По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
С чистого листа.

Сгенерированный проект заработает на моей аппаратной части?
Формально да.

Но вы забываете об исправлениях, которые я внёс в ваш проект. Поэтому лучше заблокируйте аварию от отсутствующего у вас датчика перепада ТС. Удалите аппаратный вход с поляны вход и настройте НО/НЗ так, чтобы он себя не проявлял. Т.е. рабботайте с тем проектом, что у вас уже есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:41   #62
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но вы забываете об исправлениях, которые я внёс
я об этом отлично помню
просто свора забывает, что свежий взгляд на старые проблемы гораздо ценнее пения дифирамбов.

Снимок3.PNG

убрал датчик, на выходах блоков, как указал Илья, нужные противоположные сигналы.

завтра запущу систему.

или, если это возможно, дайте инструкцию, как это сделать удаленно
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 10:20   #63
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Руками на свой страх и риск, что теплосеть не поплавит металлопластик.
система запустилась. буду наблюдать.
но все же волнует вариант аварии.
я же не прошу, чтобы клапан открылся на 100% и тогда возможен описанный вами сценарий, достаточно и 9% (в этот режим принудительно переводил, когда система отключалась). Есть такая настройка в проекте?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 10:40   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
система запустилась. буду наблюдать.
но все же волнует вариант аварии.
я же не прошу, чтобы клапан открылся на 100% и тогда возможен описанный вами сценарий, достаточно и 9% (в этот режим принудительно переводил, когда система отключалась). Есть такая настройка в проекте?
Если вам это нужно и вы осознаёте степень ответственности, а вы этого явно не осознаёте, то делайте самостоятельно - проект открыт для редактирования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:04   #65
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
...вы осознаёте степень ответственности, а вы этого явно не осознаёте...
несите уж свой крест до конца.
Воспользуюсь вашим методом ведения диалога:

Еще раз спрошу, как поведет себя система при возникновении аварийной ситуации?
исходя из описания -
Снимок1.PNG
и по Вашей рекомендации, ни чего не менять "ручками"
кран полностью перекроет подачу теплоносителя.
На улице сегодня (г.Новосибирск) минус 18 градусов было в 6 утра, каким образом будет выполняться условие:
Снимок2.PNG
?!!

вы грозитесь перегревом пластика, а я волнуюсь за лопнувшие батареи.
Развейте мои опасения.
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:14   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
несите уж свой крест до конца.
Воспользуюсь вашим методом ведения диалога:
Мой метод ведения диалога построен на внимательном изучении материалов. У вас не получилось меня скопировать.

Отскриншотенное вами относится к двум разным ситуациям.

1) Когда отказал основной датчик, по которому ведётся регулирование. Регулирование становится невозможно, поэтому контроллер даёт сигнал аварии, 180 минут не трогает регулирующий клапан и далее останавливает насосы, чтобы ничего не поломать. У вас есть три часа, чтобы отреагировать на сигнал аварии.

2) Когда график рассчитать невозможно или по какой-либо причине расчётная температура уставки оказывается очень низкой, поэтому регулятор начинает поддерживать аварийную уставку, которая призвана ничего не перегреть и ничего не поморозить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:16   #67
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Сегодня утром запустил систему, удаленно просматриваю потребление
Снимок3.PNG
был уход на час в ноль, потом подъем

сейчас опять переход в ноль (2 часа подряд), надеюсь что потребление возобновится, а если нет? сколько часов можно держать в нуле систему?

подключение в режим отладки приведет к отключению системы, и тогда придется принудительно открывать клапан, пропадут данные эксперимента.
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:26   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
вы грозитесь перегревом пластика, а я волнуюсь за лопнувшие батареи.
Развейте мои опасения.
Перегретый пластик это, внезапно, точно также лопнувшие батареи. С одной только разницей - когда лопаются батареи ото льда, это не уносит жизней живых организмов. Людей, например.


Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
делайте самостоятельно - проект открыт для редактирования.
Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
и по Вашей рекомендации, ни чего не менять "ручками"
Мне очень трудно следить за вашими логическими цепочками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:30   #69
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мой метод ведения диалога построен на внимательном изучении материалов.
1) Когда отказал основной датчик, по которому ведётся регулирование. Регулирование становится невозможно, поэтому контроллер даёт сигнал аварии, 180 минут не трогает регулирующий клапан и далее останавливает насосы, чтобы ничего не поломать. У вас есть три часа, чтобы отреагировать на сигнал аварии.
уже в какой раз пишу ответ, а источник поменялся
я тоже был бы внимательным, если бы на правах администратора мог править свои посты.


Ну, наконец то!

