Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.04.2011, 14:14   #31
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Евгений
Ну, "трёхпозиционным" его не назовёшь.
Я использовал только режим охлаждения, макрос водяного охладителя меня полностью удовлетворил. Вот макрос преобразования выходного сигнала макроса водяного охладителя в управляющий сигнал. Время dt=5минут
Ну я и не гвоорю что трехпозиционный - а типа трехпозиционный. т.е. ечли не надо повышать/понижать производительность то подаем 5 вольт, если понижать - то меньше 5 вольт в зависимости от разницы между уставкой и реальным значением (по аналогии в дискретном регулировании -от этого зависит ширина импульса), и наоборот.
ЗЫ а мне еще надо это и на нагрев использовать... так как в южном климает не использовать возможности работы кондера на обогрев "грех" (правда ИМХО).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 14:14   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
"n_fohl_t.doc" из шаблонов инструкций.
а что произойдет при следущ. событиях:
сигнал испаритель замерз.
компрессор встал.
термостат сбросился
компрессор стартанул.
термостат замерз..
и т.д.

я так понимаю шо штатный макрос в такой ситуации компрессор убивает наглухо.
так?


еще вопрос.
вот сработал термостат испарителя, аварийная запись в журнале сделана, а где взять сигнал о том что это событие произошло? чтоб хотяп на лампу авария вывести?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 14:54   #33
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Евгений
Ну, "трёхпозиционным" его не назовёшь.
Я использовал только режим охлаждения, макрос водяного охладителя меня полностью удовлетворил. Вот макрос преобразования выходного сигнала макроса водяного охладителя в управляющий сигнал. Время dt=5минут
За макрос спасибо!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 15:00   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

а это что за уставки? как их юзать?
Изображения
Тип файла: png prnscr_123.PNG (80.6 Кбайт, 176 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 17:23   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от LordN
а это что за уставки? как их юзать?
Они в меню доступны?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 17:26   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от LordN
а что произойдет при следущ. событиях:
сигнал испаритель замерз.
компрессор встал.
термостат сбросился
компрессор стартанул.
термостат замерз..
и т.д.
я так понимаю шо штатный макрос в такой ситуации компрессор убивает наглухо.
так?
Только если вы этого захотите:

t размор.2,мин.

мин

Время разморозки теплового насоса в режиме ох-ладителя. Если равно нулю, отключаются как пе-риодические разморозки, так и разморозки по сиг-налу с термостата




Цитата:
Сообщение от LordN
еще вопрос.
вот сработал термостат испарителя, аварийная запись в журнале сделана, а где взять сигнал о том что это событие произошло? чтоб хотяп на лампу авария вывести?
Разобрать статус охладителя.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 18:01   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
Они в меню доступны?
озадачил.. вроде нет

Цитата:
Время разморозки теплового насоса в режиме ох-ладителя. Если равно нулю, отключаются как пе-риодические разморозки, так и разморозки по сиг-налу с термостата
это понятно, вопрос в другом.
к примеру: я могу контроллировать в ККБ только факт что контактор компрессора замкнут, все защиты стоят так что прямого доступа к ним я не имею.
ну и соответсвенно аварийный сигнал с DI я "пропускаю" только если включён компрессор....
пришла авария, компрессор off, авария сброшена, копрессор on...
как корректно разрулить эту ситуацию?

Цитата:
Разобрать статус охладителя.
ткните носом плз. в самом макросе про статус них нету...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 18:35   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от LordN
озадачил.. вроде нет
Это и есть ответ на ваш вопрос.



Цитата:
Сообщение от LordN
это понятно, вопрос в другом.
к примеру: я могу контроллировать в ККБ только факт что контактор компрессора замкнут, все защиты стоят так что прямого доступа к ним я не имею.
ну и соответсвенно аварийный сигнал с DI я "пропускаю" только если включён компрессор....
пришла авария, компрессор off, авария сброшена, копрессор on...
как корректно разрулить эту ситуацию?
Термостат пропускаете через допконтакты контактора? Я в шоке, если честно.

Моё чутьё говорит мне, что дело тут нечисто. Можете поподробнее?



Цитата:
Сообщение от LordN
ткните носом плз. в самом макросе про статус них нету...
http://forum.segnetics.com/showthrea...id=516#post516


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 19:32   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
Это и есть ответ на ваш вопрос.
Термостат пропускаете через допконтакты контактора? Я в шоке, если честно.
Моё чутьё говорит мне, что дело тут нечисто. Можете поподробнее?
.
HP, LP, TK, контроль фаз - все это тупо рвет питание катушки контактора. карриер 38й.
максимум что я могу в этой ситуации - дорбавить в эту цепь термостат и поставить релюху впараллель контактору. лезть глубже нихачу - вопросы ответственности, гарантии и тд...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 19:53   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от LordN
HP, LP, TK, контроль фаз - все это тупо рвет питание катушки контактора. карриер 38й.
максимум что я могу в этой ситуации - дорбавить в эту цепь термостат и поставить релюху впараллель контактору. лезть глубже нихачу - вопросы ответственности, гарантии и тд...
ТК до ручного сброса аварии включить компрессор не даст. По термостату произойдёт выдержка времени - которая в меню.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 21:31   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
ТК до ручного сброса аварии включить компрессор не даст. По термостату произойдёт выдержка времени - которая в меню.


.
ok, попробую ТК заюзать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 01:48   #42
NikitaPetrovich
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Уважаемые специалисты! Возможно ли реализовать на пикселе управление ME PAC-AH500M-J? Соль в том что понятия внешнего переключения нагрев\охлаждение в режиме упраления от внешних 0-10В нету, есть график где 1,2В и менее соотвествует 28С а 6,8В и более 14С

Мне это видиться двумя регуляторами (охлаждение работает invers) с одним выходом и соответсвующими ограничениями по величине (граница 5В получается), возможно ли такое?
Изображения
Тип файла: png график.png (65.2 Кбайт, 38 просмотров)
NikitaPetrovich вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024