SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.12.2019, 20:42 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Здравствуйте.
Обратился ко мне клиент которому в апреле '19 я писал программу для ИТП с одним глюком: Не работают срезки на графике СО. График сам отрабатывает нормально, но когда включаются срезки, то график обрезает уставку не по верхней срезке, а по нижней. То есть при -31 делает уставку 40. Странно, я думал это пофиксино 17 декабря 2018: Устранена ошибка отображения названий контуров в 2G/2Gi (Основной экран) Устранена ошибка применения срезок (min/max График отопления) Выпущена версия 2.00, сборка 8 У меня была версия 2.02, сборка 0 Можно ли оперативно поправить данный баг в закрытом блоке? Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11 |
17.12.2019, 12:17 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G
Проверил, сохраняется. Непонятно пока, то ли этот баг был внесён в версии 2.00 сборка 8, то ли исправление просто забыли внести. А может быть, исправление внесено для SMH4, а SMH2G "забыт"... Я проверю.
Ждите новую версию Конструктора, из неё можно будет взять График отопления и махнуть на тот, что у вашего клиента. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2020, 22:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Скачал. Дома есть 2G и трим. Залил программу. На 2G ситуация такая:
- график ограничения обратной воды считает нормально, срезки работают. (было бы неплохо в наименовании столбца поправить слово "ПОДАЧА" на "ОБРАТКА", если можно.) - график подачи теплоносителя по прежнему считает не корректно. На 2G уставка "ЛЕЖИТ" на оси Х. В столбце, где расчетное значение - "0". - На триме на странице ОТОПЛЕНИЕ значение уставки по минимальному значению из настроек - "25", на самом графике во вкладке уставка считается и отображается верно. Завтра попробую на объекте заменить график в SMH4 на ваш, посмотрю что получится. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:10 |
27.01.2020, 22:49 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:09 |
|
28.01.2020, 12:28 | #5 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Цитата:
Цитата:
Думаю, это следствие ошибочных правок в программе 2G. Если у вас на объекте 2G, то вам нужно сохранить график из вот этого вашего проекта - график от smh4 на контроллер 2G не подойдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11 |
||
Благодарность от: |
28.01.2020, 14:48 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Цитата:
По 2G, спасибо за то что объяснили мою ошибку! |
|