Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.11.2019, 20:58   #1
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Добрый день! Планируется модернизация системы управления вентиляцией на одном объекте. Хотим использовать FMR модуля. Все отлично кроме одного нюанса - половина температурных датчиков, используемых на объекте - PTC датчики Johnson Control A99.
Вопрос, возможно ли добавить поддержку данного датчика в прошивку FMR? Спецификация в приложении.
Вложения
Тип файла: pdf A99.pdf (254.6 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: pdf A99XX.pdf (365.6 Кбайт, 31 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 07:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый день! Планируется модернизация системы управления вентиляцией на одном объекте. Хотим использовать FMR модуля. Все отлично кроме одного нюанса - половина температурных датчиков, используемых на объекте - PTC датчики Johnson Control A99.
Вопрос, возможно ли добавить поддержку данного датчика в прошивку FMR? Спецификация в приложении.
В свойствах входов можно выбрать ручное задание характеристики. Если этого мало, гораздо более сложные пересчёты можно выполнить в программе основного контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:37   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый день! Планируется модернизация системы управления вентиляцией на одном объекте. Хотим использовать FMR модуля. Все отлично кроме одного нюанса - половина температурных датчиков, используемых на объекте - PTC датчики Johnson Control A99.
Вопрос, возможно ли добавить поддержку данного датчика в прошивку FMR? Спецификация в приложении.
В свойствах входов - это в конфигураторе фмр в настройках, можно, например, выбрать тип RTD, и дальше "Пользовательский RTD1000", корректируете номинальную температуру и сопротивление, значение альфы в вашей документации вроде тоже есть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:27   #4
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В свойствах входов - это в конфигураторе фмр в настройках, можно, например, выбрать тип RTD, и дальше "Пользовательский RTD1000", корректируете номинальную температуру и сопротивление, значение альфы в вашей документации вроде тоже есть.
Да вот если бы.. Как я понял это не стандартный RTD датчик, которому можно было бы применить значение альфы (кстати не нашел его в документации). Это PTC датчик или позистор. Общей формулы для вычисления температуры нет. С помощью Excel удалось подобрать формулу. Вроде максимально соответствует действительности.
Уважаемые разработчики, возможно ли эту формулу добавить в FMR? Или это правда очень трудоёмкий процесс?
Изображения
Тип файла: png Формула.png (44.2 Кбайт, 45 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Формула PTC.zip (12.0 Кбайт, 28 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:45   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Общей формулы для вычисления температуры нет.
Какой диапазон температур вам наиболее важен с точки зрения точности измерения?



Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Или это правда очень трудоёмкий процесс?
Это бессмысленный процесс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:06   #6
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой диапазон температур вам наиболее важен с точки зрения точности измерения?
От -35 до +80 С.

На объекте стоят около 50 датчиков, которые измеряют как температуру воздуха так и воды. И все именно эти PTC. Если внедрение бессмысленно - то вероятнее всего придется менять эти датчики за свой счёт. Сейчас облажаться перед заказчиком нельзя - очень серьезный заказчик.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:24   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
От -35 до +80 С.

На объекте стоят около 50 датчиков, которые измеряют как температуру воздуха так и воды. И все именно эти PTC.
Меня не интересует полный диапазон. Какой диапазон вам важен?

Например, для датчика обратной воды на калорифере наиболее важна точность показаний возле нуля. Что он там намеряет на 100 градусах никому не важно.

Для датчика температуры в помещении наиболее важна точность показаний возле 20С. Что он там показывает при -10 никому неинтересно, все уже убежали.

Поэтому я и спрашиваю: Какой диапазон важен именно в вашем случае?



Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Если внедрение бессмысленно - то вероятнее всего придется менять эти датчики за свой счёт. Сейчас облажаться перед заказчиком нельзя - очень серьезный заказчик.
Смотрите, вы купили машину. В ней нет багажной сетки, но есть крючки для неё. Вы пишете автопроизводителю: "Когда вы начнёте выпуск продукции с багажными сетками и когда вы модифицируете все проданные автомобили?". Вместо того, чтобы на нужный вам один автомобиль поставить багажную сетку с алиэкспресса за 300 рублей.

Отставить истерику. Чтобы решить вашу задачу, прошивку FMR трогать вообще не нужно скорее всего.

Что является системой сбора данных? Кто опрашивает модули?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:29   #8
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому я и спрашиваю: Какой диапазон важен именно в вашем случае?
Воздух - от 15 до 35 градусов (поддержание температуры воздуха на уровне 22 - 25 градусов)
Вода на холодном контуре - от 5 до 10 градусов.
Вода на горячем контуре - от 60 до 75 градусов.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:35   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Воздух - от 15 до 35 градусов (поддержание температуры воздуха на уровне 22 - 25 градусов)
Вода на холодном контуре - от 5 до 10 градусов.
Вода на горячем контуре - от 60 до 75 градусов.
Понятно.

Что является системой сбора данных? Кто опрашивает модули?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:37   #10
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что является системой сбора данных? Кто опрашивает модули?
Оправшивать FMR (11 штук последовательно подключенных) будет сименовский контроллер по ModBus-RTU.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:47   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

УПС! FMR упал в моих глазах.
Просто сопротивление мерить не умеем?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:51   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! FMR упал в моих глазах.
Просто сопротивление мерить не умеем?
Как вы делаете такие выводы? Быстрее поднимайте, что у вас там упало.

Цитата:
В свойствах входов можно выбрать ручное задание характеристики. Если этого мало, гораздо более сложные пересчёты можно выполнить в программе основного контроллера.

Добавлено через 28 минут

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Оправшивать FMR (11 штук последовательно подключенных) будет сименовский контроллер по ModBus-RTU.
Выбираю пользовательский RTD1000, исходя из указанного диапазона опытным путем альфа=0,008165 подходит для холодной воды и воздуха, для горячей воды начинает привирать, поэтому подберем другую, это примерно 0,009400. Можете проверить, выставив ручные настройки таким образом, вы сможете использовать преобразованное значение в проекте, либо, как уже говорили выше, можете собрать в программе свой макрос и использовать сырое значение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:23   #13
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! FMR упал в моих глазах.
Просто сопротивление мерить не умеем?
Что вы! FMR не только умеет измерять сопротивление, но и автоматически преобразовывать значение в температуру. FMR, вообще очень универсален! Это уже мой запрос не совсем стандартный.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:33   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вы делаете такие выводы? Быстрее поднимайте, что у вас там упало.
Уже поднял. Посмотрел что в мар есть и Raw analog input value.
Немного конфигуратор с толку сбил.

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
FMR, вообще очень универсален! Это уже мой запрос не совсем стандартный.
Ваш запрос заставил работать мозг.


FRM однялся еще больше когда понял что и свои параметры в настройки добавить можно.
Вот только проверить пока не получится.

Последний раз редактировалось ATS, 11.11.2019 в 18:02
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 18:09   #15
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

С помощью программы Advanced Grapher сделал регрессивный анализ по представленной таблице и получил достаточно точную формулу с максимальной ошибкой 0,1 градус (формула во вложении).
Буду использовать её в контроллере. Ну и надеяться что в будущем разработчики все таки добавят ее в FMR. Думаю, если FMR будет поддерживать и эти датчики - это дополнительный плюс!
Изображения
Тип файла: png PTC_A99.png (152.1 Кбайт, 43 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 20:42   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
С помощью программы Advanced Grapher сделал регрессивный анализ по представленной таблице и получил достаточно точную формулу с максимальной ошибкой 0,1 градус (формула во вложении).
Эксель считает аналогично
y = -1,05972657E-11x4 + 7,07992872E-08x3 - 1,92746205E-04x2 + 3,49426498E-01x - 1,96454614E+02

Цитата:
Буду использовать её в контроллере. Ну и надеяться что в будущем разработчики все таки добавят ее в FMR. Думаю, если FMR будет поддерживать и эти датчики - это дополнительный плюс!
Кажется его можно научить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 20:50   #17
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кажется его можно научить.
Ну может разработчики услышат нас. Вместе сделаем FMR еще лучше и универсальнее!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 10:55   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Ну может разработчики услышат нас. Вместе сделаем FMR еще лучше и универсальнее!
Честно говоря мне, как специалисту, непонятен смысл раздувания списка датчиков в угоду какому-то производителю, скрестившего обычный платиновый термометр с дополнительным сопротивлением. Я об этом датчике не слышал все 15 лет, что работаю в техподдержке. Я не понимаю смысл существования этого датчика, в чём его преимущество перед стандартной платиной.

Возможно я ошибаюсь и этот датчик обладает существенно лучшими характеристиками. Возможно я ошибаюсь и весь мир применяет эти датчики гораздо шире, чем платину. Тогда да, мы несомненно внесём этот датчик в список.

