Старый 28.05.2020, 12:56   #1
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как для резервирования учитывать переключатель Авто? (решено)

Приточка с резервированием. Pixel.
Если на шкафу оба переключателя (П1 (осн.) и П1 (рез.)) в Авто, то включается первая приточка. Потом в случае аварии должна запуститься резервная.
Segn_Auto.png

Использовал оба переключателя Авто для запуска по ИЛИ. Но если основная в ручном режиме, то программа (сделана конструктором) всё равно выбирает основную приточку (открывание заслонки).
Вложение 7942

Как изменить программу, чтобы, если основная приточка в ручном режиме, то алгоритм выбирал для запуска второй вентилятор (1, а не 0)?

Последний раз редактировалось Arsie, 29.05.2020 в 10:43 Причина: Удалил вложения за ненужностью
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 13:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Приточка с резервированием. Pixel.
Если на шкафу оба переключателя (П1 (осн.) и П1 (рез.)) в Авто, то включается первая приточка. Потом в случае аварии должна запуститься резервная.
Вложение 7941

Использовал оба переключателя Авто для запуска по ИЛИ. Но если основная в ручном режиме, то программа (сделана конструктором) всё равно выбирает основную приточку (открывание заслонки).
Вложение 7942

Как изменить программу, чтобы, если основная приточка в ручном режиме, то алгоритм выбирал для запуска второй вентилятор (1, а не 0)?
Переключатели должны управлять уставкой резервирования. Правильно выбирая "1", "2", "1>2" и "2>1".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 16:14   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Получается, программа может управлять свойством меню? В каком блоке вложенности меню можно сделать это управление?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 16:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Получается, программа может управлять свойством меню? В каком блоке вложенности меню можно сделать это управление?
У вас опять те же ошибки: вы не планируете свою задачу, поэтому не понимаете внятно, как её решать.

Зачем вам меню, если выбор режима происходит по выключателям? Чем вы собираетесь управлять из меню, если переключатели говорят об обратном? Вам наоборот, нужно удалить эту уставку из меню и сымитировать на переключателях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 16:48   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Подскажите, пожалуйста, значения переменной для всех 4 вариантов. (в меню порядок 1->2/ 2->1/ 1/ 2, а в программе порядок в комментарии 1/2/1->2/2->1)
Вложение 7943

Последний раз редактировалось Arsie, 29.05.2020 в 10:42 Причина: Удалил вложения за ненужностью
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 17:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, значения переменной для всех 4 вариантов. (в меню порядок 1->2/ 2->1/ 1/ 2, а в программе порядок в комментарии 1/2/1->2/2->1)
Вложение 7943
Я не знаю, куда и как вы смотрите, но в меню и в комментарии порядок идентичен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 17:40   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Комментарий - в вашей программе.
Меню - в вашем контроллере.

Возьмём за основу комментарий в программе.
1 = 0
2 = 1
1->2 = 3
2->1 = 4

Это соответствует вашему перечислению?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 18:12   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Комментарий - в вашей программе.
Меню - в вашем контроллере.

Возьмём за основу комментарий в программе.
1 = 0
2 = 1
1->2 = 3
2->1 = 4

Это соответствует вашему перечислению?
И меню в нашем контроллере и комментарий в нашей программе имеют порядок 0-1-2-3, а не 0-1-3-4.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 09:02   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Да, сбился.
Буду пробовать.
(странная манера - не давать ответ, а комментировать мои догадки)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 10:38   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как для резервирования учитывать переключатель Авто?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
(странная манера - не давать ответ, а комментировать мои догадки)
Называйте вещи своими именами, пожалуйста. Догадок с вашей стороны я не увидел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024