пункт уставки температуры этого контура?

Заранее благодарю за помощь, котороя очень нужна, т.к. опыта не очень много в программировании Сегнетикса и FBD///
Приложите проект, по скринам у вас вентиляция как отопления, а тп как гвс. скрин настроек вы не приложили, проект все прояснит.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:59   #3
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Отправляю)

Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2021 в 13:10
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:05   #4
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

еще настройки...

Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2021 в 13:10 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:45   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Отправляю)
Судя по программе, тип у вас жестко задан, у универсального контура есть возможность менять его назначение. Если вы в конструкторе выбрали универсальный контур, то после загрузки проекта изначально он выключен, на экране нет изображения, дальше вы заходите в настройки в выбираете его тип, мимо этого не пройти.

Теперь вам надо либо вручную внести все изменения для восстановления типа контура, либо заново собрать программу в конструкторе и поменять на свои картинки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.11.2019, 14:14   #6
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Создал новый проект в конструкторе. попробую залить и настроить при пуске программы...
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 14:32   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Создал новый проект в конструкторе. попробую залить и настроить при пуске программы...
Отпишитесь, пожалуйста, о результате, только лучше сначала проверьте проект после сборки конструктором, а потом уже вносите свои изменения, чтоб время зря не тратить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:18   #8
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отпишитесь, пожалуйста, о результате, только лучше сначала проверьте проект после сборки конструктором, а потом уже вносите свои изменения, чтоб время зря не тратить.
ОК!)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 08:19   #9
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Сделал новый проект в конструкторе, залил его, включил контуры в настройках. Все норм!) Спасибо)

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:18 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 09:54   #10
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Илья, единственное во время настройки температуры контуров возникли вопросы. Не могли бы разъяснить их?! Так как я ни на форуме, ни в мануале не нашел информации по визуализации контуров на SМН4(((
1. На графике имеется одна точка, с которой можно менять зависимости температуры... как можно добавить 2, 3 точки??? Рис.4
2. Что означает "СМЕЩЕНИЕ" графиков? для чего это реализовано?
3. На графике есть несколько температур, что означает температура указанная ОРАНЖЕВЫМ цветом? ГОЛОБЫМ? Рис3, 4
4. Когда, где и для чего используются "СРЕЗКИ"? На рис1 на срезе видно температуру ОРАНЖЕВУЮ 90С, что она символизирует?
5. На экране контура имеется переключение м/у трех видов графиков. Что они символизируют? Рис2

Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:47 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
1. На графике имеется одна точка, с которой можно менять зависимости температуры... как можно добавить 2, 3 точки??? Рис.4
При загрузки проекта вы отказались загрузить уставки по умолчанию. Остальные две точки у вас куда-то в космос улетели.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
2. Что означает "СМЕЩЕНИЕ" графиков? для чего это реализовано?
Это стандартная функция для ИТП. Чтобы корректировать график под теплопотери объекта.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
3. На графике есть несколько температур, что означает температура указанная ОРАНЖЕВЫМ цветом? ГОЛОБЫМ? Рис3, 4
Там же сноска есть на одну ось, а оранжевое - это значение по другой оси. Погуглите, что такое "Отопительный график", откуда он берётся, зачем он нужен и что там из чего рассчитывается.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
4. Когда, где и для чего используются "СРЕЗКИ"? На рис1 на срезе видно температуру ОРАНЖЕВУЮ 90С, что она символизирует?
Это стандартная функция для ИТП. Двумя словами даже не объяснить.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
5. На экране контура имеется переключение м/у трех видов графиков. Что они символизируют? Рис2
Эко и Мощностной пока не работают. На все три вида один и тот же график.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:02   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Добавлю, про смещение и срезки можно прочитать в документе "руководство по эксплуатации". Пуск - программы - конструктор - документация. Надо перезагрузить проект с инициализацией еепром, или отдельно его проинициализировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:52   #13
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Надо перезагрузить проект с инициализацией еепром, или отдельно его проинициализировать.
чтобы другие точки появились???
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 12:02   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
чтобы другие точки появились???
Да у вас там и без точек проблем достаточно, если вы память не инициализировали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.11.2019, 13:08   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
чтобы другие точки появились???
+1
Чтобы в принципе "память" встала на свое место.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.11.2019, 14:12   #16
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да у вас там и без точек проблем достаточно, если вы память не инициализировали.
Это означает, перед загрузкой нажать на кнопку соответствующую?

Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:44 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:17   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Это означает, перед загрузкой нажать на кнопку соответствующую?
Да. А вообще при загрузке проекта в случае несовпадения eeprom лоджик предлагает заменить уставки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.11.2019, 08:32   #18
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Всё получилось! Дополнительные точки регулирования появились! всем спасибо!!!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 16:18   #19
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эко и Мощностной пока не работают. На все три вида один и тот же график.
А можно отключить эти кнопки, раз они не работают?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 17:34   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
А можно отключить эти кнопки, раз они не работают?
Неужели они настолько мешает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 19.11.2019 в 18:41
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 09:37   #21
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Неужели они настолько мешает?
Сбивают с толку. Странно иметь в интерфейсе три разные кнопки, которые обозначают одно и то же и ничего не переключают.

Я понимаю вас - это сделано на будущее. Но когда я установлю это заказчику, у него это будущее не наступит ))
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 14:54   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Сбивают с толку. Странно иметь в интерфейсе три разные кнопки, которые обозначают одно и то же и ничего не переключают.

Я понимаю вас - это сделано на будущее. Но когда я установлю это заказчику, у него это будущее не наступит ))
Всегда можно написать свой пульт) Но может разработчик пульта услышит вас.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:45   #23
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Всегда можно написать свой пульт) Но может разработчик пульта услышит вас.
Обычно сам и делаю. Как раз впервые воспользовался конструктором, потому что срок дали минимальный на все.
И в общем-то доволен всем, кроме лишних кнопок ))
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 12:46   #24
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Здравствуйте специалисты! (сам я не здешний, учусь)

Подскажите каким образом производится замена картинок и надписей на основном и дополнительных экранах? Из выложенного в этой теме проекта я узнал как можно закрыть изображение оператором Picture, а так же вывести надписи в определенном положении. Но в этом частном случае манипуляции произведены с одним пунктом К3 (вентиляция) , но так же есть изменения в пункте К4 (теплый пол). Мне не удалось отследить методику данного изменения.

Если можно выложите рабочий проект для его препарирования и дальнейшего изучения

Контроллер SMH4, проект из конструктора успешно создан и отредактирован под нужды заказчика, хотелось бы подтянуть визуализацию, зело заказчики падки на картинки.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 15:03   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Здравствуйте специалисты! (сам я не здешний, учусь)

Подскажите каким образом производится замена картинок и надписей на основном и дополнительных экранах? Из выложенного в этой теме проекта я узнал как можно закрыть изображение оператором Picture, а так же вывести надписи в определенном положении. Но в этом частном случае манипуляции произведены с одним пунктом К3 (вентиляция) , но так же есть изменения в пункте К4 (теплый пол). Мне не удалось отследить методику данного изменения.
Основной экран даёт информацию, какой контур сейчас на экране. Поэтому методика идентична для всех контуров.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 15:43   #26
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Однако я с Вами не соглашусь, откройте проект приложенный топикстартером, в нем дополнительными блоками исправлен только К3, а для К4 таких блоков нет. И тем не менее картинка контура изменена и надпись тоже. Вот я и пытаюсь понять КАК?
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:05   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Однако я с Вами не соглашусь, откройте проект приложенный топикстартером, в нем дополнительными блоками исправлен только К3, а для К4 таких блоков нет. И тем не менее картинка контура изменена и надпись тоже. Вот я и пытаюсь понять КАК?
Перепакуйте архив на старый винрар или на зип, пожалуйста. На моём ноутбуке архив не открывается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:11   #28
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Пожалуйста

Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2020 в 13:44 Причина: Удалил вложения за ненужностью
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 09:58   #29
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Комментарии будут?
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 11:24   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Названия и настройка контуров отопления

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Комментарии будут?
Тёплый пол - это тип контура 4. Его можно выставить на входе. Это и сделано.

Картинка скорее всего была добавлена позже - следов её в проекте я не нашел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024