|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.03.2020, 17:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485 (нет проблемы)
COM1 подключен к модулям Овна - работает.
COM2 подключили к преобразователю RS232-RS485 (ICP CON 7520R). Сервер OPC (Lectus) по Modbus-RTU (9600, 8n2) видит ПЛК Pixel, но не видит панель SMH4. Как узнать, почему панель не отвечает? |
25.03.2020, 17:40 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Для начала предоставить больше информации. Логи, проект, конфиг лектуса.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.03.2020, 17:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Проект 25 М, не вставляется в форум.
На конфигурацию лектуса ваш форум ругается. Изменил расширение (txt) - тоже ограничение по размеру. |
25.03.2020, 17:55 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Можете прислать на почту или выложить в файлообменник.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.03.2020, 18:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
На какую почту писать?
|
25.03.2020, 18:19 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2020, 10:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Почему в инструкции панели инверсное подключение, а в инструкции преобразователя интерфейса прямое (RS232)?
SMH4.png RS232comp.png |
26.03.2020, 10:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Это с чего вы так решили?
__________________ RTFM |
26.03.2020, 11:08 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
А нужны перемычки 1-4 и 7-8?
|
26.03.2020, 12:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Поменял Rx и Tx (RS232), но ситуация не изменилась: в линию RS485 сообщение уходит, от панели ответа нет.
(напряжения +/- 8,5 В относительно земли) Последний раз редактировалось AlexSku, 26.03.2020 в 12:58 |
26.03.2020, 12:52 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Какой серийный номер контроллера SMH4 и каким лоджиком вы загружали в него программу?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 13:05 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Лоджик 3.30.0236.
Номер панели узнаю позже. Если я не путаю, то при подключении (Ethernet) были проблемы, тогда мне сказали вместе с проектом загрузить ядро - и это помогло. |
26.03.2020, 13:26 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Цитата:
Естественно, вам нужно отформатировать контроллер из актуального лоджика 3.30.294. Проверьте соответствие адреса в контроллере и в лектусе, в вашей карте был 10, по умолчанию в проекте грузится 1. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.03.2020, 13:51 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
А как может грузиться адрес 1, если на экране панели стоит адрес COM2 = 10?
|
26.03.2020, 15:28 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
где?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2020, 17:38 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
На панели можно посмотреть настройки портов COM1 и COM2. Для последнего 9600 8n2.
Добавлено через 2 минуты Провёл экперимент: вместо панели взял компьютер с RS232. Запустил программу просмотра, менял COM1 и COM3: нигде сообщений не приходило. Что посоветуете? |
26.03.2020, 19:02 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Панелью вы называете контроллер SMH4?
Просто загружаю ваш проект в контроллер, захожу и вижу адрес 1. Давайте сначала добьемся, чтобы вы лектусом с компьютера смогли прочитать ПЛК. Какой преобразователь используете в данном случае? Может видео запишите как настраиваете лектус, контроллер и подключение проводов? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.03.2020, 09:50 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
На выходе ноутбука преобразователь USB - 4 порта RS485 (пока линия на первом порте). Модель USB-4COMi-S<палка> (то ли i большая, то ли L маленькая)-M.
По одной конфигурации читаю ПЛК Pixel - норма. Читать могу напрямую из шкафа контроллера, могу из диспетчерской (конец линии), могу из шкафа (вентиляция ЦТП, там тоже есть Pixel), который находится в помещении теплового пункта. Сама панель SMH4, а также модуль расширения и 6 модулей Овна в соседнем шкафу (там конец линии с резистором 120 Ом). Этот конец подключен к преобразователю ICPCON 7520R RS485-RS232, а дальше связь с COM2 панели SMH4. Меня беспокоит то, что я вместо панели подключил компьютер с RS232 (в офисе) и программой просмотра не увидел сообщений. Хотя на USB-4COM светодиод Tx мигал, а также Лектус фиксировал отправку Tx в логе (отправка трёх сообщений, потом фраза "Устройство не отвечает"). |
27.03.2020, 11:01 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Лекстус (как и любые другие программы) не может видеть ТХ изнутри машины. Он просто показал факт отправки байтов драйверу преобразователя.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2020, 12:06 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
На этот раз к выходу ноутбука (Лектус) подключил преобразователь Moxa UPort 1150, выход настроил на RS232 - программа просмотра COM-порта на приёмном компьютере (в офисе) увидела сообщения (на COM1). Теперь надо подключаться к панели SMH4.
|
30.03.2020, 19:17 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
1) Панель ответила.
2) Перевёл Moxa на RS485 и соединил с ICPCON (458-232), затем с панелью - Лектус (ноутбук) также опрашивал панель нормально. Так что можно опять переходить к рабочей конфигурации (замена Moxa на USB-4COM, который нормально опрашивал ПЛК Pixel). |
31.03.2020, 11:23 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Пока неудача при чтении на компьютере АРМ (вместо панели).
Для Moxa (USB - RS 485, COM1(на ноутбуке Лектуса), контакты 3 и 4) + ICPCON (RS 485 - RS 232) программа чтения COM-порта принимает сообщения Modbus (скриншот), а при замене Moxa на USB-4COM (COM4 и ещё три, контакты 1 и 2) - уже нет. Почему же USB-4CON нормально опрашивает ПЛК Pixel? Где можно поковырять? viewModbus.png |
31.03.2020, 13:47 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2020, 15:14 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Всё, удалось решить проблему.
В момент смены конфигураций Лектуса (опрос Pixel и панели) увидел, что для COM4 скорость не 9,6К, а 115К. Хотя, в какой момент менялась скорость порта, я так и не понял, ведь и у Pixel, и у панели скорости 9,6K. |
31.03.2020, 15:40 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
прокачали внимательность)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2020, 18:40 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Кстати, копнул дальше: стал смотреть map для панели и увидел скорость 115200. Получается, что карта одна, но по COM1 панель (мастер) опрашивает модули на скорости 115200, а по COM2 (скорость 9600) взаимодействует со скадой. Карта же берёт данные первого порта.
|
02.04.2020, 21:17 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Я правильно понял, что контроллер не воспринимает параметры ком2?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.04.2020, 12:03 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Не понял вопроса.
1) По COM1 (Modbus-RTU) на скорости 115200 опрашиваются модуль сопряжения и 6 модулей Овна 2) COM2 (RS232, 9600) связан через ICPCON с внешней линией Modbus-RTU (RS485) - контроллеры Pixel и скада. В программе панели ОДНА карта памяти (map), в ней записано: COM1 115200, что через вашу программу Convert передаётся (cfg) в Лектус. Лектус нормально опрашивает и контроллеры и панель (перед Convert информацию из map переношу в один файл), но надо убедиться, что скорость везде 9600. (правда, я не пойму, на что влияет информация о том, что у панели порт COM1. Я думаю, что Лектусу это не важно, т.к. он использует адрес узла Modbus) |
04.04.2020, 22:08 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485
Теперь понял.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |