Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.05.2023, 13:27   #1
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ККБ не включается плюс мнемосхема

Добрый день, коллеги! Имеется на объекте приточно-вытяжная система с контроллером smh2g. К нему подключен контур охлаждения, так же на мнемо схеме указан ккб. Во время работы охлаждение не включается, не в летнем режиме, не в зимнем. Уставка стоит 15 градусов (для эксперимента). Если же зайти в системные настройки и активировать в ручном режиме дискретный выход управления наружнего блока, то он включается. На что ещё можно обратить внимание? Исходника проекта соответсвенно нет.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0892.jpg (485.7 Кбайт, 35 просмотров)
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 13:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Исходника проекта соответсвенно нет.
Судя по клапану в 100% контроллер хочет греть, а не охлаждать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 14:12   #3
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по клапану в 100% контроллер хочет греть, а не охлаждать.
Понизили минимальную температуру до 5 градусов. Клапан закрылся. Наружный блок так же не запускается
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 14:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Понизили минимальную температуру до 5 градусов. Клапан закрылся. Наружный блок так же не запускается
А оно хоть когда-то работало в жизни? Ну и лето наверняка нужно включить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 14:21   #5
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А оно хоть когда-то работало в жизни? Ну и лето наверняка нужно включить.
Утверждают, что работало. Но я сомневаюсь. Опять же повторюсь, если в ручном режими замкнуть выход дискретный, то блок запуститься. Так же лето стоит
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 15:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Утверждают, что работало. Но я сомневаюсь. Опять же повторюсь, если в ручном режими замкнуть выход дискретный, то блок запуститься. Так же лето стоит
Только писать прогу заново или искать того, кто сделал эту программу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 19:38   #7
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только писать прогу заново или искать того, кто сделал эту программу.
Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, как можно создать такую же мнемо схему как на приложенной фотографии? По всему справочному материалу в SMart прошелся, но так и не понял
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 02:14   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, как можно создать такую же мнемо схему как на приложенной фотографии? По всему справочному материалу в SMart прошелся, но так и не понял
Можно и в СМАрте и можно на чистом ФБД. Ваша просьба одновременно и проста и сложна. По факту, всё в справке есть. Но проблема в другом.

Например, все мы проходим с вами арифметику ещё в начальной школе. Это всякие сложения, вычитания, умножения и деления. Дроби. Этого математического аппарата уже достаточно, чтобы описать работу ядерного реактора. Однако следующие 10-15 лет образования тратятся на то, чтобы научить пользоваться этим математическим аппаратом в достаточной мере, чтобы ученик смог это сделать - описать работу реактора.

Аналогично и художественное образование. Название цветов мы выучиваем уже к 3 годам. Малюем на бумаге и обоях и того раньше. Однако Пикассо и Рембрантом становятся немногие из нас.

Так и в СМАрт. В справке описаны все атомарные элементы. Как вы вести текст, число, картинку. Как этим управлять. А дальше у же дело за вами, сочетать эти элементы между собой так, чтобы получилась мнемосхема желаемого вами вида. Для этого не нужно 15 лет учиться, но базовые навыки вроде хоть какого-то воображения и азов комбинаторики не помешают. Без этого мнемосхему не нарисуешь.

Например, можно просто банально накидать её в паинте и вывести её как большую картинку, выведя поверх этой картинки числа с показаниями датчиков и положения клапана.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 09:13   #9
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ККБ не включается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно и в СМАрте и можно на чистом ФБД. Ваша просьба одновременно и проста и сложна. По факту, всё в справке есть. Но проблема в другом.

Например, все мы проходим с вами арифметику ещё в начальной школе. Это всякие сложения, вычитания, умножения и деления. Дроби. Этого математического аппарата уже достаточно, чтобы описать работу ядерного реактора. Однако следующие 10-15 лет образования тратятся на то, чтобы научить пользоваться этим математическим аппаратом в достаточной мере, чтобы ученик смог это сделать - описать работу реактора.

Аналогично и художественное образование. Название цветов мы выучиваем уже к 3 годам. Малюем на бумаге и обоях и того раньше. Однако Пикассо и Рембрантом становятся немногие из нас.

Так и в СМАрт. В справке описаны все атомарные элементы. Как вы вести текст, число, картинку. Как этим управлять. А дальше у же дело за вами, сочетать эти элементы между собой так, чтобы получилась мнемосхема желаемого вами вида. Для этого не нужно 15 лет учиться, но базовые навыки вроде хоть какого-то воображения и азов комбинаторики не помешают. Без этого мнемосхему не нарисуешь.

Например, можно просто банально накидать её в паинте и вывести её как большую картинку, выведя поверх этой картинки числа с показаниями датчиков и положения клапана.
Спасибо большое! Пойду углубляться)
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024