|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2022, 11:32 | #31 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки
"В системном меню - оборудование - сброс на заводские настройки. С контроллера всё удалится. " - эта операция проделывалась уже неоднократно. Неоднократно мною же и писалось - это не решает проблему никак. После перезагрузки на экране контроллера надпись "Проектные файлы не загружены". Форматирование через лоджик всегда завершается на почти 100% прогрессе с ошибкой. Пробовал "Обновление ПО" - результат такой же, с такой же ошибкой. При попытке залить программу ту что работала на ПЛК до ее обновления появляются сообщения, скрины которых приложены в сообщениях выше. Есть еще мысли у техподдержки или пациента в ремонт?
|
01.06.2022, 11:39 | #32 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 8 минут Исходный лоджик 3.32 бета-версия. Как там себя поведёт бета-версия операционный системы контроллера при работе свежего лоджика бог её знает. Нужно просто отформатировать контроллер и забыть о проблеме. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2022 в 11:49 |
||