Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.04.2015, 16:36   #1
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Вопрос: файл создаваемый программой на С++, и лежащий на воткнутой в контроллер флешке, можно ли считать по ftp или каким-то аналогичным образом из локальной сети. Чтобы не бегать с флешкой и не рисковать с извлечением флешки кривыми руками и сопутствующими проблемами с последующим открытием файла.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 17:34   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Да по FTP без проблем. Читать из /media/u1/

А полностью
Код:
ftp://root:segnetics@192.168.1.208/media/u1/filename.ext
пароль, IP и файлик Ваши.

Последний раз редактировалось ATS, 01.04.2015 в 17:57
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 20:04   #3
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Это прекрасно. А вот с созданием файла не на флешке, а на удаленном сервере я понимаю будет проблема, т.к. поддерживается только FAT. Хотя я смутно понимаю как тип файловой системы мешает открыть файл.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 21:12   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Не понял ход мысли...
Где поддерживается только FAT?
Из Вашего ПО на С++ вроде ничто не мешает писать на доступный сетевой диск.
Вот только стоит ли?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 03:06   #5
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

По моему это отличная идея. В цеху на оборудовании работает оператор, а что он там "наоперировал" сохраняется у мастера на компьютере. Ну и на флешке в случае чего. В штатном режиме никто никуда с флешками не бегает, распечатки вложены в бумажный архив, как того требуют процедуры контроля качества, все счастливы.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:17   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
По моему это отличная идея. В цеху на оборудовании работает оператор, а что он там "наоперировал" сохраняется у мастера на компьютере. Ну и на флешке в случае чего. В штатном режиме никто никуда с флешками не бегает, распечатки вложены в бумажный архив, как того требуют процедуры контроля качества, все счастливы.
Отличная идея - это сохранять протокол на самом контроллере и записывать копию на флешку и/или сервер.

Почему отличная? Нет зависимости от наличия соединения с компьютером. Как и должно быть в промавтоматике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.01.2020 в 17:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 10:53   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
В штатном режиме никто никуда с флешками не бегает, распечатки вложены в бумажный архив, как того требуют процедуры контроля качества, все счастливы.
Так копируйте с контроллера и не бегайте.
И на грабли не наступите...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 22:10   #8
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP

Лучше использовать SSH, типа:

Код:
scp root@192.168.1.208/media/u1/filename.ext .

Последний раз редактировалось Arsie, 12.01.2020 в 02:28
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 19:55   #9
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

а как скачать файл истории с внутренней памяти?
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 10:52   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
а как скачать файл истории с внутренней памяти?
Вам нужны именно исторические данные или отчеты?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 11:00   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
а как скачать файл истории с внутренней памяти?
Создать отчёт и сохранить его на флешку. Подробности в справке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 01:47   #12
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

то есть без флешки ни как? только по ssh?
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 10:35   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
то есть без флешки ни как? только по ssh?
Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос. Первый мой ответ был бесполезен. Судя по вашим дополнительный вопросам, второй ответ тоже уйдёт в "молоко".

Давайте поступим так. Вы хоть немного почитаете справку по исторической системе, сами себе ответите на первый вопрос. Там немного, 80% занимают картинки. После этого я вам отвечу на второй ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 14:22   #14
Igor2763
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Может кому то. При нулевом опыте, скачал программу FileZilla из Win7, не подсвечивается строка "скачать", решается перетаскиванием файла в проводнике.
Igor2763 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 14:33   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Цитата:
Сообщение от Igor2763 Посмотреть сообщение
программу FileZilla
WinSCP вообще решает все.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.04.2023, 15:17   #16
Igor2763
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к флешке по TCP-IP (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
WinSCP вообще решает все.
Спасибо. Установил, работает, флешку читает, файлы скачиваются.
Igor2763 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024