По умолчанию Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Есть приточно-вытяжная вентустановка с роторным рекуператором, секцией газового нагрева и оросительной камерой. Присутствую датчики: температуры улицы, температуры и влажности в канале, температуры и влажности в помещении, термостат защиты от перегрева (установленный сразу после секции нагрева), а также перепада давления на вентиляторах и фильтрах.
Необходима помощь в написании макроса для управления газовой горелкой фирмы Elco (документацию прикладываю). Судя по документации
(стр. 13 в PDF файле) для включения горелки необходимо подать запрос на выработку тепла (контакт 21), для увелечения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 18 контакт (Т7), для уменьшения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 19 контакт (Т8).
Вложения
Тип файла: pdf горелка VG3DP.pdf (3.27 Мбайт, 66 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 21:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Есть приточно-вытяжная вентустановка с роторным рекуператором, секцией газового нагрева и оросительной камерой. Присутствую датчики: температуры улицы, температуры и влажности в канале, температуры и влажности в помещении, термостат защиты от перегрева (установленный сразу после секции нагрева), а также перепада давления на вентиляторах и фильтрах.
Необходима помощь в написании макроса для управления газовой горелкой фирмы Elco (документацию прикладываю). Судя по документации
(стр. 13 в PDF файле) для включения горелки необходимо подать запрос на выработку тепла (контакт 21), для увелечения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 18 контакт (Т7), для уменьшения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 19 контакт (Т8).
Работайте с ней как с электрокалорифером. +1 ступень переадресуйте на один выход, -1 ступень на другой. Самая первая ступень - запрос. Макрос вручную переключите в полностью ступенчатую логику (Настройка = 0).

Штатно у вас будет запрос + 4 степени нагрева. Если не хватит - в "запчастях" есть макрос на 15 ступеней.

Схема до банального проста. На ступенях 2,3,4,... блоки fronts. Фронты собираете на один OR, спады на другой OR. Готово.

Продувка останется бонусом от электрокалорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:01   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Штатно у вас будет запрос + 4 степени нагрева. Если не хватит - в "запчастях" есть макрос на 15 ступеней.
Дайте пожалуйста ссылку на этот макрос
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста ссылку на этот макрос
Вверху-справа есть надпись "Поиск". Набираете там слово "Электрокалорифер" и вуаля:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 00:29   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Спасибо за запчасть.
Задам еще один вопрос:
В этой вентустановке установлен роторный который должен работать по принципу Вкл/Выкл. По программе составленной конструктором для управления рекуператором необходим датчик вытяжного воздуха. Можно ли обойтись без этого датчика?

Последний раз редактировалось Scorpio, 06.01.2014 в 00:40
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Спасибо за запчасть.
Задам еще один вопрос:
В этой вентустановке установлен роторный который должен работать по принципу Вкл/Выкл. По программе составленной конструктором для управления рекуператором необходим датчик вытяжного воздуха. Можно ли обойтись без этого датчика?
Каков расчётный КПД рекуператора?

Каковы расчётные предельные температуры рекуператора?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:50   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каков расчётный КПД рекуператора?
Как мне говорили около 50% (или чуть ниже).
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каковы расчётные предельные температуры рекуператора?
А вот это мне никто несказал.
Как выйдем после праздников на работу буду мучить поставщиков оборудования (у меня уже к ним большой список по ихнему оборудованию )
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 21:29   #8
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Немного вводной инфы:
Задействовал штатный макрос по управлению электрокалорифером (для управления газовой горелкой), поставил ему настройку 2 и количество ступеней 1. Управление горелкой подключил к выходу макроса 0-10 В (написал доп макрос который при изменение числа на выходе стандартного макроса на 10 ед. в любую сторону формирует импульс на необходимый мне выход (прибавит или убавить соответственно))
Собственно вопросы:
1. При срабатывании термостата горелка отключается, но вот при пропадании сигнала сработавшего термостата макрос продолжает увеличивать мощность горелки с того места на котором остановился (например появилась авария было 30% мощности, авария "ушла" продолжаем с тех же 30% мощности). Горелка же начинает работать опять с нуля. Как мне сделать чтобы макрос опять начинал с 0%?
2. Опять же при срабатывании термостата горелка выключается, но на экране остается гореть надпись, будто она работает. Как это исправить?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:08   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
1. При срабатывании термостата горелка отключается, но вот при пропадании сигнала сработавшего термостата макрос продолжает увеличивать мощность горелки с того места на котором остановился (например появилась авария было 30% мощности, авария "ушла" продолжаем с тех же 30% мощности). Горелка же начинает работать опять с нуля. Как мне сделать чтобы макрос опять начинал с 0%?
2. Опять же при срабатывании термостата горелка выключается, но на экране остается гореть надпись, будто она работает. Как это исправить?
Какого именно термостата?

Если вы о термостате электрокалорифера, то срабатывание его термостата отключает электрокалорифер "навсегда" с занесением аварии в журнал.

Вы явно что-то у себя сломали в алгоритме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024