|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.06.2023, 09:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
плата МТ-17 модулей расширения (решено)
Добрый день!
плата МТ-17 модулей расширения является универсальной для MR-0800 и MR-0120, например?!? В ходе эксплуатации выявлен повышенный ток потребления модуля MR-0800-зав.№682997 (более 2,2А при 24В на стенде, выбивает штатный предохранитель FU=0,5А в «полевых условиях»). При визуальном осмотре платы – дефектов не обнаружено… Что может быть ?!? подскажите плиз… |
05.06.2023, 09:59 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
если есть тепловизор - для начала осмотреть через него, что там так электроны жрет
|
05.06.2023, 11:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Попробуем. тепловизор есть.
"пальпирование" результата не дало...https://forum.segnetics.com/images/s...etics/fuck.gif а по взаимозаменяемости платы МТ-17 модулей расширения MR-0800 и MR-0120?!? |
05.06.2023, 11:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Судя по плате, её разрабатывал такой же оригинал, каковым и я когда-то был. Узнаю стиль FreeStyleRoute. Я тогда тоже подобную плату сделал, вызвав большое недоумение у непосвященных.
А что касается потребления, то по опыту, все проблемы Pixel и MR связаны с питанием, а проблемы с питанием - с этим самым большим электролитическим конденсатором на плате. Может у него утечка возросла, например? Но обычно, когда все работало долго, а потом перестало, то замена этого конденсатора восстанавливает работоспособность в большинстве случаев. |
05.06.2023, 11:23 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Цитата:
|
|
05.06.2023, 11:28 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
во времена, когда компьютеры были большими и тяжёлыми, практиковался метод диагностики узлов и плат с помощью мощного пятивольтового БП.
все что как-то излишне подгружало питание разогревалось этим БП и спокойно сгорало. по сгоранию менялось на исправное. |
05.06.2023, 11:54 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
05.06.2023, 12:04 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Цитата:
Есть надежда что данная плата только сетевой обмен ведет и по питанию снабжает ту рлату, которая под ней расположена... Или в ее процессор тоже часть ПО зашита?!? |
|
05.06.2023, 18:55 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Какой серийный номер у модуля? С каким контроллером используете? И думаю, его надо будет сдать на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.06.2023, 23:03 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Цитата:
|
|
06.06.2023, 01:01 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Добрый день!
ну вот термограммы... греется диод 8EWS08S-V-M049G и сопротивление с обратной стороны... диод выпаивал, проверил - нормальный диод. просадка напряжения питания с 24vdc до 1,3vdc с током потребления 0,9А!!! |
06.06.2023, 09:48 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Поменяйте уже конденсатор, не нужно его измерять на емкость, просто замените и все.
|
06.06.2023, 11:24 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Конденсатор на модулях с запасом почти десятикратным, случаи достаточно сильного помирания лично мне неизвестны. Особенно за год.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.06.2023, 11:55 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Добрый вечер!
Похоже определил что "жрёт" питание... Стабилитрон MP OKHBE (MP-17A). Завтра попробую его выпаять и запустить. Если получиться - то нужно будет найти ему замену... Добавлено через 2 минуты Попробывал - не помогло. Все таки если есть чем замерить - то это очень помогает... Теперь слсредоточилсятна стабилитроне... |
07.06.2023, 05:09 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плата МТ-17 модулей расширения
Добрый день!
Да, подтвердилось, стабилитрон пробитым оказался. Выпаял - просадка пропала. По итогу заменил на имеющийся на 33в. Впем спасибо за участие, тема закрыта. |