|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.11.2016, 16:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Индуктивная нагрузка на модуль MC - реле (решено)
В документации на МС читаю про выходы DO5-DO9:
"Цифровые выходы на основе оптореле предназначены для коммутации резистивной нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания." А промежуточные реле подключить (индуктивная нагрузка)? |
02.11.2016, 20:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: По модулю MC
Да без проблем. Супрессоры по выходу точно есть.
Но и шунтировать катушку реле диодиком никто не запрещает. (на постоянке естественно...) |
24.01.2020, 09:34 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC
Ребят, информация подтвердилась? Сколько модулей МС спалили от реле за прошедшие годы?
|
24.01.2020, 11:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC
Ноль.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |