По умолчанию Модем для 2Gi

Добрый день,

Какой на сегодняший день модем рекомендуется для SMConnect? Нужно сделать диспетчеризацию удалённого объекта через интернет, используя 2Gi-сервер и просто 2Gi.
IRZ ES90iPU или есть какое-то более подходящий вариант? Там соединение будет 3G или GSM? (нужно для корректного подбора подходящей антенны).
Насколько надёжна будет связь? Модем не виснет? Всё таки коннект должен быть 24/7 круглый год
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:00   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

В справке на лоджик можете открывать модемы и находить там такое:

Цитата:
Список поддерживаемых моделей модемов

1. HUAWEI E3131s

2. HUAWEI E171

3. IRZ TU31

Это означает, что:

· для работы перечисленных моделей достаточно правильно вписать настройки в среде SMConfig

· работа других моделей USB модемов для всех функций не гарантирована

4g они не поддерживают. Это актуальная информация, на сегодняшний момент.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 19:59   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Добрый день
Модем IRZ TU31 снят с производства http://www.irz.net/ru/products/disco...terminals/tu31.
Другие два варианта не внушают доверия, т.к. это просто "свистки"... А есть ещё какие нибудь протестированные модемы?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:24   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Добрый день
Модем IRZ TU31 снят с производства http://www.irz.net/ru/products/disco...terminals/tu31.
Другие два варианта не внушают доверия, т.к. это просто "свистки"... А есть ещё какие нибудь протестированные модемы?
Их хрен поймешь - ES90iPU опять в продаже http://www.irz.net/ru/products/termi...series/es90ipu

Дальше в тему http://forum.segnetics.com/showthrea...ht=es90&page=4
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 12:49   #5
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Коллеги, какой то из этих модемов тестировался ?
http://www.telecamera.ru/catalog/Tel...zy/IRZ/Modemy/

Или лучше не возлагать больших надежд на прямое подключение модема к 2Gi, а лучше закладывать роутер с поддержкой usb модема?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Там соединение будет 3G или GSM? (нужно для корректного подбора подходящей антенны).
Какую держать связь, 3G или 2G - выбирает сам модем в зависимости от загруженности станции и качества сигнала. От антенны тут мало что зависит в плане выбора диапазона.

Быть может вы всё же имели ввиду CSD? Но в этом случае от антенны зависит ровно ничего. Т.е. ничего не зависит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:32   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Коллеги, какой то из этих модемов тестировался ?
http://www.telecamera.ru/catalog/Tel...zy/IRZ/Modemy/

Или лучше не возлагать больших надежд на прямое подключение модема к 2Gi, а лучше закладывать роутер с поддержкой usb модема?
Никакой не тестировался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 15:56   #8
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никакой не тестировался.
Печально, что работающего решения нет...
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:07   #9
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Коллеги,

Сейчас в качестве альтернативы рассматриваю вот это https://icbcom.ru/ru/tovar/ki-24/.
Это устройство имеет Ethernet WAN и LAN и встроенный 3G/4G-модем. По идее, должно закрыть вопрос связи, когда нужен основной канал по меди и резервный по 3G/4G каналу (он же будет основной пока там оптику дотянут до места.. Если вообще дотянут..).
Кто-нибудь юзал данный девайс?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:14   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Печально, что работающего решения нет...
Один их нашил клиентов недавно 600 штук ZTE MF180 поставил. СМСят исправно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:17   #11
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Один их нашил клиентов недавно 600 штук ZTE MF180 поставил. СМСят исправно.
Да нужны не СМСки, а соединение с другим 2Gi через VPN, чтобы передавать данные по Modbus TCP.
И антенна будет выносная с кабелем метров 15-20 длиной. Как вы себе представляете порнуху, в виде свистка с внешней антенной? Как то не серьёзно. И заказчик не поймёт... Свисток всё таки создает впечатление "бытового" устройства
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:25   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Да нужны не СМСки, а соединение с другим 2Gi через VPN, чтобы передавать данные по Modbus TCP.
И антенна будет выносная с кабелем метров 15-20 длиной.
Такой кабель сам всё сожрёт. Смотрите на вариант роутера с 3G и выносите его по возможности.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:30   #13
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Такой кабель сам всё сожрёт. Смотрите на вариант роутера с 3G и выносите его по возможности.
Да вот и смотрю... Идеал конечно будет вот это http://moxa.ru/shop/gsm_gprs/lte/oncell_g3470a-lte/. Но цена в 80 килорублей ставит крест
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:39   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Да вот и смотрю... Идеал конечно будет вот это
http://gprs-modem.ru/category/routery/
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:53   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Да вот и смотрю... Идеал конечно будет вот это http://moxa.ru/shop/gsm_gprs/lte/oncell_g3470a-lte/. Но цена в 80 килорублей ставит крест
Напомню про поговорку "Кроилово ведёт к попадалову". Я не намекаю на использование Моксы. Я намекаю на то, что не всё, что устраивает по цене, также будет устраивать по работе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 23:16   #16
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Здравствуйте уважаемые.
Чтобы не плодить темы, здесь напишу. SMH 2Gi. 0020312. S/N 407276. При подключении модемов:
1. HUAWEI E171
2. ZTE MF667
3. IRZ MC52PU
В системном меню пишет "модем не обнаружен". Модемы все рабочие. На счету денег полно, PIN - 0000.
Контроллер куплен пару месяцев назад
software 265.615
Что делать то? Еще модемы покупать? Или с объектов снимать?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:26   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

А как модемы мигают? что происходит вообще? Пин-код надо отключить, а не нули ставить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:02   #18
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

День добрый.
1. HUAWEI - Зеленый моргнет, потом красный по 2 импульса. (не регистрируется).
2. ZTE - Зеленый постоянно. (сравнивая с ноутом, зарегистрирован в сети.
3. IRZ - Даже не регистрируется. Хотя до этого спокойно снимал показания с теплосчетчиков.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:03   #19
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Пин коды снимал со всех симок. Просто делал как в хелпе указано.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:11   #20
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Вопрос такой. Если попробовать в другие контроллеры поставить, тоже в 2Gi, но модель 0020-01-2. Должно работать?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:29   #21
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

У тещи забрал еще один Е171. Воткнул. Пин код убрал. Модем судя по индикации зарегистрирован. Но "модем не обнаружен".
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:43   #22
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Какая у вас версия ядра? Давно вообще обновляли контроллер?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 19:59   #23
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Контроллер новый. Только купили и уже обновлять? Но если нужно, то будет время, заеду на объект, посмотрю. Да по моему проще Кситал поставить и забыть проблему.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 20:25   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Контроллер новый. Только купили и уже обновлять? Но если нужно, то будет время, заеду на объект, посмотрю. Да по моему проще Кситал поставить и забыть проблему.
Чтобы "проще поставить" мы со дня на день выпускаем в продажу свои модемы. Это снимет проблему с непредсказуемостью китайских товарищей.

Ваш новый контроллер мог на складе регионального представителя полежать месяц-два-три. Поэтому проще обновить, чем играть в рулетку и угадайку, что у вас там и как.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 20:59   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
мы со дня на день выпускаем в продажу свои модемы.
Это радует.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 21:15   #26
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

А я тем временем опробовал 3G роутер Teleofis RTU968, он идёт с прошивкой OpenWRT. Неплохое решение, если нужно резервирование подключения по двум каналам - ethernet и 3G. При пропадании одного канала почти бесшовно переключает на резервный. По моим замерам при переключении теряется всего два-три пинга, если использовать команду например ping -t 8.8.8.8. Переподнимется ли VPN соединение автоматом и насколько быстро?

Правда пока еще не ясно как будет вести себя SMConnect при смене IP адреса у контроллера-клиента... Кстати нет информации на эту тему? Переподнимется ли VPN соединение и насколько быстро?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 21:52   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
.........
Ваш новый контроллер мог на складе регионального представителя полежать месяц-два-три. Поэтому проще обновить, чем играть в рулетку и угадайку, что у вас там и как.
а мог и пару-тройку лет пролежать..
я к тому, что это реальная проблема, которая меня, например, вынудила покупать не в н-сибе, а в питере.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:04   #28
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Правда пока еще не ясно как будет вести себя SMConnect при смене IP адреса у контроллера-клиента... Кстати нет информации на эту тему? Переподнимется ли VPN соединение и насколько быстро?
Я тестировал. Время и количество потерянных пингов на переключении не посчитал, но адекватно переключается на резервный канал. Само резервирование в смконфиг настраивается.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:59   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Правда пока еще не ясно как будет вести себя SMConnect при смене IP адреса у контроллера-клиента... Кстати нет информации на эту тему? Переподнимется ли VPN соединение и насколько быстро?
Бесшовное резервирование - это зло в промсегменте. Контроллер сначала пытается переподнять канал а при неудаче уже переходит на резерв.

Но всё происходит довольно-таки быстро, в пределах минуты в наихудшем случае.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 08:30   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем для 2Gi

вопрос вот какой, те модемы, что ранее работали с 2gi, теперь работать не будут?
есть у меня 3G модем который ранее в 2Gi работал, а теперь нет. и я не понимаю в чем причина, в модеме, в 2Gi или в обновлениях софта.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024