По умолчанию Блоки прыгают с мышкой Logitech

Здравствуйте!

Судя по всему, предыдущую тему грохнули, а между тем, я тут тем временем переустановил систему на совсем другую, ничего особенного не ставил, и всё равно столкнулся с проблемой произвольно прыгающих по поляне при перемещении блоков. Что теперь посоветуете? выбросить компьютер?
Blackout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:46   #2
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возвращаясь к прыгающим блокам

Цитата:
Сообщение от Blackout Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Судя по всему, предыдущую тему грохнули, а между тем, я тут тем временем переустановил систему на совсем другую, ничего особенного не ставил, и всё равно столкнулся с проблемой произвольно прыгающих по поляне при перемещении блоков. Что теперь посоветуете? выбросить компьютер?
можете прислать видео сего занимательного процесса?
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 17:39   #3
Blackout
Member
 
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возвращаясь к прыгающим блокам

Цитата:
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
можете прислать видео сего занимательного процесса?
Да легко, оно было уже в убитой теме:
http://www.youtube.com/watch?v=hHd62FhoLGM

Заметил, что чаще всего это начинается после использования горизонтального скролла в мышке Logitech, но бывает и без этого
Blackout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 18:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возвращаясь к прыгающим блокам

Цитата:
Сообщение от Blackout Посмотреть сообщение
Заметил, что чаще всего это начинается после использования горизонтального скролла в мышке Logitech, но бывает и без этого
Это полезная информация! Дело в том, что если взять и покрутить скролл на этой мышке в Конструкторе в форме назначения входов/выходов, то там тоже всё перекорёживается и разъезжается.

Я исследовал этот вопрос, т.к. такая мышка была у одного из наших сотрудников. Проблема в драйвере логитеха, который лезет грязными лапами напрямую в таблицу контролов и начинает её править по своему разумению.

Вылечить малой кровью не удалось, т.к. проливать большую не хотелось - мало у кого такие мыши.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 21:56   #5
Blackout
Member
 
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возвращаясь к прыгающим блокам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я исследовал этот вопрос, т.к. такая мышка была у одного из наших сотрудников. Проблема в драйвере логитеха, который лезет грязными лапами напрямую в таблицу контролов и начинает её править по своему разумению.

Вылечить малой кровью не удалось, т.к. проливать большую не хотелось - мало у кого такие мыши.
Понял, спасибо
Blackout вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024