Старый 29.03.2012, 18:36   #31
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

В последней документации по модбасу для vlt2800 никаких изменений по сравнению с используемой вами нет.

Запросы на запись данных проходят, ошибок нет, но частотник на Control Word по каким-то причинам не реагирует.
Быть может, кто-нибудь уже сталкивался и знает решение?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 11:15   #32
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

попробуй поставить галочку "групповой запрос", в карте ПЧ, посмотри настройки ПЧ, чтобы было выбрано именно управление через RS-485 в микре это параметр 8-01, 8-02. и как вариант попробуй поменять местами старший и младший байт отправляемых значений


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 08:53   #33
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

недавно занимался связью ПЧ Vacon NXL c SMH2010 по модбасу сразу не заработало но попытав варианты подключения все пошло как надо
Настойки ПЧ
Р,6,10,2 1
Р,6,10,3 1 (АДРЕС ПЧ)
Р,6,10,4 5 (СКОРОСТЬ 9600)
Р,6,10,5 2 (2 СТОП БИТА)
Р,6,10,6 0 (НЕТ КОНТРОЛЯ ЧЕТ/НЕЧЕТ)
Р,6,10,7 0

в SMH на FBD
COM добавить устройство
в окне с пустой картой памяти СОЗДАТЬ
указал адрес Slave 1 нажимаю ..>> pariti - None: StopBits - 2:
Byte size - 8: Скорость - 9600
Готово
Slave - карта памяти устройства
в окне - Карта памяти Slave
добавить
тип - integer
направление R(in)
Период 100
адрес ID-1 где ID из таблицы параметров ПЧ
по управлению надо с сайта VACON Скачать доку по модбасу
там дополнительные адреса ячеек памяти которых нет в руководстве
НУ ВРОДЕ ВСЕ
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 16:46   #34
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Коллеги, поделитесь картой к Danfoss VLT Micro FC51. Если еще есть пример работы с регистрами, то было бы совсем хорошо
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:10   #35
alexkach
Новичок
 
Регистрация: Nov 2006
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Арсений,добрый день!

Запускали сегодня Vacon 2 шт соеденены по сом 1 2GI,
адреса у первого 1 у второго 2.
Заметили интересный эфект. При стояночном режиме частотников, на линках нет ошибок. При запуске вытяжки с адресом 2, тоже все нормально.
При запуске притока- более мощный частотник, на линке притока появляются ошибки связи переодические. А вот вытяжка в норме, ни одной ошибки.
Грешили на линию связи, проверяли осцилогр. Но почему на линке вытяжки все нормально. Контроллер стоял в рабочем режиме. Связь с лоджиком через Ethernet. Порт по модбасу стоит 10.
alexkach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 21:49   #36
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от alexkach Посмотреть сообщение
Арсений,добрый день!

Запускали сегодня Vacon 2 шт соеденены по сом 1 2GI,
адреса у первого 1 у второго 2.
Заметили интересный эфект. При стояночном режиме частотников, на линках нет ошибок. При запуске вытяжки с адресом 2, тоже все нормально.
При запуске притока- более мощный частотник, на линке притока появляются ошибки связи переодические. А вот вытяжка в норме, ни одной ошибки.
Грешили на линию связи, проверяли осцилогр. Но почему на линке вытяжки все нормально. Контроллер стоял в рабочем режиме. Связь с лоджиком через Ethernet. Порт по модбасу стоит 10.
Скорее всего наводки на линию связи частотник-контроллер.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 11:29   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Скорее всего наводки на линию связи частотник-контроллер.
+1 к наводкам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 23:22   #38
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

+1 к наводкам.
обязательно заземлите ПЧ, очень помогает.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 17:16   #39
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Взял карту адресов вот с этого поста, вставил в программу карту адресов и накидал на рабочее все входы/выходы и пытаюсь управлять частотным преобразователем (danfoss micro drive FC-051P4K0) через контроллер (SMH2010-4322-01-5) с компа. С частотного преобразователя считывается информация, а вот записать максимальную и минимальную частоту двигателя почему-то неудается. Все булевые переменные спокойно вписываются, а вот сам частотник не реагирует.
Что я сделал не так? Где взять расшифровку кодов аварий частотника, которые передаются по сети?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 17:32   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Где взять расшифровку кодов аварий частотника, которые передаются по сети?
Логично предположить, что на сайте производителя. Либо в его техподдержке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 17:38   #41
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логично предположить, что на сайте производителя. Либо в его техподдержке.
Ну допустим найду расшифровку, а что делать со связью?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:13   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Ну допустим найду расшифровку, а что делать со связью?
А что со связью?

