Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Уважаемые сторожилы...помогите разобраться начинающему сетевому интегратору с такой проблемой:
имеем : smh2010 2 порта сом-1 - пульт управления RS485,сом-2 - преобразователь частоты ATV21(именно 21 а не 212 хотя доки на них 100% совпадают) RS485.Доки прикрепил ниже.... на smh2010 - адрес 1, 19600, проверка четности нет, в проге на сом2 частотник с картой. на ATV21 - cnod=2, fmode=4 (т.е. управление и задание частоты по протоколу), F829=1, F800=1, F801=0, F802=2(это адрес в сети). Проблема стала в составлении карты для данного ПЧ, на форуме я видел пример реализации под 31 альтивар но там другие адреса переменных.... И еще с одним частотником такая же ситуация...Delta FVD-F... БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ... |
26.10.2012, 17:57 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2012, 17:59 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Судя по описанию ATV21 (стр.23) для управления используются holding registers. Поэтому создаете пустую карту памяти и вручную вначале добавляете две переменные типа RW(out):
Command c адресом FA00 Frequence с адресом FA01 В переменную Command записываете слово команды, сформированное блоком bool->int согласно описанию (стр.31). Навскидку надо управлять битом 10 (старт/стоп). В переменную Frequence записываете желаемую частоту, умноженную на 100. Т.е. выходной частоте 23,45 Гц соответствует число 2345. Когда заставите запускаться и останавливаться ATV21 с нужной частотой - потом самостоятельно приделать диагностику и прочее будет совсем легко. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
26.10.2012, 18:13 | #4 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
если я правильно понял....то карта должна на начальном этапе выглядеть так
|
26.10.2012, 18:25 | #5 | |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Цитата:
|
|
26.10.2012, 18:35 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
а алгоритм управления такой....
если я не прав поправьте.... |
29.10.2012, 17:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Попал на этот частотник столкнулся с проблемами :
1. не работает из коробки 2. мануал на английском дерьмо (простите) на русском такое же 3. черт ногу сломит не только в мане но и в инструкции по запуску тролю тех поддержку, я вообще считал Шнайдер основоположником серийных пром плк и оборудования, но это последний частотник что я у них приобрел ... АББ не подарок а тут ваще жесть, буду отписываться про успехи ... если что вминяемый компонент кину сюда же __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
29.10.2012, 18:17 | #8 | |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
Цитата:
|
|
29.10.2012, 18:20 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Частотники ATV 21 и 212 по Modbus
да .... самый главный нюанс ... !!!Не ставьте галку Групповой запрос!!! видимо 21 серия этого не понимает....без галки все работает 100%
|