По умолчанию 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

на датчики уличной температуры протянут 4-жильный провод, т.к. изначально подразумевалось 2 контроллера (вентиляция. 2 жилы в один и 2 в другой, итого 4)
Теперь ВНЕЗАПНО добавилась третья система, а провод для неё (на уличный датчик) тянуть далеко и геморно.
Шкафы для всех трёх систем стоят рядом (бок о бок).
Вопрос:
если объединить аналоговые земли и минуса блоков питания (у каждого контроллера свой БП) то рабочая ли получится схема? можно так сделать?
Датчики "звездой" - общая аналоговая земля в центре, а входы контроллеров в вершинах.
итого 4 жилы.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:27   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

Я думаю, что в датчик нужно больше спирта налить, чтобы хватило на все 3 контроллера.

А если серьёзно - сначала скажите, какой провод, какой датчик, сколько метров?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:32   #3
Evgenzag
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

Зарегился.
пиксель 2512 (забыл указать) pt1000, провод мкэш 4*1, 26 метров.
а на что это влияет?
Evgenzag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:40   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

С термосопротивлениями всё очень сложно получается. Стандартных решений, предусматривающих хоть какую-то гарантию работоспособности - нет. Тут вам придётся обманывать всех, себя в первую очередь.

А не проще ли вам передать с контроллера вентиляции аналоговым выходом (или поинтерфейсу) температуру улицы на третью систему?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:05   #5
Evgenzag
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

этож прошивку править, а я не умею.
Evgenzag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 17:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
на датчики уличной температуры протянут 4-жильный провод, т.к. изначально подразумевалось 2 контроллера (вентиляция. 2 жилы в один и 2 в другой, итого 4)
Теперь ВНЕЗАПНО добавилась третья система, а провод для неё (на уличный датчик) тянуть далеко и геморно.
Шкафы для всех трёх систем стоят рядом (бок о бок).
Вопрос:
если объединить аналоговые земли и минуса блоков питания (у каждого контроллера свой БП) то рабочая ли получится схема? можно так сделать?
Датчики "звездой" - общая аналоговая земля в центре, а входы контроллеров в вершинах.
итого 4 жилы.
Объединить можно, если ни в каких других местах потенциалы питания больше не пересекаются.

Иначе будет искажение показаний и в максимуме бабах.

Ну и вероятность бабаха всегда будет висеть над этим объектом, согласно закону "Кроилово ведёт к попадалову"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 07:29   #7
Evgenzag
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?

Прокинули отдельным проводом.
Но перед этим проверили метод с общей землёй - работает.
Evgenzag вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024