пусть будут остановлены насосы, но зачем же полностью отключать клапан? Опытным путем установил, что открытие его на 9% переводит систему отопления на регулировку от теплоснабжающей организации. (обратка в пределах нормы, дельта температуры подачи/обратка в районе 30 градусов). Тем самым нет перегрева и точно заморозки и ограничения в три часа


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне очень трудно следить за вашими логическими цепочками.
так и я щипцами вытягиваю из вас логику сгенерированного проекта, хочу понять логику упорства в снятии ограничения в 3 часа
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 12:46   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Сегодня утром запустил систему, удаленно просматриваю потребление

был уход на час в ноль, потом подъем
Неполноценная диагностика плоха тем, что можно неправильно интерпретировать поставляемые ею результаты.

Вот вы сейчас ноете (именно это слово я использую) про падение потребления в ноль, а я вижу, что система работает, т.к. в ноль ушла не навсегда и выходит из него.

А вот почему она ушла в ноль - я не знаю. И вы этого не знаете. Может расход остановился и на датчике подачи 90С, поэтому клапан закрыт. Может, форточку кто открыл и на наружном датчике +25С, поэтому уставка регулирования улетела ниже нуля и регулятор поддерживает ограничение в 20С, но на датчике подачи больше, чем 20С и поэтому клапан закрыт. Может вы сами задали такую температуру сброса в обратку теплосети, что на некоторое время регулятору пришлось прижать нагрев батарей, чтобы дать ей остыть.


Но вы не желаете даже подумать, что кроме автоматики в вашей системе ещё очень много участников. Дворник, вон, пришёл и запорный кран закрыл. Микроволновку кто-то включил в помещении ИТП, датчик улетел в небеса, но не а аварийные пределы. Как вы это всё контролируете? Да никак.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
так и я щипцами вытягиваю из вас логику сгенерированного проекта, хочу понять логику упорства в снятии ограничения в 3 часа
Вся логика описана. Почему мне это приходится всё проговаривать и разжёвывать - это отдельный вопрос. Почему вы два куска текста не можете сопоставить - это также отдельный вопрос. Если вы ждёте, что РЭ на Конструктор заменит вам 2-3 курса института по теплотехнике - это завышенные ожидания.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
пусть будут остановлены насосы, но зачем же полностью отключать клапан? Опытным путем установил
Опытным путём я установил, что вам нужно изучать матчасть. Да и вопросы вы по кругу задаёте в основном одни и те же.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
уже в какой раз пишу ответ, а источник поменялся
я тоже был бы внимательным, если бы на правах администратора мог править свои посты.
Вы можете править свои посты, у вас есть 15 минут на это.


Резюмируем:

1) Оборудование работает штатно? Сам контроллер имею ввиду.

2) Проблема со сгенерированным проектом исправлена?


Всё остальное сильно выходит за рамки техподдержки. Разговоры на эти темы закончены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2020 в 13:04
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 13:22   #71
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резюмируем:
2) Проблема со сгенерированным проектом исправлена?
да там их ещё вагон и тележка. будем доводить до ума.

хотя одна сторона ленится и ни чего не хочет менять (даже известные старые проблемы!), в ход пущены разные варианты отвязаться от клиента, но даже свора не помогла. потерпите, пожалуйста.

Опять из вашей методы:

я не теплотехник, оперирую теми данными которые представили 2 ваших описания с сайта (но ни одно из них не совпадает с реальным проектом), убедительно прошу указать на источник или скрин, в котором внятно описывается для чего нужно ПОЛНОСТЬЮ закрывать клапан при аварии.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да и вопросы вы по кругу задаёте в основном одни и те же.
.
так дайте реальный ответ, а не фантазии про дворников
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 13:31   #72
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

еще час прошёл с нулевым потреблением

текущая температура ТС подача и обратка
Снимок5.PNG

Вы не ответили, сколько часов в таком режиме может работать система?

когда ждать, что система проснется и займется минимальной поддержкой температуры?

20201117_100249.jpg
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:28   #73
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Вы не ответили, сколько часов в таком режиме может работать система?
В каком режиме?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:31   #74
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... а я вижу, что система работает, т.к. в ноль ушла не навсегда и выходит из него.
вот новые данные: ТподачиТС, ТобратТС, дельта, энергия, текущее значение.
Все идет по плану?

Снимок7.PNG

Снимок8.PNG

Снимок9.PNG

СнимокТобратТС.PNG

СнимокТподача.PNG
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:33   #75
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В каком режиме?
https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=97

в текущем, при нулевом потреблении энергии

или время уже пошло, из тех, трех часов?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 15:55   #76
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=97

в текущем, при нулевом потреблении энергии
Нулевое потребление - это не режим. Это состояние системы. Как она пришла в это состояние? Почему она выходит из этого состояния?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
вот новые данные: ТподачиТС, ТобратТС,
Где положение клапана, где подача в контур, где наружная температура, где расчётные уставки по графикам?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 16:29   #77
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Где положение клапана, где подача в контур, где наружная температура, где расчётные уставки по графикам?
прогресс на лицо.
в режиме отладки загруженная сгенерированная программа переходит в режим остановки, поэтому я неоднократно(!) спрашивал, как запустить систему удаленно, чтобы получать ответы на ваши (и мои) вопросы. Доступно одномоментно только внешняя температура (сейчас -9).

