Изображения
Тип файла: png 2021-07-12 12-39-04 SMRD_v1.exe - Системная ошибка.png (8.5 Кбайт, 48 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 11:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на рабочем компе перестала запускаться, чего её не хватает, где взять?
Установить обновления на винду. Конкретнее: библиотеки MSVC они же C++. Причём программе эти библиотеки не нужны, они нужны одному из компонентов самой винды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 06:27   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Установить обновления на винду. Конкретнее: библиотеки MSVC они же C++. Причём программе эти библиотеки не нужны, они нужны одному из компонентов самой винды.
уточнить можете какие именно из них нужны?
потому-что какие-то установлены..
Изображения
Тип файла: png 2021-09-06 09-25-53 Программы и компоненты.png (50.8 Кбайт, 40 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 13:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
уточнить можете какие именно из них нужны?
потому-что какие-то установлены..
Забейте название файла библиотеки в гугл, там сразу нужный ответ будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2023, 07:44   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

установлено все что есть, и все равно ошибка
Изображения
Тип файла: png 2023-03-16 10-43-00 SMRD_v1.exe - Ошибка приложения.png (7.6 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-16 10-43-55 Параметры.png (175.9 Кбайт, 18 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2023, 10:36   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
установлено все что есть, и все равно ошибка
Фиг знает, когда я это приложение создавал, 10 винды ещё в проекте не было. Что там не так я не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.03.2023, 11:51   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Распаковал, запустил - шуршит.

smrd.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.03.2023, 12:29   #8
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
установлено все что есть, и все равно ошибка
У меня такое было, правда при запуске SMLogix, в итоге мне помогло пройтись по каждому Microsoft Visual C++ и нажать "изменить" -> "repair" в программах и компонентах.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.03.2023, 19:57   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMRD v1

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Распаковал, запустил - шуршит.

Вложение 11485
угу, на домашнем все ок, а на рабочем вот такая фигня.
попробую все снести преустановить или репейр сделать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024