Имеется связка SMH4 + MC0201. В какой-то момент проведения пнр (к сожалению, не смог отследить какие мои действия предшествовали этому моменту) обратил внимание, что все датчики температуры оказались в обрыве. В системных авариях обнаружил "нет связи с МС", проверил шлейф, перезагрузил контроллер. Заработало, но через пару минут опять связь с МС упала, но при этом уже вылез список аварий:
-Внутренняя неисправность на МС
-нет настроек на МС
-нет связи на МС
-Перегрузка Ain
-Перегрузка Aout
-Прог. ресет на МС
-Сработал WDT на МС

Очередная перезагрузка по питанию и проблемы более не появлялись. Оставил до понедельника, доеду - посмотрю.

На Ain сидят датчики RTD, на Aout управление клапаном калорифера. Программы и схемы используются не в первый раз и нареканий ранее не возникало.
Что это могло быть?
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 18:44   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС куча аварий

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Имеется связка SMH4 + MC0201. В какой-то момент проведения пнр (к сожалению, не смог отследить какие мои действия предшествовали этому моменту) обратил внимание, что все датчики температуры оказались в обрыве. В системных авариях обнаружил "нет связи с МС", проверил шлейф, перезагрузил контроллер. Заработало, но через пару минут опять связь с МС упала, но при этом уже вылез список аварий:
-Внутренняя неисправность на МС
-нет настроек на МС
-нет связи на МС
-Перегрузка Ain
-Перегрузка Aout
-Прог. ресет на МС
-Сработал WDT на МС

Очередная перезагрузка по питанию и проблемы более не появлялись. Оставил до понедельника, доеду - посмотрю.

На Ain сидят датчики RTD, на Aout управление клапаном калорифера. Программы и схемы используются не в первый раз и нареканий ранее не возникало.
Что это могло быть?
На какой то вход или выход пробило переменное напряжение.
У меня такое было на Pixel + МR504 пробило ~380 на din вышел из строя Pixel + МR504 и модуль памяти.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024