Описание "Не удаётся записать"... Партизаны на допросах в гестапо и то больше говорили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:01   #43
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Намедни потратил 2 дня для расшифровки регистров 51го по долбаным мануалам данфоса. В разных мануалах(рус/анг) пишут по разному, да еще и непотребно, ну или я тупой. На Авоке известный частотных дел мастер дал ссыль на Овеновский ПЧВ, оказалось, что это тот же 51й. Вот там русским по белому, четко, ясно с расстановкой расписаны регистры, и вообще мануал хорошо сделан. Работу проделаную за 2 дня просто стер, и сделал все по новой. Результат - работает.
Управлять булевыми переменными - зло. Для работы/диагностики нужно 4 регистра. Командное слово, слово задания, слово состояния и слово текущего значения, и то слово тек знач можно не использовать.
Все остальные свистоперделки в карту забиваются по принципу № параметра*10-1. Т.е, регистр параметра 1.00 будет 999, ну и т.д.
Удачи.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 15:47   #44
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Привет всем.
Может у кого есть готовая карта адресов и настройки для Vacon? Дайте пожалуйста
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 10:59   #45
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

не могу подключиться к 51му с 2Gi
лыжы не едут абсолютно
лампочка на 51м мигает, а ничего не читает.
пробовал всякие настройки - бесполезно. похоже это такая же проблема как уже была с МВ110 - связь смог установить только на 115200
а 51 умеет максимум 38400


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 11:11   #46
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не могу подключиться к 51му с 2Gi
лыжы не едут абсолютно
лампочка на 51м мигает, а ничего не читает.
пробовал всякие настройки - бесполезно. похоже это такая же проблема как уже была с МВ110 - связь смог установить только на 115200
а 51 умеет максимум 38400
А всякие мониторы порта какую картинку выдают?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 11:42   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А всякие мониторы порта какую картинку выдают?
всё, завелся..
походу в описании накосерезено с четностью в 51м
или я тупой..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 17.10.2016 в 11:55
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 11:49   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
всё, завелся..
походу в описании накосерезено с четностью в 51м
Только хотел это написать))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 17:34   #49
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Не могу подключится по modbus к частотнику Grandrive PFD70. При всех вариантах настроек нет LINKа Кто нибудь подключал если да то напишите какие настройки в ПЧ и контроллере делали.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 17:36   #50
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Какие настройки вбиваете в частотник? (параметры 49-55). Что на контроллере настроено?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 20:19   #51
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

в частотнике нет параметров 49-55
не могу установить связь с SMH2G по modbus RTU отсутствует link
настройки
P15.00 - 0 modbus RTU параметр не меняется
P15.01 - 10 адрес
P15.02 - 3(9600) пробовал 2(4800)
P15.03 - N.8.1
P15.08 - пробовал оба варианта (нет описания настройки что то делает со связью опереется на настройку P00.01)
и P05.62 - пробовал оба варианта (виртуальный ввод выкл/последовательная связь)
в сети стоит ОВЕН МВ110-8А у него параметры N.8.1 адрес 16 скорость 9600 отвечает.
Настораживает перепутывание А и В на ПЧ, отваливается Овен, отключать Овен пробовал без изменения
может чего пропустил в настройках
P00.01 поставил 2
на контроллере N.8.1 9600 проблема не в контроллере
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 20:43   #52
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Карта для Vacon

Старые частотники до 2008 года плохо работают на максимальной скорости.
Вложения
Тип файла: msl Vacon СС1.msl (4.6 Кбайт, 69 просмотров)
Тип файла: msl ПЧ Упр 1.msl (2.3 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: map Vacon.map (726 байт, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2016 в 11:28
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 12:35   #53
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Добрый день! Подключился по modbus к частотнику Grandrive PFD70.
проблема следующая связь есть в одну сторону от ПЧ к SMH2G, а в обратную сторону нет связи. Блок из карты адреса R/W integer ячейки 3000Н и 3001Н. В SMlogix на входе блок ставлю значение на выходе значения нет.
Ячейки 3100Н и далие для чтения параметры считываются. вчем может быть проблема?
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 12:42   #54
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Проблема может быть в защите частотника от записи регистров. Нужно внимательно с документацией на него ознакомиться. Ещё проблема может быть в групповых запросах (отключается в карте памяти slave в проекте smlogix). Больше всего информации можно получить, если на интерфейс подключить компьютер и "прослушать" обмен данными. Каким-нибудь Serial port monitor. Там сразу станет видно, кто кого чем опрашивает, и кто как отвечает.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:27   #55
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

День добрый.
кто нибудь подключал VACON 100 FLOV ?
был бы очень признателен за образец карты памяти и настроек.

нигде не могу найти информации по карте переменных, те, которые выложены выше - не подходят (
andre сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:49   #56
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
VACON 100 FLOV (
Не оно?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:31   #57
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Vacon 10 - нового исполнения
Конфигурация
в системных настройках
Р2.2 - 1
Р2.3 - адрес устройства
Р2.4 - Скорость
4 - 4800
5 - 9600
Бит паритета и количество стоповых бит из настроек убраны
в русскоязычной инструкции по умолчанию про это не сказано.
по умолчанию: паритета - нет, стоповых - 1(ставил 2 тоже работает).

Карта адресов подходит которая выше. Адрес ячеек - 1 от инструкции.
Линия помехонеустойчивая терминатор обязателен.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 11:50   #58
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Господа поделитесь файликом программы spy485 или чем то подобным. Заранее спасибо.
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 12:06   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Она всегда свежая здесь Анализ принимаемого СОМ-портом потока данных Spy485
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 12:24   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

http://caxapa.ru/153469.html?todo=full
тут смотрите


Добавлено через 4 минуты


https://disk.yandex.ru/d/yyJ4dBf-I5zbkQ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024