SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.11.2019, 10:09 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Названия и настройка контуров отопления (решено)
Доброго уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с программой для ИТП. В общем имеется ТП в котором четыре контура: 1. Отопление 2. ГВС 3. Вентиляция 4. Теплый пол Программа сделана в конструкторе: К1 отопление К2 ГВС К3 Универсальный контур К4 Универсальный контур SMLogix 3.30! Программа после компиляции допилена (изменены названия контуров на главном экране, добавлены картики для К3, К4) при запуске и пусконаладке возникли вопросы: 1. Если К3 и К4 универсальные по конструктору (в лоджике тип контура №2 т.е. отопление) почему меню этих контуров различаются? 2. Контур теплого пола (К4) регулируется как контур отопления. т.е. поддерживает температуру как отопления...по полу не возможно ходить((( как можно добавить в настройки пункт уставки температуры этого контура? Заранее благодарю за помощь, котороя очень нужна, т.к. опыта не очень много в программировании Сегнетикса и FBD/// Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:18 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.11.2019, 11:32 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 11:59 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Отправляю)
Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2021 в 13:10 |
08.11.2019, 12:05 | #4 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
еще настройки...
Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2021 в 13:10 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.11.2019, 12:45 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Судя по программе, тип у вас жестко задан, у универсального контура есть возможность менять его назначение. Если вы в конструкторе выбрали универсальный контур, то после загрузки проекта изначально он выключен, на экране нет изображения, дальше вы заходите в настройки в выбираете его тип, мимо этого не пройти.
Теперь вам надо либо вручную внести все изменения для восстановления типа контура, либо заново собрать программу в конструкторе и поменять на свои картинки. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
08.11.2019, 14:14 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Создал новый проект в конструкторе. попробую залить и настроить при пуске программы...
|
08.11.2019, 14:32 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Отпишитесь, пожалуйста, о результате, только лучше сначала проверьте проект после сборки конструктором, а потом уже вносите свои изменения, чтоб время зря не тратить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 15:18 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
|
11.11.2019, 08:19 | #9 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Сделал новый проект в конструкторе, залил его, включил контуры в настройках. Все норм!) Спасибо)
Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:18 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
11.11.2019, 09:54 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Илья, единственное во время настройки температуры контуров возникли вопросы. Не могли бы разъяснить их?! Так как я ни на форуме, ни в мануале не нашел информации по визуализации контуров на SМН4(((
1. На графике имеется одна точка, с которой можно менять зависимости температуры... как можно добавить 2, 3 точки??? Рис.4 2. Что означает "СМЕЩЕНИЕ" графиков? для чего это реализовано? 3. На графике есть несколько температур, что означает температура указанная ОРАНЖЕВЫМ цветом? ГОЛОБЫМ? Рис3, 4 4. Когда, где и для чего используются "СРЕЗКИ"? На рис1 на срезе видно температуру ОРАНЖЕВУЮ 90С, что она символизирует? 5. На экране контура имеется переключение м/у трех видов графиков. Что они символизируют? Рис2 Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:47 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
11.11.2019, 10:52 | #11 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Цитата:
Это стандартная функция для ИТП. Чтобы корректировать график под теплопотери объекта. Цитата:
Цитата:
Эко и Мощностной пока не работают. На все три вида один и тот же график. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
11.11.2019, 11:02 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Добавлю, про смещение и срезки можно прочитать в документе "руководство по эксплуатации". Пуск - программы - конструктор - документация. Надо перезагрузить проект с инициализацией еепром, или отдельно его проинициализировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 11:52 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
|
11.11.2019, 12:02 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Да у вас там и без точек проблем достаточно, если вы память не инициализировали.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
11.11.2019, 13:08 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
+1
Чтобы в принципе "память" встала на свое место. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
11.11.2019, 14:12 | #16 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Это означает, перед загрузкой нажать на кнопку соответствующую?
Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:44 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
11.11.2019, 14:17 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Да. А вообще при загрузке проекта в случае несовпадения eeprom лоджик предлагает заменить уставки.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
12.11.2019, 08:32 | #18 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Всё получилось! Дополнительные точки регулирования появились! всем спасибо!!!
|
19.11.2019, 16:18 | #19 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
|
19.11.2019, 17:34 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Неужели они настолько мешает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 19.11.2019 в 18:41 |
20.11.2019, 09:37 | #21 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
|
20.11.2019, 14:54 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Всегда можно написать свой пульт) Но может разработчик пульта услышит вас.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.11.2019, 17:45 | #23 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
|
10.03.2020, 12:46 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Здравствуйте специалисты! (сам я не здешний, учусь)
Подскажите каким образом производится замена картинок и надписей на основном и дополнительных экранах? Из выложенного в этой теме проекта я узнал как можно закрыть изображение оператором Picture, а так же вывести надписи в определенном положении. Но в этом частном случае манипуляции произведены с одним пунктом К3 (вентиляция) , но так же есть изменения в пункте К4 (теплый пол). Мне не удалось отследить методику данного изменения. Если можно выложите рабочий проект для его препарирования и дальнейшего изучения Контроллер SMH4, проект из конструктора успешно создан и отредактирован под нужды заказчика, хотелось бы подтянуть визуализацию, зело заказчики падки на картинки. |
10.03.2020, 15:03 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2020, 15:43 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Однако я с Вами не соглашусь, откройте проект приложенный топикстартером, в нем дополнительными блоками исправлен только К3, а для К4 таких блоков нет. И тем не менее картинка контура изменена и надпись тоже. Вот я и пытаюсь понять КАК?
|
10.03.2020, 16:05 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Перепакуйте архив на старый винрар или на зип, пожалуйста. На моём ноутбуке архив не открывается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2020, 16:11 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Пожалуйста
Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2020 в 13:44 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
12.03.2020, 09:58 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Комментарии будут?
|
12.03.2020, 11:24 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Названия и настройка контуров отопления
Тёплый пол - это тип контура 4. Его можно выставить на входе. Это и сделано.
Картинка скорее всего была добавлена позже - следов её в проекте я не нашел. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка ПИД регулятора (решено) | Arsie | SMConstructor (вентиляция) | 26 | 27.12.2021 22:19 |
Некорректно отображаются названия на входе (решено) | IvV | SMLogix | 3 | 10.12.2020 14:45 |
Изменение названия аварии (решено) | p001p | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 13.04.2019 13:04 |