вобщем можно считать почти на 146% верной информацию что пиксель с конструкторским проектом самопроизвольно отключается будучи нагружен по модбасу.
1 случай
пиксель 2511, на нём по 485-му модбасу четыре данфос влт фс51. приточный и три вытяжных.
по разным причинам два вытяжных пч пришлось отключить
пиксель стал с непонятной периодичностью падать по авариям от приточного пч, а так же прочто отключаться. переходит в режим "стоп". перезапускается по эскейпу. после подключения отключенных пч нормальная работа восстановлена, любые аварийный ситуации прекртились, спонтанные остановки - тоже. программно опрос отключенных пч не отключался. в пч забивалось повышенное время реакции, 30-50сек, на отсутствие командного слова.

2случай.
описанный недавно проект с восемью пикселями дважэи и тримом.
первыми на объект ушли ЩУ с пикселями.
работало без сбоев.
сегодня подключил ЦПДУ трим - начали произвольно отключаться пиксели. за рабочий день было два отключения. первой отвалился ПВУ-3, вторым ПВУ-5. топология как на той схеме.


быть может кто-то из коллег также сталкивался с подобным поведением пикселей с модбасом?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 11:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
прочто отключаться. переходит в режим "стоп". перезапускается по эскейпу.
Контроллер отключается - это у него гаснет дисплей и он именно отключается.

Переходит в режим "Стоп" - это он не отключается, а именно переходит в режим "Стоп". Т.е. аппаратно процессор, память и прочие модули в порядке.

Опять же, в режиме "Стоп" контроллер выполняет некую функциональность. Например, поддерживает температуру обратной воды у калорифера. По меню побегать можно и т.д. Если это так, то это самое "Отключение" не что иное, как штатная работа программы.

Далее, если сброс аварий его перезапускает, то нужно искать причину, по которой программа переходит в дежурный режим. Поведение программы штатное, но нерасчётное. Т.е. оно запрограммировано, но по технологии этого не должно происходить. Другими словами, проблема не в контроллере, а в программисте.


Лев, мне хотелось бы всё же технической конкретики. Мне реально достаточно сейчас одного теоретика в соседней теме, который не хочет ничего рассказывать )


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.10.2017 в 11:55
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 16:13   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер отключается - это у него гаснет дисплей и он именно отключается.

Переходит в режим "Стоп" - это он не отключается, а именно переходит в режим "Стоп". Т.е. аппаратно процессор, память и прочие модули в порядке.

Опять же, в режиме "Стоп" контроллер выполняет некую функциональность. Например, поддерживает температуру обратной воды у калорифера. По меню побегать можно и т.д. Если это так, то это самое "Отключение" не что иное, как штатная работа программы.

Далее, если сброс аварий его перезапускает, то нужно искать причину, по которой программа переходит в дежурный режим. Поведение программы штатное, но нерасчётное. Т.е. оно запрограммировано, но по технологии этого не должно происходить. Другими словами, проблема не в контроллере, а в программисте.


Лев, мне хотелось бы всё же технической конкретики. Мне реально достаточно сейчас одного теоретика в соседней теме, который не хочет ничего рассказывать )
Арсений, мне бы тоже хотелось конкретики, но другой нету...

Стоп - это просто режим стоп. Как будто кто-то послал команду на отключение установки.

Могу выслать проект с пикселем и четырьмя пч данфосс.
Могу еще раз выслать весь комплект проектов на восемь пикселей+2gi+трим.
высылать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 16:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Арсений, мне бы тоже хотелось конкретики, но другой нету...

Стоп - это просто режим стоп. Как будто кто-то послал команду на отключение установки.

Могу выслать проект с пикселем и четырьмя пч данфосс.
Могу еще раз выслать весь комплект проектов на восемь пикселей+2gi+трим.
высылать?
Пришлите с данфосами, посмотрю, хуже не будет...

Это не просто стоп, это какой-то аварийный сигнал, т.к. сброс перезапускает установку. Если бы был именно стоп как команда, то на сброс аварий он бы не реагировал перезапуском.

PS. Установка при сбросе аварий точно не в прогреве?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 16:48   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

PS. Установка при сбросе аварий точно не в прогреве?
не могу сказать на сто процентов, т.к. аварии сбрасывал кто-то из сантехников. но удалось выяснить что на дисплее была надпись ОСТАНОВ. это по объекту с данфосами.

а по второму - сегодня весь день наблюдал - то одна остановка в режиме стоп, то другая...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:10   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а по второму - сегодня весь день наблюдал - то одна остановка в режиме стоп, то другая...
По второму, в 293-м ядре есть такой баг, что по эзернету общение с 2Gi/Trim5/SMH4 по эзернету заканчивается перезапуском ядра. Причём не просто перезапуском, а таким перезапуском, буд-то лоджик только-только загрузил проект.

Происходит это из-за функций modbus, которыми изредка обмениваются эти контроллеры между собой. Пиксель оказался к ним не готов Точнее готов, но не ко всем))

Возможно, не всё поправили? Но, опять же, на это реагируют только проекты Конструктора, в которых перезапуск процесса подавлен при загрузке программы и обязательно нужно передернуть пуск/стоп. Т.е. сброс аварий не поможет в этой ситуации, а самописные программы тупо это не заметят, если не используют флаг первичного запуска программы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:26   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По второму, в 293-м ядре есть такой баг, что по эзернету общение с 2Gi/Trim5/SMH4 по эзернету заканчивается перезапуском ядра. Причём не просто перезапуском, а таким перезапуском, буд-то лоджик только-только загрузил проект.

Происходит это из-за функций modbus, которыми изредка обмениваются эти контроллеры между собой. Пиксель оказался к ним не готов Точнее готов, но не ко всем))

Возможно, не всё поправили? Но, опять же, на это реагируют только проекты Конструктора, в которых перезапуск процесса подавлен при загрузке программы и обязательно нужно передернуть пуск/стоп. Т.е. сброс аварий не поможет в этой ситуации, а самописные программы тупо это не заметят, если не используют флаг первичного запуска программы.
вроде все ядра 295е
но проверю еще раз.
счас соберу все проекты в кучу и вышлю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:23   #8
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Thumbs down Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По второму, в 293-м ядре есть такой баг, что по эзернету общение с 2Gi/Trim5/SMH4 по эзернету заканчивается перезапуском ядра. <...> Происходит это из-за функций modbus, которыми изредка обмениваются эти контроллеры между собой. Пиксель оказался к ним не готов. Точнее готов, но не ко всем.
Упс! Эта проблема сохранилась?
Потому что у меня нижний уровень диспетчеризации под строящиеся объекты заложен как раз на SMH4 - и среди прочего, им придется общаться с Pixel-25 по modbus/TCP... Я попал?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:28   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Софт обновите в пикселе, и не попадёте точно. Поправили же в прошлом году.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 14:50   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

А Pixel 2511 может по modbus rtu быть мастером, а по TCP слейвом? Хочу реализовать маленький GATE для трех кондеев на Pixel 2511.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 16:01   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А Pixel 2511 может по modbus rtu быть мастером, а по TCP слейвом?
Конечно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 11:30   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: пиксель и модбас

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Конечно.
Но только для одного мастера для нормальной работы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024