Cool Изолированный RS485 или не обязательно?

...или как лишиться SMH2 за один день

В общем, работала себе "сетка" из SMH2 (RS485 "строго по стандарту"), нескольких ICP-DAS дискретного ввода и пары китайских нонеймов на ~30-метровом шлейфе.
Работала годами, пока за стенкой(!!!) подрядчик не потянул свои кабеля - по модной схеме, когда к стене крепится хитропрофилированная полоса, а уже к ней провода: ни лотков тебе, ни кабель каналов, "всё по феншую".
Естественно, "работали профессионалы" - одним саморезом они профигачили кабель RS485 (через 8-сантиметровую ж/б стену!), попав ему ровно в жилу "B" и замкнув её на экран кабеля. Вторую полосу они прикрепили не менее ювелирно, попав в уже в кабель питания (трассы хоть и не широко, но разнесены по высоте) - по иронии судьбы, "присверлив" сперва минусовую жилу (да, через 8-сантиметровую ж/б стену!) питания УСО, а потом и "фазу" в опуске к выключателю освещения. И всё было бы не столь фатально, если б эти деятели на умудрились при затягивании зарезать уже свой кабель так, что нижняя хитропрофилированная полоса оказалась замкнута на "землю"...
Причину нашли быстро - таки там, где 10-сантиметровые саморезы не попали в наши кабельные пучки на другой стороне 8-сантиметровой стены - откололись куски бетона (причем в нескольких местах они сперва попали в нашу монтажную полосу - но это их не насторожило, и они просто засверлились рядом).

А теперь - главное:
ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном (хотя на этом настаивает стандарт) - выжил.
Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием - выжил.
В итоге из всего оборудования сгорел только RS485 у Сегнетикса


P.S.
Сорри, фоток саморезов в жгуте не сделал (забыл). И где подрядчик за 2 часа нашел SMH2 на замену (б/у, зато на 3 года моложе) - тоже не скажу (блин, я в архивах прошивку для него искал дольше)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:18   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Модулем памяти перенести можно. Я так понял сам контроллер живой?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:25   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
А теперь - главное:
ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном (хотя на этом настаивает стандарт) - выжил.
Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием - выжил.
В итоге из всего оборудования сгорел только RS485 у Сегнетикса
И куда в итоге был подключен экран?

Не увидел явной связи с гальванической развязкой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
А теперь - главное:
ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном (хотя на этом настаивает стандарт) - выжил.
Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием - выжил.
В итоге из всего оборудования сгорел только RS485 у Сегнетикса
Согласен к ATS, тоже не вижу связи. И тоже интересно, куда был подключен экран.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 23:19   #5
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Модулем памяти перенести можно. Я так понял сам контроллер живой?
Полностью не проверял (пришлось отдать взамен принесенного проштрафившимся подрядчиком) - но по крайней мере системное меню работало, а проект позволял подёргать менюшки.


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И куда в итоге был подключен экран?
Не понял вопроса. Если о назначении - то SMH2 опрашивал разнесенные модули дискретного ввода, "нормализовал" их ответы согласно шаблона и отдавал наверх (GUI практически не использовался - чисто посмотреть кто из модулей вообще в сети, да скорость изменить без перезаливки прошивки).


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел явной связи с гальванической развязкой.
Просто только у сегнетикса сгорел RS-485, у остальных устройств с заявленным изолированным RS485 всё обошлось (я в свое время почти воевал с Арсением за нужность изолированных RS485 против его мнения что изоляция якобы не нужна - это есть где-то в топиках этого форума - и то, что не нашел понимания в сегнетиксе, и побудило создать тему).
P.S. В другом проекте (на матриксе) заложил разветвитель ICP-DAS (там и модулей больше 31, и одним шлейфом соединить не получалось. Думаю, там уже проблем не будет из-за подобных горе-подрядчиков (правда, появится проблема отловить попадание фазы в низковольтные кабели системы)...


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И тоже интересно, куда был подключен экран.
И снова вопрос, который для меня остается за пределами понимания. Под экраном подразумевается именно дисплей? Тогда это вопрос не ко мне - сегнетиковские девайсы я разбирал один раз в жизни (когда на контактах межплатного разъема оказался лак) - но он продолжил работать. Если же речь про SMH2G целиком - то ответ чуть выше.

Последний раз редактировалось ailcat, 04.02.2023 в 23:30
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 17:13   #6
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
...
А теперь - главное:
ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном (хотя на этом настаивает стандарт) - выжил.
Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием - выжил.
В итоге из всего оборудования сгорел только RS485 у Сегнетикса
...
Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
...
Не понял вопроса. Если о назначении - то SMH2 опрашивал разнесенные модули дискретного ввода, "нормализовал" их ответы согласно шаблона и отдавал наверх (GUI практически не использовался - чисто посмотреть кто из модулей вообще в сети, да скорость изменить без перезаливки прошивки).

...

И снова вопрос, который для меня остается за пределами понимания. Под экраном подразумевается именно дисплей? Тогда это вопрос не ко мне - сегнетиковские девайсы я разбирал один раз в жизни (когда на контактах межплатного разъема оказался лак) - но он продолжил работать. Если же речь про SMH2G целиком - то ответ чуть выше.
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 19:42   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. Если о назначении...
.......
И снова вопрос, который для меня остается за пределами понимания. Под экраном подразумевается именно дисплей?
Райкина вспомнил - насосы, колесы....

Цитата:
ICP-DAS имеет изолированный RS485 и не имеет соединения минуса питания с экраном
Цитата:
Китайский нонейм имеет изолированный RS485 и отсутствие вообще каких-либо соединений (даже через высокоомные резисторы или конденсаторы) сигнальных линий что с экраном, что с питанием
Мы именно про этот экран интересуемся. Уточните однако.
Тогда и обсудим.

Цитата:
P.S. В другом проекте (на матриксе) заложил разветвитель ICP-DAS (там и модулей больше 31, и одним шлейфом соединить не получалось.
Честно говоря лет десять точно не встречал устройств с единичной нагрузкой. Это давно устаревшее ограничение.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 10:53   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изолированный RS485 или не обязательно?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Просто только у сегнетикса сгорел RS-485, у остальных устройств с заявленным изолированным RS485 всё обошлось
Меня всегда "радовала" логика в подобном стиле. Обычно так говорят при ДТП какого-нибудь УАЗа с иномаркой, когда на УАЗе краска поцарапана, а иномарка всмятку. Никто даже не задумывается, что иномарка спасает и своего водителя и того водителя, что в УАЗе. В двух УАЗах было бы два трупа.

Вот вам ещё новость, по которой тоже можно сделать странный вывод о том, что взрослый человек гораздо слабее ребёнка: https://www.vesti.ru/article/2538274


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024