RS-485 проблема со связью (решено)
Нужна помощь.
Имею: 1. Система диспетчеризации на базе программы AutoSCADA, 2. Кол-во установок - 6-17 (в данном случае роли не играет проверено), 3. Lectus Modbus OPC/DDE Server или Modbus Universal MasterOPC Server (после замены проблема не ушла) 4. Контроллеры 1211 (04.13 г. вып.) - 1 шт., 2512 (08.13 г. вып.) -2 шт., 2511 - 14 шт. (10.14 г. вып.), 5. перемычка SW3 - Согласование интерфейса RS-485 установлены на всех контроллерах. 6. Контроллеры подключены к сети RS-485 последовательно, 7. Питание на контроллере 24-26 В (показывает сам контроллер), 8. Проблема появилась 3 мес. назад. Проблема: Периодически (1 раз в 1 мин., может в 5, 10, может раза в два в сутки), пропадает связь с одним контроллером (2512), но не всех переменных а только ее часть (то есть в одной из четырех группе как правило в 3-й, но не всегда). Данный контроллер не последний в сети (то есть контроллеры расположенные после него работают без сбоев) (адрес в сеть 1). К примеру в группе 62 переменные 10 с признаком "хорошо", остальные с признаком "не определено", примерно сек через 5, все восстанавливается, __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:23 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
11.11.2014, 12:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью.
Цитата:
Посмотрите, что вы сделали не так, как это описано в статье: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.11.2014, 13:45 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью.
Цитата:
Помеху дает частотник по каналу управления 0-10В. Убрал кабель управления перевел на управление от панели. После буду разбираться. __________________ Саня |
|
17.05.2016, 19:19 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью (решено)
Возможно из той же серии. Есть здание с вентустановками.
Шкафы управления и частотники находятся в одной комнате. 3 шкафа 16 Pixel 1211 До включения двигателя от частотника связь работает нормально. Как только запускается частотник, связь падает, по сети идут помехи, которые видны через монитор порта, когда нет запросов OPC-сервера. Линии связи туда идут три штуки. При включении любой установки на этих линиях, связь пропадает на всех... Частотники заземлены проводом идущим в одном кабеле с питанием с ГРЩ Кабель от частотника идёт по лотку без экрана, параллельно с кабелем питающим шкаф и все частотники шкафа, думаем что помехи именно от него. Кабель к двигателю уже не реально переложить/заэкранировать... Запихиваем в гофру подходящий кабель питания... Дальше опишу что получилось... __________________ Si vis pacem, para bellum |
17.05.2016, 19:28 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью (решено)
Цитата:
Нужно поставить повторитель на одну из линий, это даст правильную топологию и сильно улучшит устойчивость сети. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.05.2016, 19:47 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью (решено)
Цитата:
Я говорю про шкафы 4-5-6, а там ещё есть кроме этого. В диспетчерской стоит 4 портовый NPort, так что с этим более менее нормально. Единственное, убрать отдельную линию от 5 шкафа и подключить его к 6-му, чтобы совсем не было звёзд... Да, естественно кабели 485 экранированы и экраны заземлены на NPort и шину заземления в диспетчерской. __________________ Si vis pacem, para bellum |
|
17.05.2016, 19:49 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью (решено)
Да, естественно кабели 485 экранированы и экраны заземлены на NPort и шину заземления в диспетчерской.
__________________ Si vis pacem, para bellum |
17.05.2016, 22:51 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: RS-485 проблема со связью.
Цитата:
Причина: 1. Сеть была комбинированная - кольцо и звезда (интерфейса RS-485) и ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T). - Решение перевел все на ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T). 2. В одном шкафу земля контроллера (Аналоговая AOU), была закорочена на общую землю питания. (Классный монтаж при недостатке клеммных колодок была использована клеммная колодка земли (желто-зеленая) - полная переборка шкафа. На сегодня связь стабильная проблем нет, в сети 28 приточно-вытяжных установок, 6 VRF систем общим кол-вом внутренних блоков 95 шт., до конца года планирую еще подключить 8 VRF систем 120 блоков и 6 ПВУ. __________________ Саня |
|