Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.07.2013, 15:00   #1
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Программа на Си заставляет глючить контроллер

На работающем объекте на контроллере 2Gi появилась подобная надпись. Пароль root никто не сбрасывал. Помимо "ядро убито" есть еще "превышено время цикла" и "озу переполнено" и еще "обратитесь в сегнетикс".



В чем может быть причина и как такого избежать в будущем? Некамильфо ездить за тыщу километров для смены контроллера...

Причину появления этого можете сказать? На кого списывать расходы на поездку: эксплуатация виновата, программист или производитель контроллера?

Последний раз редактировалось Arsie, 23.07.2013 в 12:06
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 17:11   #2
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Обновление ПО до последних версий не помогло. В системных авариях все те же ошибки.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.07.2013 в 12:06
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 18:12   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
В чем может быть причина и как такого избежать в будущем?
По фотографии только можно сказать, что у контроллера по какой-то причине одна из программ заполнила ОЗУ до отказа. В результате этого заполнения ядро SMLogix было принудительно выгружено из памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.07.2013 в 12:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 11:02   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Скажите пожалуйста у Вас в контроллере загружено:
только "проект лоджика" или "проект лоджика" + "программа на С++"
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 11:28   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Постараюсь быть тактичным, и позволю себе заметить, что выявление причины такого поведения контроллера в Ваших интересах, даже больше чем в моих.
Согласен с вами, это в наших интересах. Вот только без вашего содействия это сделать невозможно.

Однако обращу ваше внимание, что не раз бывали случаи, когда контроллеры обвинялись во всех смертных грехах, а на поверку оказывалось, что умирали они от искусственных причин.

Например от частой записи в блоках EEPROM/ARRAY, что в случае SMH-2Gi исчерпывает ресурс энергонезависимой памяти и операционная система начинает работать с разнообразнейшими глюками. Совсем как Windows на компьютере с умирающим HDD.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.07.2013 в 11:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:35   #6
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

В контроллер залит проект лоджика и программа на С++ (на основе примера регистратор - на USB накопитель в текстовый файл записываются 3 перменные с периодом в 10 сек).
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 11:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
В контроллер залит проект лоджика и программа на С++ (на основе примера регистратор - на USB накопитель в текстовый файл записываются 3 перменные с периодом в 10 сек).
Можно увидеть текст программы на C?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:09   #8
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно увидеть текст программы на C?
Я не специализируюсь в програмировании на языке С, но по Вашему примеру удалось написать рабочий код, выполняющий необходимый функционал:

Код:
// ASHATLY TankLine

#include "shm.hpp"
#include <sys/vfs.h>
#include <sys/mount.h>



// В данном случае файл сохраняется в корневом каталоге ЗУ.
// Ниже определен полный путь к нашему файлу в файловой системе SMH 2Gi.
//#define   MY_FLASH_FILENAME   "/media/u1/mylog.txt"

// SMH 2Gi сам автоматически всегда монтирует ЗУ именно в /media/u1
// Каталог, куда смон#define   MY_FLASH_FILENAME   "/media/u1/mylog.txt"тировано ЗУ, менять не нужно
#define   FLASH_MOUNT_DIR     "/media/u1"
// Идентификатор типа файловой системы FAT
#define   TYPE_VFAT           0x4d44

//Инициализация переменных разделяемой памяти
    Shm mymem("./load_files.srv");

void log_value_E1(const char* name, float value) {

    struct statfs flash_fs;
    char s [80];
    //char MY_FLASH_FILENAME [100];
    struct tm *ptr;



    // Вызов функции сбора информации о
    // подключенной файловой системе
    statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs);
    // Проверяем, подключен ли usb flash drive
    // по типу смонтированной файловой системы
        if (flash_fs.f_type != TYPE_VFAT)
        return; // Если не подключен - завершаем выполнение функции

    
    // формирование имени файла с датой
    time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,80,"/media/u1/%d.%m.%Y_",ptr);
    char*MY_FLASH_FILENAME = strncat(s,"mylog_E1.txt",100);


    // открыть файл для записи с добавлением в конец файла
    FILE* pfd = fopen(MY_FLASH_FILENAME, "a");

    //time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    //char *s = ctime(&curtime); // Вызов функции конвертации в строковый формат
    //ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,100,"%d.%m.%Y %H:%M:%S",ptr);

    //s[strlen(s) - 1] = 0; // Избавление от символа перевода строки

    //запись время, имя, значение
    fprintf(pfd,"%s; %s; %f \r\n",name,s,value);
    fclose(pfd);



