Добрый день! Подскажите есть контроллер SMH2010 возможно ли реализовать функцию просмотра адреса из меню.
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 16:59   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Просмотр адреса

Какого адреса?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 17:52   #3
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просмотр адреса

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какого адреса?
Адреса контроллера SMH с каким он адресом
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 18:02   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Просмотр адреса

В автоматическом режиме - не получится.

Можно сделать отдельный пункт меню, куда прописывать константой из проекта желаемую цифру. Но в случае замены её через "запись на plc" - это не поможет отобразить настоящую информацию.

Ещё можно сделать через modbus. Например, вы через компьютер поиском находите контроллер и в нужный регистр пишите его адрес. Но это настолько лишнее, на мой взгляд, что я бы писал адрес маркером на задней крышке контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 18:10   #5
vit
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Просмотр адреса

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В автоматическом режиме - не получится.

Можно сделать отдельный пункт меню, куда прописывать константой из проекта желаемую цифру. Но в случае замены её через "запись на plc" - это не поможет отобразить настоящую информацию.

Ещё можно сделать через modbus. Например, вы через компьютер поиском находите контроллер и в нужный регистр пишите его адрес. Но это настолько лишнее, на мой взгляд, что я бы писал адрес маркером на задней крышке контроллера.
Спасибо за помощь.
vit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024