Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.02.2021, 16:48   #1
FWMulder
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 количество циклов записи EEPROM (RTFM)

Доброго времени суток

Есть ли какая-либо внятная информация по-поводу ресурса на запись EEPROM в контроллере SMH4?

Требуется журналы писать и надо понимать возможности контроллера.

Работать с внешней flash памятью, как я понимаю, SMH4 не умеет, так что будем выяснять возможности внутренней.

Голая цифра "720 Mb" вот здесь https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm и упоминание "4 ГБайт eMMC Flash" в описании контроллера ситуацию не проясняют.

Там отдельный чип стоит или просто средствами linux на flash пишется?

У кого-нибудь работает что-то типа "запись 10 байт раз в минуту на протяжении пары лет"?
FWMulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 01:53   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от FWMulder Посмотреть сообщение
Есть ли какая-либо внятная информация по-поводу ресурса на запись EEPROM в контроллере SMH4?
А поискать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 11:57   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от FWMulder Посмотреть сообщение
Доброго времени суток

Есть ли какая-либо внятная информация по-поводу ресурса на запись EEPROM в контроллере SMH4?

Требуется журналы писать и надо понимать возможности контроллера.

Работать с внешней flash памятью, как я понимаю, SMH4 не умеет, так что будем выяснять возможности внутренней.

Голая цифра "720 Mb" вот здесь https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm и упоминание "4 ГБайт eMMC Flash" в описании контроллера ситуацию не проясняют.

Там отдельный чип стоит или просто средствами linux на flash пишется?

У кого-нибудь работает что-то типа "запись 10 байт раз в минуту на протяжении пары лет"?
прям по ссылке
Изображения
Тип файла: png 2021-02-07 14-56-14 SMLogix Help - Google Chrome.png (90.4 Кбайт, 72 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 17:19   #4
FWMulder
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

да, по ссылке и вот в чем вопрос именно про эту таблицу: там для SMH4 и Trim5 количество циклов записи НЕ указано.
Изображения
Тип файла: png Pasted_Image_16_02_2021__15_48.png (74.1 Кбайт, 216 просмотров)
FWMulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 17:23   #5
FWMulder
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Спасибо, но это про Matrix. А мне надо про SMH4. Или где-то указано, что у них это аппаратно реализовано одинаково?
FWMulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 17:33   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от FWMulder Посмотреть сообщение
Спасибо, но это про Matrix. А мне надо про SMH4. Или где-то указано, что у них это аппаратно реализовано одинаково?
Посмотрите в справке лоджика в том же разделе, там актуальная информация.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 17:36   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от FWMulder Посмотреть сообщение
да, по ссылке и вот в чем вопрос именно про эту таблицу: там для SMH4 и Trim5 количество циклов записи НЕ указано.
Нажмите F1 в лоджике. Описание блоков -> Блоки сохранения. Там более свежая таблица.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 18:05   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Цитата:
Сообщение от FWMulder Посмотреть сообщение
Спасибо, но это про Matrix. А мне надо про SMH4. Или где-то указано, что у них это аппаратно реализовано одинаково?
Так они же близнецы однояйцевые.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 14:32   #9
FWMulder
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM

Доброго времени суток

Отлично! Спасибо всем ответившим. Вот у меня было подозрение, что я чего-то очевидного, вроде группы блоков История не заметил. Это именнно то, что требуется.
FWMulder вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024