|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.03.2020, 07:55 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Разводка AIN и AOUT FRM
Согласно мануалу на FRM общие клеммы AIN и AOUT имеют внутренней соединение с "землей" прибора - клеммой N.
1. Нужно ли дублировать эти внутренние соединения внешними проводками? 2. Можно ли применять один блок питания для питания FRM, AIN и AOUT? Или необходим отдельный блок питания для AIN и AOUT? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
23.03.2020, 10:24 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.03.2020, 10:46 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
Но я поддерживаю и Илью - к чему такие вопросы, если в РЭ есть схемы, исчерпывающе отвечающие на них? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.03.2020, 11:01 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
Общие клеммы AIN и AOUT имеют внутренней соединение с "землей" прибора - клеммой N, но на картинках имеется дублирующий внешний проводник. Получается кольцо, потенциальный источник помех. Насколько необходим проводник, выделенный зеленым? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
23.03.2020, 11:04 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.03.2020, 11:19 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Ток через контроллер пойдет только при наличии зеленого проводника. Под током понимается общий потребляемый ток привода.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
23.03.2020, 12:02 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Можете расписать логическую цепочку вашего утверждения?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.03.2020, 05:27 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Опираясь на картинку выше:
от "+" БП к "+" привода, от "-" привода ток I1 к "-" БП - по красному проводу от "-" привода ток I2 к контроллеру "-" AOUT - по зеленому проводу, далее через внутренний проводник к N питания контроллера, далее к "-" БП. I=I1+I2 - полный ток привода. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
24.03.2020, 07:29 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
|
|
24.03.2020, 10:59 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Это внешние "кольца" большого "диаметра".
Добавлено через 1 минуту Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.03.2020, 05:52 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Сравнение теплого с мягким.
Вы говорите о току управления. Согласно мануалу на FRM , максимальный ток управления 5 мА. Его вы и пытаетесь шунтировать внешним зеленым проводником. Я говорю об общем токе потребления привода. Для типовой мощности привода в 10 Вт это будет 10/24=0,416 А. Просчитать соотношение I1 и I2 затруднительно. Пусть будет 50/50. Тогда, при наличии внешнего зеленого проводника, через контроллер потечет ток 200 мА. Какой вариант хуже? Цитата:
10 В/10 кОм= 1 мА. В этом случае для того, что бы сопротивление проводника между GND и N имело значение, это сопротивление должно превышать 12 мВ/1 мА=12 Ом. Многовато даже для тонких проводников. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
25.03.2020, 11:16 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Именно, который вызовет разницу напряжений на перемычке.
Это не актуально, конечно если перемычка сечением 2 квадрата длиною 5 см. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.03.2020, 11:25 | #13 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
||
25.03.2020, 11:48 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
При установленной перемычке проблема не в токах, проблема в потенциале. При не установленной проблема в токе, текущем через контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.03.2020, 12:36 | #15 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|||
25.03.2020, 12:49 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Изначально перемычка нужна, чтобы ток, питающий привод, не тёк внутри контроллера. Точка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 05:58 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Видимо корановирус влияет. То что вы называете перемычкой, на рисунке выделено красным цветом. Там и на рисунке написано - перемычка. О необходимости этого проводника ни кто не спорит, он реально необходим, что бы весь ток привода не тек через контроллер. Я задавал вопрос о необходимости зеленого проводника. Именно он не позволяет весь ток привода пустить в обход контроллера. При его наличии часть тока привода все равно потечет через контроллер.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
26.03.2020, 11:14 | #18 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Разводка AIN и AOUT FRM
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||