Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2018, 14:42   #1
Dmti
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь двух SMH2010

C2010C-1221-01 как SLAV, две переменных типа BOOL: одна "выход" - насос вкл\выкл, другая "вход" - состояние насоса; и две переменных типа REAL "вход" - уровень в Танкерах 1 и 2. Зашел в переменные MODBUS, создал карту памяти.
SMH2010-2322-01 как MASTER подключил созданную карту, переменные BOOL подключил к управлению насосом, всё замечательно работает: включает и выключает, то есть связь есть, а в REAL загнал считанные из OWEN в той же сети значения уровня в танкерах. И показания на экране прибора SLAV всегда 0. то есть значения не передаются.
ВОПРОС: куда копать, даже не представляю.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 17:14   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dmti Посмотреть сообщение
C2010C-1221-01 как SLAV, две переменных типа BOOL: одна "выход" - насос вкл\выкл, другая "вход" - состояние насоса; и две переменных типа REAL "вход" - уровень в Танкерах 1 и 2. Зашел в переменные MODBUS, создал карту памяти.
SMH2010-2322-01 как MASTER подключил созданную карту, переменные BOOL подключил к управлению насосом, всё замечательно работает: включает и выключает, то есть связь есть, а в REAL загнал считанные из OWEN в той же сети значения уровня в танкерах. И показания на экране прибора SLAV всегда 0. то есть значения не передаются.
ВОПРОС: куда копать, даже не представляю.
Какой у вас Овен? Проверить настройки овена, правильность подключения для начала, косяк скорей всего в адресации, выкладывайте прогу люди подскажут.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 18:11   #3
Dmti
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

У меня в этой сети не один OWEN, а 7шт. ТРМ138 и 5шт. ТРМ202. ТРМ202 иногда подглючивают, подвешивают сеть, но целиком. Потому не тот случай. Мастер видит их все, и новый SMH2010 тоже видит, и даже с частью переменных работает. Просто надо организовать новое место оператора и встроится в существующую сеть.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 14:07   #4
Dmti
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

Исправил. Или глюк, или я чего то не понял. Но 3 раза сделал одно и тоже действие и все 3 раза результат один. При создании карты памяти Real-ы объявляются как LONG-и. Пришлось файл править блокнотом все заработало.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 09:59   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

В какой версии лоджика делаете?
Я сейчас попробовал посоздавать разные карты - всё создаётся адекватно, все типы соблюдаются.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 13:47   #6
COSM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dmti Посмотреть сообщение
У меня в этой сети не один OWEN, а 7шт. ТРМ138 и 5шт. ТРМ202. ТРМ202 иногда подглючивают, подвешивают сеть, но целиком. Потому не тот случай. Мастер видит их все, и новый SMH2010 тоже видит, и даже с частью переменных работает. Просто надо организовать новое место оператора и встроится в существующую сеть.
Добрый день, поделитесь картой переменных к овену трм138. Пож-та...
в приборе от 2018г. нет параметра prot. а соответсвенно и нет возможности выставить протокол, (тех поддержка овна говорит что прибор сам умеет определять что к нему подключено, но что-то они пи...т.)

как Вы опросили ТРМ...
COSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 19:54   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH2010

Цитата:
Сообщение от COSM Посмотреть сообщение
Добрый день, поделитесь картой переменных к овену трм138. Пож-та...
в приборе от 2018г. нет параметра prot. а соответсвенно и нет возможности выставить протокол, (тех поддержка овна говорит что прибор сам умеет определять что к нему подключено, но что-то они пи...т.)

как Вы опросили ТРМ...
Проблема то в чем? Адресация вся расписана на 69 стр. У вас приборы есть на руках?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе