Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.08.2021, 15:18   #1
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Не достучаться до контроллера

Не пингуется Matrix.

В сеть подключен контроллер Matrix 1021-70-0 с модулем NA_017.

Несколько дней назад доступ к контроллеру был и он пинговался и SMLogix его видел. В данный момент, роутер его видит, адрес ему выдан, но контроллер не пингуется и не виден в SMLogix. В этой сети 3 контроллера и две панельки Трим, все они пингуются и видны из SMLogix кроме одного, этого контроллера. Роутер перезагружали.
В чем может быть проблема?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 15:38   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Не пингуется Matrix.

В сеть подключен контроллер Matrix 1021-70-0 с модулем NA_017.

Несколько дней назад доступ к контроллеру был и он пинговался и SMLogix его видел. В данный момент, роутер его видит, адрес ему выдан, но контроллер не пингуется и не виден в SMLogix. В этой сети 3 контроллера и две панельки Трим, все они пингуются и видны из SMLogix кроме одного, этого контроллера. Роутер перезагружали.
В чем может быть проблема?
Пробовали установить связь напрямую, без посредников (роутеров и других промежуточных устройств)?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 16:05   #3
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пробовали установить связь напрямую, без посредников (роутеров и других промежуточных устройств)?
Увы, нет физической возможности, контроллер в 700 км.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 16:19   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
В данный момент, роутер его видит, адрес ему выдан, но контроллер не пингуется и не виден в SMLogix.
Откуда уверенность что роутер его видит?

Цитата:
В этой сети 3 контроллера и две панельки Трим, все они пингуются и видны из SMLogix кроме одного, этого контроллера. Роутер перезагружали.
Для такой схемки однако нужна VPN.
SMCMConnect?
Не пингуется откуда? Через VPN или c роутера?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 16:40   #5
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Откуда уверенность что роутер его видит?

Для такой схемки однако нужна VPN.
SMCMConnect?
Не пингуется откуда? Через VPN или c роутера?
VPN прокинута до роутера, контроллеры как в родной сетке.
Пинга нет через cmd, PyTTY, не достучаться до вэбинтерфейса, Logix не видит контроллера.

Снимок.PNG[ATTACH]Снимок2.PNG[/ATTACH]
Изображения
Тип файла: png Снимок1.PNG (23.5 Кбайт, 35 просмотров)
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 16:52   #6
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Увы, нет физической возможности, контроллер в 700 км.
Тут без помощника на месте никак. Нужно, что бы кто-то посмотрел, что с устройством.

В идеале -- подошел с ноутбуком и подключился по USB к контроллеру. Совсем хорошо, если на ноутбуке будет запущено что-то с удаленным доступом (типа Teamviewer).
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:03   #7
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Тут без помощника на месте никак. Нужно, что бы кто-то посмотрел, что с устройством.

В идеале -- подошел с ноутбуком и подключился по USB к контроллеру. Совсем хорошо, если на ноутбуке будет запущено что-то с удаленным доступом (типа Teamviewer).
Это понятно, у контроллера человек будет только через несколько дней и без ноута. Но хотя бы сможет перезагрузить контроллер снятием питания.

Вообще, не очень доволен матриксами. Недавно, два сгорело. На одном пробило на коротко диод в модуле питания. Часть контроллера выгорело, но это было на объекте и списали на возможный скачок напряжения, т.к. переменка 24В через транс. На втором, в офисе, целый день занимался отладкой программы. БП 24 вольта постоянка, на следующий день включаю контроллер, а он не включается. Прозвонили, а там этот же диод сказал "Досвидули" благо не накоротко, а в обрыв.

Последний раз редактировалось Ilya J., 02.08.2021 в 20:36 Причина: орфография
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:15   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
VPN прокинута до роутера, контроллеры как в родной сетке.
Пинга нет через cmd, PyTTY, не достучаться до вэбинтерфейса, Logix не видит контроллера.
Доступ на роутер вижу есть. Он сам пинговать умеет?
Открыта вся сеть за роутером или в VPN отдельные разрешения для каждого IP?

Что-то есть сомнения что контроллер в сети...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:25   #9
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Доступ на роутер вижу есть. Он сам пинговать умеет?
Открыта вся сеть за роутером или в VPN отдельные разрешения для каждого IP?

Что-то есть сомнения что контроллер в сети...
Открыта вся сеть и все порты в сети.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:25   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Это понятно, у контроллера человек будет только через несколько дней и без ноута. Но хотя бы сможет перезагрузить контроллер снятием питания.

Вообще, не очень доволен матриксами. Недавно, два сгорело. На одном пробило на коротко диод в модуле питания. Часть контроллера выгорело, но это было на объекте и списали на возможный скачек напряжения, т.к. переменка 24В через транс. На втором, в офисе, целый день занимался отладкой программы. БП 24 вольта постоянка, на следующий день включаю контроллер, а он не включается. Прозвонили, а там этот же диод сказал "Досвидули" благо не накоротко, а в обрыв.
Что за диод? Можете сказать маркировку на шелкографии или показать на живой плате?


PS. Судя по всему, вы говорите о VD2. Если он выгорает, то это перегрузка. Причём это импульсная перегрузка, иначе выгорает аварийный предохранитель F1. Других вариантов нет - либо выгорает предохранитель, т.к. он слабее любого из защитных элементов, либо успевает отключиться по перегрузке сам БП. Перегрузка необязательно приходит на вход питания контроллера. Перегрузить контроллер можно и замыкая некоторые клеммы на питание или ноль. Причём замыкать их нужно в режиме "дребезга" - это единственный способ перегреть VD2.



Я бы рекомендовал вам внимательно исследовать схемы шкафов и правильность их сборки. Обрыв - это в 99% случаев перегрев (расплавление кристалла). Замыкание - это в 99% случаев перенапряжение (пробой кристалла). Предварительно, не видя контроллеров, я очень сильно уверен, что вы их именно сожгли, а не проявился какой-то брак контроллера.


PPS. Матрикс с первой попытки прошел испытания на декларацию СЕ по максимально классу, превышающему требования для ПЛК. Любые клеммы выдерживают разряды не менее 2кВ и а питание выдерживает разряды до 8кВ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.08.2021 в 18:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 17:58   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Открыта вся сеть и все порты в сети.
В Кинетиках есть возможность работы в командной строке (CLI) по TELNET/SSH и даже в Web cli. Ping в командах точно есть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 18:12   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
VPN прокинута до роутера, контроллеры как в родной сетке.
Пинга нет через cmd, PyTTY, не достучаться до вэбинтерфейса, Logix не видит контроллера.

Вложение 9558[ATTACH]Вложение 9560[/ATTACH]
проверить что все поля в конфиге плк заполнены.
ip
mask
dns1
если последнего не заполнить - локалка будет, инета - нет.

плюс в кинетике на последних прошивах почему-то пришлось отдельно включать ICMP
Изображения
Тип файла: png 2021-08-02 21-12-39 SMH4 Дом LAN (Segnetics VNC) - VNC Viewer.png (20.2 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: png 2021-08-02 21-14-57 Keenetic City – Переадресация портов - Google Chrome.png (62.8 Кбайт, 36 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 18:34   #13
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проверить что все поля в конфиге плк заполнены.
ip
mask
dns1
если последнего не заполнить - локалка будет, инета - нет.

плюс в кинетике на последних прошивах почему-то пришлось отдельно включать ICMP
30.07.2021 связь через VPN с контроллером была, сегодня ее не стало, возможно и на выходных пропала.
Кинетик настроен, все порты открыты, иначе не было пинга с другими контроллерами.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 18:38   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
30.07.2021 связь через VPN с контроллером была, сегодня ее не стало, возможно и на выходных пропала.
Кинетик настроен, все порты открыты, иначе не было пинга с другими контроллерами.
у меня было все точно как-то также, где-то в начале июля.
все было-было, а потом бац и все пропало.
пришлось поднять новый сервер на смш4 вместо 2gi и поколдовать с роутером, за которым спрятан сервер.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 18:45   #15
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что за диод? Можете сказать маркировку на шелкографии или показать на живой плате?


PS. Судя по всему, вы говорите о VD2. Если он выгорает, то это перегрузка. Причём это импульсная перегрузка, иначе выгорает аварийный предохранитель F1. Других вариантов нет - либо выгорает предохранитель, т.к. он слабее любого из защитных элементов, либо успевает отключиться по перегрузке сам БП. Перегрузка необязательно приходит на вход питания контроллера. Перегрузить контроллер можно и замыкая некоторые клеммы на питание или ноль. Причём замыкать их нужно в режиме "дребезга" - это единственный способ перегреть VD2.

Я бы рекомендовал вам внимательно исследовать схемы шкафов и правильность их сборки. Обрыв - это в 99% случаев перегрев (расплавление кристалла). Замыкание - это в 99% случаев перенапряжение (пробой кристалла). Предварительно, не видя контроллеров, я очень сильно уверен, что вы их именно сожгли, а не проявился какой-то брак контроллера.


PPS. Матрикс с первой попытки прошел испытания на декларацию СЕ по максимально классу, превышающему требования для ПЛК. Любые клеммы выдерживают разряды не менее 2кВ и а питание выдерживает разряды до 8кВ.
Еще раз повторю, на объекте мог быть "скачок" или монтажник не отключив питания коротнул какой то вход или выход.
Но когда контроллер лежит на столе и подключен только один БП Mean Well 24VDC 60W и Ethernet. Что могло сжечь диод. Быть может диоды не качественные? Но вы упорно ищите косяк на стороне покупателя. Вы полностью уверены в качестве диодов? При этом, диод был перепаян и контроллер завелся без проблем.
В службу поддержки звонили, там ответили "300руб диод+2000 работа" и даже не предложили проверить на косяк комплектующих. Да даже номер контроллера не спросили, что бы хоть как то зафиксировать.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня было все точно как-то также, где-то в начале июля.
все было-было, а потом бац и все пропало.
пришлось поднять новый сервер на смш4 вместо 2gi и поколдовать с роутером, за которым спрятан сервер.
Я могу понять если бы на всех контроллерах рубануло, тогда проверка маршрута и все такое, а тут один контроллер просто отлюбился и все.
И да, у меня никаких "конектов" не поднято, просто две сетки объеденены тоннелем и что из 1 части сети во 2, что из 2 в 1 можно конектится.

Последний раз редактировалось Ilya J., 02.08.2021 в 20:38 Причина: орфография
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:09   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Что могло сжечь диод. Вы полностью уверены в качестве диодов?
Если вы понимаете, как внутри устроен диод (и его варианты в виде стабилитронов, супрессоров и т.д.), то вы понимаете, что некачественный диод до вас бы просто не дошёл. Это же касается и резисторов. Брак на них виден сразу, в отличии от конденсаторов и не силовых транзисторов.



Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
При этом, диод был перепаян и контроллер завелся без проблем.
Ясен красен, что он собой спас контроллер. Он там стоит в том числе и для этого.



Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
В службу поддержки звонили, там ответили "300руб диод+2000 работа" и даже не предложили проверить на косяк комплектующих. Да даже номер контроллера не спросили, что бы хоть как то зафиксировать.
В службе поддержки нет телефона.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.08.2021 в 19:39
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:14   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Я могу понять если бы на всех контроллерах рубануло, тогда проверка маршрута и все такое, а тут один контроллер просто отлюбился и все.
Я вот почти уверен что контроллер вырубился или завис а Ваше утверждение что роутер его видит просто ошибочное.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 20:37   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Я могу понять если бы на всех контроллерах рубануло, тогда проверка маршрута и все такое, а тут один контроллер просто отлюбился и все.
И да, у меня никаких "конектов" не поднято, просто две сетки объеденены тоннелем и что из 1 части сети во 2, что из 2 в 1 можно конектится.
могу "посоветовать" ребутнуть по питанию все плк. только потом не ругайте меня.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 10:01   #19
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я вот почти уверен что контроллер вырубился или завис а Ваше утверждение что роутер его видит просто ошибочное.
То есть пинги, это фантомы?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 10:53   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
То есть пинги, это фантомы?
Какие? Пинг с роутера пробовали? Проходит?

P.S.
- не работает.
- а ты попингуй.
- ты сам попингуй!
- от попингуя слышу!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 10:58   #21
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы понимаете, как внутри устроен диод (и его варианты в виде стабилитронов, супрессоров и т.д.), то вы понимаете, что некачественный диод до вас бы просто не дошёл. Это же касается и резисторов. Брак на них виден сразу, в отличии от конденсаторов и не силовых транзисторов.





Ясен красен, что он собой спас контроллер. Он там стоит в том числе и для этого.