Уставки:
20201117_100311.jpg

20201117_100324.jpg

20201117_100332.jpg

Снимок1.PNG

над Тобрат буду менять значения, переборщил
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 16:36   #78
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
прогресс на лицо.
Прогресс обучения вас производить диагностику систем? Я понимаю ваше желание сдать вашу систему на чужом горбу, но у меня есть своя работа, которую мне также нужно выполнять. С вашего позволения я ею и займусь

Если найдёте недостатки в работе проекта, то при должном описании проблемы я их исправлю. Это входит в функции техподдержки.


Код:
Резюмируем:

1) Оборудование работает штатно? Сам контроллер имею ввиду.

2) Проблема со сгенерированным проектом исправлена?


Всё остальное сильно выходит за рамки техподдержки. Разговоры на эти темы закончены.


Добавлено через 33 секунды


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
я неоднократно(!) спрашивал, как запустить систему удаленно, чтобы получать ответы на ваши (и мои) вопросы
Ответа не будет, причину вы знаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2020 в 17:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 17:20   #79
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если найдёте недостатки в работе проекта, то при должном описании проблемы я их исправлю. Это входит в функции техподдержки.
Есть ли программный модуль по сбору статистических параметров при работе проекта?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 17:21   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Есть ли программный модуль по сбору статистических параметров при работе проекта?
В Pixel нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 18:05   #81
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда отказал основной датчик, по которому ведётся регулирование. Регулирование становится невозможно, поэтому контроллер даёт сигнал аварии, 180 минут не трогает регулирующий клапан и далее останавливает насосы, чтобы ничего не поломать. У вас есть три часа, чтобы отреагировать на сигнал аварии.
Хорошая мантра. Давнишняя.
Вот только истине не соответствует. А в Лайте совсем.

Последний раз редактировалось ATS, 17.11.2020 в 18:17
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 18:45   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хорошая мантра. Давнишняя.
Вот только истине не соответствует. А в Лайте совсем.
В лайте да, на процессоре почему-то 0 минут задано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 19:03   #83
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лайте да, на процессоре почему-то 0 минут задано.
Давно и не только в Лайте. В последнем было -1 (без остановки насосов)
А в Лайте еще и К1: Аварийный стоп есть.


Добавлено через 26 минут


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
пусть будут остановлены насосы, но зачем же полностью отключать клапан? Опытным путем установил, что открытие его на 9% переводит систему отопления на регулировку от теплоснабжающей организации. (обратка в пределах нормы, дельта температуры подачи/обратка в районе 30 градусов).
На самом деле 9% не совсем и хорошо особенно при остановленных насосах.
P.S. Прологом пользоваться по мне удобнее чем OPC.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 20:48   #84
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле 9% не совсем и хорошо особенно при остановленных насосах.
P.S. Прологом пользоваться по мне удобнее чем OPC.
давление в ТС хватает создать циркуляцию, а увеличение возможно приведет к перетопу, а как это влияет на стоящий насос?

программы с CD пробовал все.
работают.
может что то там и более компактно
Снимок.PNG
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 21:26   #85
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
давление в ТС хватает создать циркуляцию, а увеличение возможно приведет к перетопу, а как это влияет на стоящий насос?
Стоящий насос уменьшает поток, при включенном рабочая зона клапана будет ещё меньше.

Цитата:
программы с CD пробовал все.
может что то там и более компактно
в Прологе есть и режим мониторинга.
Почти в реальном времени.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 10:25   #86
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Сегодня загрузил с переработанными данными
график.PNG

с PID данными что то не уверен, что правильно посчитал
если по умолчанию 8/350/50 то у меня получилось 1/680/46

посмотрю, что получилось
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 13:19   #87
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
посмотрю, что получилось
полные сутки прошли без остановки системы.
произошло переключение на второй насос, аварий нет, температура в норме.

следующий этап:
если ли какой макрос/патч чтобы освободить место в проекте от неиспользуемых блоков/связей и т.п.?
или только ручками править?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 14:38   #88
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
если ли какой макрос/патч чтобы освободить место в проекте от неиспользуемых блоков/связей и т.п.?
или только ручками править?
Какова ваша цель, которую вы хотите достичь данным действием?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 18:27   #89
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какова ваша цель, которую вы хотите достичь данным действием?
конечная цель -
Predictive management of heating_article.pdf
для этого нужно максимально освободить место.

промежуточные этапы - интерфейс, другие программные варианты управления и т.п.
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 18:43   #90
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
для этого нужно максимально освободить место.
Однажды, когда мне было 15-16 лет, я собирался установить одну очень крутую программу на свой компьютер. Наслышавшись о её системных требованиях, я целый вечер провёл, расчищая место на своём диске. Оказалось, ей требовалось раз в 5 больше, чем весь объём моего HDD на то время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024