Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.09.2017, 01:16   #61
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
p.s.s. для панели/мастер/конструктор тут вроде прошивки с приставкой SEG
От оно что есть оказывается и оба производителя молчком! А я долгое время использовал эти панельки с контроллерами одного финского производителя, только потому, что к сегнетиксу не было дешевого и простого варианта информативного ПДУ.
PA3JlUBHOE вне форума  
Старый 12.03.2018, 08:11   #62
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там нирить-то нечего. Четыре кнопки со значками и две со стрелками))

Вот выдержка из задания на программирование.
что-то не вижу возможности менять скорость вентилятора.
её нет в принципе или надо что-то подкрутить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 12.03.2018, 10:02   #63
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
В начале 17го по моей просьбе Александр доработал прошивку Slave для ПУ2М добавив туда 51 энергонезависимый регистр. Мне это нужно было для замены дорогого и не эргономичного Z033. Теперь успешно использую эти панели и с контроллерами Сегнетикс и с Зентеком.
Описание на слейв никто не обновил. Вообще документация - слабая сторона этого производителя.
и эта прошивка выложена в общий доступ?
поделитесь описанием регистров, плз..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 27.03.2018, 13:13   #64
Gus86rus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Сургут
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Доработал их стандартную прошивку Z400-W.
Доброго времени суток! Прошивкой не поделитесь?
На работе установили приточку аирмэйт с частотником и шкаф управления с z400 и почему то за место пульта z033 укомплектовали пультом ПУ-2М, наладчики отказываются вникать и ссылаются на замену ПУ-2М якобы не подходит она(последний месяц возникают сомнения в компетентности наладчиков), а у нас на приточке вентилятор слишком мощный, регистр от сети отопления перемерзает...
Gus86rus вне форума  
Старый 13.10.2018, 21:14   #65
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Поскажите как сделать, чтобы пульт ПУ-2 можно было отключить и подключить из меню, чтобы можно было управлять или с Пикселя (местное) или с ПУ-2 (дистанционное)
Iroha вне форума  
Старый 13.10.2018, 23:14   #66
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Поскажите как сделать, чтобы пульт ПУ-2 можно было отключить и подключить из меню, чтобы можно было управлять или с Пикселя (местное) или с ПУ-2 (дистанционное)
Когда я пробовал, наблюдал автоматическое переключение в ДИСТ при подключении панели. Причем из меню Пикселя после переключения в МЕСТ - режим автоматически переходит в ДИСТ.
Я не заморачивался, но скорее всего, надо блокировать сетевую переменную SCi_Дист/Мест.
ZelStar вне форума  
Старый 18.10.2018, 18:25   #67
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Здравствуйте коллеги я использую панель ПУ-2 как слейв, у меня кнопка пуск и стоп не работает
не знаю почему читает значение с контроллера,а не записывает.Что мне делать ?
vorukh9797 вне форума  
Старый 18.10.2018, 18:37   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги я использую панель ПУ-2 как слейв, у меня кнопка пуск и стоп не работает
не знаю почему читает значение с контроллера,а не записывает.Что мне делать ?
Если панелька - слейв, то она ничего читать и записывать не может. Это всё должен делать сам контроллер.

Возможно проблема именно в непонимании процессов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 19.10.2018, 09:58   #69
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Вложение 5599
Я спрашиваю вот об этом связь ,я знаю что панелька как слейв должен опрашивать мастера.Но проблема у меня такая она не опрашивает
и какое значение передавать в мастер для опроса 0,1 ??
vorukh9797 вне форума  
Старый 19.10.2018, 10:07   #70
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Кажется вы путаете.
Слейв никого не опрашивает.
Панелька слейв не может никого опрашивать.
Мастер ведёт опрос всех слейвов, именно поэтому, чаще всего, панели оператора выступают мастером.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 19.10.2018, 10:20   #71
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

а как организовать такой связь чтобы мы смогли с пульта который в роли слейв запускать и остановить ?
vorukh9797 вне форума  
Старый 19.10.2018, 11:14   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
а как организовать такой связь чтобы мы смогли с пульта который в роли слейв запускать и остановить ?
Чтобы помочь вам, нам нужно понять, кто у вас мастер, а кто слейв. У меня складывается ощущение, что вы сами этого не знаете. Поэтому пока помочь вам мы не можем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 22.10.2018, 09:53   #73
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Здравствуйте все. Обращаюсь всем кто сталкивался такой проблемой !У меня панель управления как слейв а контроллер как мастер .Значение температуры который передается с контроллера если значение больше нуля то вводить в экран это значение , а если меньше то код вводить(используется переменное типа integer ) какие варианты решения предлагаете?
vorukh9797 вне форума  
Старый 22.10.2018, 10:48   #74
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Значение температуры который передается с контроллера если значение больше нуля то вводить в экран это значение , а если меньше то код вводить(используется переменное типа integer ) какие варианты решения предлагаете?
Русский для вас не является родным языком? Я не надсмехаюсь над вами, это очень нужно знать, чтобы правильно понять, что вы пишите.

Вы пишите о том, что при попытке передачи отрицательного числа панель выводит что-то непонятное?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 24.10.2018, 09:20   #75
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
а как организовать такой связь чтобы мы смогли с пульта который в роли слейв запускать и остановить ?
Видимо панель является слейвом, судя по сообщению.
Тогда вам надо 19 сообщение в этой теме и прошивка для панели с пометкой S. Сравнительно недавно делал такую задачу, всё получилось
Pushin вне форума  
Старый 03.07.2019, 20:47   #76
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Попробовал подключить PU3 , че то не получилось. PU2M_SEG_M.bin не сохраняется в PU3
Какую надо прошивку ?

Последний раз редактировалось Iroha, 03.07.2019 в 21:06
Iroha вне форума  
Старый 04.07.2019, 10:32   #77
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Попробовал подключить PU3 , че то не получилось. PU2M_SEG_M.bin не сохраняется в PU3
Какую надо прошивку ?
Аналогичной прошивки нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 04.07.2019, 13:05   #78
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

А планируется или можно заказать ее написание ?
Iroha вне форума  
Старый 04.07.2019, 13:08   #79
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
А планируется или можно заказать ее написание ?
Это вам нужно разговаривать с Ситироном. Нам эта прошивка не нужна, заказывать не планируем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 04.07.2019, 16:51   #80
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Попробовал подключить PU3 , че то не получилось. PU2M_SEG_M.bin не сохраняется в PU3
Какую надо прошивку ?
Может поможет Но там слейвом.
ATS вне форума  
Старый 04.07.2019, 17:37   #81
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Со слейвом в общем понятно.
Iroha вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024