В службе поддержки нет телефона.
Ок, позвонили в отдел продаж. За неимением других телефонов. Но раз они не посоветовали обратиться в другой отдел, они компетентны в решении данных вопросов.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:09   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
В службу поддержки звонили, там ответили "300руб диод+2000 работа" и даже не предложили проверить на косяк комплектующих. Да даже номер контроллера не спросили, что бы хоть как то зафиксировать.
А какой вы задали им вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:29   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Ок, позвонили в отдел продаж. За неимением других телефонов. Но раз они не посоветовали обратиться в другой отдел, они компетентны в решении данных вопросов.
Есть такой писатель, Дуглас Адамс. Он написал просто великолепную книгу, я очень любил её в детстве.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Не пингуется Matrix.
Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
То есть пинги, это фантомы?
Ваша информация носит несколько хаотический характер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 23:36   #24
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть такой писатель, Дуглас Адамс. Он написал просто великолепную книгу, я очень любил её в детстве.


Добавлено через 4 минуты





Ваша информация носит несколько хаотический характер.
А ваши сарказмы и отношение к другим собеседникам как к ....... носят немного другой характер.

ПС. отключение питания у проблемного матрикса восстановили связь. Но кто даст голову на отсечение, что такого не повториться? Или это тоже программа не правильно написана и провода не правильно подключены?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 02:59   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
А ваши сарказмы и отношение к другим собеседникам как к ....... носят немного другой характер.

ПС. отключение питания у проблемного матрикса восстановили связь. Но кто даст голову на отсечение, что такого не повториться? Или это тоже программа не правильно написана и провода не правильно подключены?
Вы перед этим не пробовали перезагрузить роутер питанием? Передёрнуть витую пару в разъёмах. По какой информации вы сделали вывод, что соединение встало именно на стороне контроллера? Перезагрузка питанием любого узла вызывает целый каскад действий в сети и из анабиоза мог выйти любой её узел.

Я дам голову на отсечение, что проблема точно рано или поздно повторится. Причина-то осталась невыясненной. Пароль у контроллера, я надеюсь, надёжный? Вас банально могли хакнуть.


PS. У любого производителя электроники не существует некого мифического прайса на замену любого радиоэлемента, на который ему покажет пальцем пользователь. У нас, у Овена, у Сименса. Да даже у производителя микроволновок. Ясное дело манагеры что-то вам сказали типа ответа суперкомпьютера по моей ссылке, т.к. любые ремонты выполняются после диагностики неисправности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.08.2021 в 03:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 11:04   #26
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы перед этим не пробовали перезагрузить роутер питанием? Передёрнуть витую пару в разъёмах. По какой информации вы сделали вывод, что соединение встало именно на стороне контроллера? Перезагрузка питанием любого узла вызывает целый каскад действий в сети и из анабиоза мог выйти любой её узел.

Я дам голову на отсечение, что проблема точно рано или поздно повторится. Причина-то осталась невыясненной. Пароль у контроллера, я надеюсь, надёжный? Вас банально могли хакнуть.


PS. У любого производителя электроники не существует некого мифического прайса на замену любого радиоэлемента, на который ему покажет пальцем пользователь. У нас, у Овена, у Сименса. Да даже у производителя микроволновок. Ясное дело манагеры что-то вам сказали типа ответа суперкомпьютера по моей ссылке, т.к. любые ремонты выполняются после диагностики неисправности.
1. роутер перезагружали первым делом.
2. По факту нахождения человека у оборудования, роутер отключали от питания и после включения ситуация не исправилась.
3. Только после отключения питания от контроллера связь появилась.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 11:13   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
3. Только после отключения питания от контроллера связь появилась.
Причина то всё равно осталась невыясненной.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 11:26   #28
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Причина то всё равно осталась невыясненной.
Как вы предлагаете выяснять причину?

Я описал проблему, приложил скрины, описал путь, как мы вышли из ситуации и оборудование заработало. Вы предлагаете устроить тестовый полигон на рабочей установке? По моему, это вы должны знать или предполагать что могло произойти. И, хотя бы, в будущем предпринять все возможные действия, что бы этого не происходило.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 11:27   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Как вы предлагаете выяснять причину?
Пароль у вас стандартный на контроллере или вы задали свой надёжный минимум из 16 символов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 11:35   #30
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не достучаться до контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пароль у вас стандартный на контроллере или вы задали свой надёжный минимум из 16 символов?
Пароль поменяли, но не 16 символов конечно. Контроллер находится в локальной сети за циской и микротиком с прописаными правилами и разрешениями.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024