}

void log_value_E2( const char* name, float value) {
    
    struct statfs flash_fs;
    char s [80];
    //char MY_FLASH_FILENAME [100];
    struct tm *ptr;



    // Вызов функции сбора информации о
    // подключенной файловой системе
    statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs);
    // Проверяем, подключен ли usb flash drive
    // по типу смонтированной файловой системы
        if (flash_fs.f_type != TYPE_VFAT)
        return; // Если не подключен - завершаем выполнение функции

    // формирование имени файла с датой
    time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,80,"/media/u1/%d.%m.%Y_",ptr);
    char*MY_FLASH_FILENAME = strncat(s,"mylog_E2.txt",100);


    // открыть файл для записи с добавлением в конец файла
    FILE* pfd = fopen(MY_FLASH_FILENAME, "a");

    //time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    //char *s = ctime(&curtime); // Вызов функции конвертации в строковый формат
    //ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,100,"%d.%m.%Y %H:%M:%S",ptr);

    //s[strlen(s) - 1] = 0; // Избавление от символа перевода строки

    //запись время, имя, значение
    fprintf(pfd,"%s; %s; %f \r\n",name,s,value);
    fclose(pfd);



}

void log_value_E3( const char* name, float value) {
    
    struct statfs flash_fs;
    char s [80];
    //char MY_FLASH_FILENAME [100];
    struct tm *ptr;



    // Вызов функции сбора информации о
    // подключенной файловой системе
    statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs);
    // Проверяем, подключен ли usb flash drive
    // по типу смонтированной файловой системы
        if (flash_fs.f_type != TYPE_VFAT)
        return; // Если не подключен - завершаем выполнение функции

    // формирование имени файла с датой
    time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,80,"/media/u1/%d.%m.%Y_",ptr);
    char*MY_FLASH_FILENAME = strncat(s,"mylog_E3.txt",100);


    // открыть файл для записи с добавлением в конец файла
    FILE* pfd = fopen(MY_FLASH_FILENAME, "a");

    //time_t curtime = time(NULL); // Сохраним время для конвертации в строковый формат
    //char *s = ctime(&curtime); // Вызов функции конвертации в строковый формат
    //ptr = localtime((&curtime));
    strftime(s,100,"%d.%m.%Y %H:%M:%S",ptr);

    //s[strlen(s) - 1] = 0; // Избавление от символа перевода строки

    //запись время, имя, значение
    fprintf(pfd,"%s; %s; %f \r\n",name,s,value);
    fclose(pfd);



}



// -----------------------------------------------------------------------------
// Функция main, с нее начинается выполнение программы
// -----------------------------------------------------------------------------

int main() {

    //Инициализация переменных разделяемой памяти
    Shm mymem("./load_files.srv");

    if (mymem.getType("Var1") != FLOAT) exit(1);
    if (mymem.getType("Var2") != FLOAT) exit(1);
    if (mymem.getType("Var3") != FLOAT) exit(1);

    if (mymem.getType("Eject") != BOOL) exit(1);
    if (mymem.getType("mount") != BOOL) exit(1);
    if (mymem.getType("WathDog") != BOOL) exit(1);

    if (mymem.getType("E1_OPER") != SHORT) exit(1);
    if (mymem.getType("E2_OPER") != SHORT) exit(1);
    if (mymem.getType("E3_OPER") != SHORT) exit(1);
    
    if (mymem.getType("E1_Tset") != FLOAT) exit(1);
    if (mymem.getType("E2_Tset") != FLOAT) exit(1);
    if (mymem.getType("E3_Tset") != FLOAT) exit(1);
    
    if (mymem.getType("E1_TaskTime") != SHORT) exit(1);
    if (mymem.getType("E2_TaskTime") != SHORT) exit(1);
    if (mymem.getType("E3_TaskTime") != SHORT) exit(1);



    float Var1, Var2, Var3;// Параметр из FBD
    short E1_OPER, E2_OPER, E3_OPER;

    struct timespec tv; // Создание структуры задержки
    tv.tv_sec = 0;      // было 0
    tv.tv_nsec = 1000000; // Инициализация структуры задержки (1мс) было 1000000

    E1_OPER = 0;
    E2_OPER = 0;
    E3_OPER = 0;

    while (1) {
        time_t timeto;
        // Сохранение текущего системного времени (в секундах)
        timeto = time(NULL) + 10;
       

        // Цикл ожидания новых данных, или отсечки по времени если таковых нет
        do {
            // задержка, чтобы не занимать процессорное время
            // слишком частыми операциями опроса переменной
            nanosleep(&tv, NULL);


             // Устнановлена ли переменная Eject в 1
        if (mymem.getBool("Eject")) {
             // произведем размонтирование ЗУ
            umount(FLASH_MOUNT_DIR);
             // и снимаем уведомление ПЛК о том, что флешка готова
             //mymem.setBool("mount", false);
            break; // выходим из цикла
        }



        
            // Если прошло 10 секунд, то также выходим из цикла
        } while (timeto > time(NULL));




        Var1 = mymem.getFloat("Var1");
        //  Функция сохранения значения в файл
        //  | функция |   имя    | значение |
        log_value_E1("Var1", Var1); //}


        Var2 = mymem.getFloat("Var2");
        log_value_E2("Var2", Var2);


        Var3 = mymem.getFloat("Var3");
        log_value_E3("Var3", Var3);

        // 1 - нагрев
        // 2 - выдержка
        // 3 - охлаждение 1
        // 4 - сквашивание
        // 5 - охлаждение 2


        if (E1_OPER != mymem.getShort("E1_OPER")) {
            E1_OPER = mymem.getShort("E1_OPER");
            log_value_E1("E1_OPER", E1_OPER);

            log_value_E1("E1_Tset",  mymem.getFloat("E1_Tset"));

            if (E1_OPER == 2 || E1_OPER == 4 )
                log_value_E1("E1_TaskTime", mymem.getShort("E1_TaskTime"));
        }


         
        if (E2_OPER != mymem.getShort("E2_OPER")) {
            E2_OPER = mymem.getShort("E2_OPER");
            log_value_E2("E2_OPER", E2_OPER);

            log_value_E2("E2_Tset",  mymem.getFloat("E2_Tset"));

            if (E2_OPER == 2 || E2_OPER == 4 )
                log_value_E2("E2_TaskTime", mymem.getShort("E2_TaskTime"));
        }  


        if (E3_OPER != mymem.getShort("E3_OPER")) {
            E3_OPER = mymem.getShort("E3_OPER");
            log_value_E3("E3_OPER", E3_OPER);

            log_value_E3("E3_Tset",  mymem.getFloat("E3_Tset"));

            if (E3_OPER == 2 || E3_OPER == 4 )
                log_value_E3("E3_TaskTime", mymem.getShort("E3_TaskTime"));
        }


         struct statfs flash_fs;
        // Вызов функции сбора информации о
        // подключенной файловой системе
        statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs);
        if (flash_fs.f_type == TYPE_VFAT) {
            // уведомляем ПЛК о том, что флешка готова
            mymem.setBool("mount", true);
            } else
            mymem.setBool("mount", false);

         // WathDog
         if (mymem.getBool("WathDog")) mymem.setBool("WathDog", false);
         else mymem.setBool("WathDog", true);

            //Вычисление свободного дискового пространства
            //float FreeDiskSpace = (float) flash_fs.f_bfree / (float) flash_fs.f_blocks * 100.0;
            //Передача данных о свободном дисковом пространстве в FBD-проект
            //mymem.setFloat("FreeDiskSpace", FreeDiskSpace);
            // mymem.setFloat("FreeDiskSpace", 0.0);
        
    }
}
3 файла, которые созданы данной программой 22 марта.
Вложения
Тип файла: txt 22.03.2013_mylog_E1.txt (2.3 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: txt 22.03.2013_mylog_E2.txt (2.3 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: txt 22.03.2013_mylog_E3.txt (2.4 Кбайт, 11 просмотров)
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Я не специализируюсь в програмировании на языке С, но по Вашему примеру удалось написать рабочий код, выполняющий необходимый функционал:

У вас в коде постоянно встречаются следующие комбинации:


char s [80];

strftime(s,80,"/media/u1/%d.%m.%Y_",ptr);

strncat(s,"mylog_E1.txt",100);



Вы выделяете под строку массив из 80 байт. В этом массиве может храниться строка из 80 символов (79 букв + #0).

Но ниже с этой 80-символьной строкой работаете как с 80-символьной и 100-символьной.

Если в какой-то момент времени число значащих символов превысит 79, то неконтролируемо испортится информация в ОЗУ и поведение контроллера станет непредсказуемым.

PS. Дополнительно укажу, что если на "диске" контроллера останется слишком мало свободного места, то нестабильная работа также обеспечена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 08:58   #10
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито"

Попробуйте увеличить задержку. У меня
tv.tv_nsec = 90000000; // Инициализация структуры задержки (90мс для тика 100мс)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024