Но пока я не вижу смысла это делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 11:08   #19
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Честно говоря мне, как специалисту, непонятен смысл раздувания списка датчиков в угоду какому-то производителю, скрестившего обычный платиновый термометр с дополнительным сопротивлением. Я об этом датчике не слышал все 15 лет, что работаю в техподдержке. Я не понимаю смысл существования этого датчика, в чём его преимущество перед стандартной платиной.

Возможно я ошибаюсь и этот датчик обладает существенно лучшими характеристиками. Возможно я ошибаюсь и весь мир применяет эти датчики гораздо шире, чем платину. Тогда да, мы несомненно внесём этот датчик в список.

Но пока я не вижу смысла это делать.
Добрый день. Я ни в коем случае не говорю что данные датчики являются лучше PT1000. Данный вид датчиков мы даже не используем в своих проектах. Такие датчики просто попадаются при модернизации других АСУЗ и в немалом количестве. На данном объекте датчиков Johnson Control A99 почти 50 штук. На другом объекте - практически 480 датчиков Siemens T1 (тоже PTC). И естественно замена всех датчиков на PT1000 увеличивает стоимость коммерческого предложения. А заказчику это уже невыгодно. Особенно когда у него в ЗИПе есть еще такие датчики. Обычно он хочет обойтись малой кровью. Поэтому и возникла такая просьба к Вам, о реализации поддержки подобных датчиков в FMR.
Сейчас я активно стараюсь продвигать оборудование Segnetics, закладывая его в новые проекты и в проекты по модернизации существующих АСУЗ. Если в новых проектах датчики мы подбираем сами, то при модернизации стараемся сохранить существующие.

Конечно, если ВЫ увидите смысл в добавление поддержки подобных датчиков в FMR, то я также постараюсь вычислить формулу для датчиков SIEMENS T1..
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:23   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Конечно, если ВЫ увидите смысл в добавление поддержки подобных датчиков в FMR, то я также постараюсь вычислить формулу для датчиков SIEMENS T1..
Это обычный Pt100. Он уже есть в списке, т.к. он стандартен.

Я думаю, JC просто модернизировал датчики, чтобы: а) затруднить вхождение других устройств в свои проекты; б) срубить дополнительных деньжат на "уникальности" датчиков. Почему я так думаю? потому что их датчик обладает ухудшенными характеристиками по сравнению с родоначальником. Абсолютно во всём хуже, даже в точности и в себестоимости.


Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Такие датчики просто попадаются при модернизации других АСУЗ и в немалом количестве. На данном объекте датчиков Johnson Control A99 почти 50 штук. На другом объекте - практически 480 датчиков Siemens T1 (тоже PTC).
Ну вот, 50 штук и один объект. При этом датчики JC вы всё же подключили, т.е. проблемы нет. Всё верно? Причём вы бы их подключили бы и используя штатные функции FMR, но вариант обработки формулы в PLC более разумный, вы всё правильно сделали.


PS. Не повторяйте мантру "датчик PTC" так часто, она вас сбивает с толку. PTC - это общее название датчиков с положительным ТКС. Pt1000 и ТСМ50 (как Ni1000 и другие) - это всё PTC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:24   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Честно говоря мне, как специалисту, непонятен смысл раздувания списка датчиков в угоду какому-то производителю
Однозначно не стоит. Хотя добавляется. И в конфиг сохраняется. Возможно и в FMR будет работать - не смогу проверить.

a99.png
Но вот при анализе файлика конфигурации обнаружил странность с коэффициентами полинома.
Отсюда вопрос - FMR температуру считает по полиному (А, В, С) или линейно по альфе.

Пользовательские однозначно по альфе. А как основной список RTD?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:35   #22
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это обычный Pt100.
Наверное хотели сказать PT1000. Соглашусь с Вами что он хуже родоначальника, и все это делалось чтоб привязать заказчика к своему оборудованию. Также делает и сименс со своей системой DESIGO и датчиками PTC T1 (спецификация и формула приложены). Только уже сопротивление от 1934 Ом до 3675 Ом. Вот только проекты на DESIGO попадаются почаще.

В любом случае спасибо за ответ. Думаю более не буду поднимать вопрос относительно добавления датчиков в FMR, так как это бессмысленно)
Изображения
Тип файла: png Formula_T1.png (138.7 Кбайт, 11 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf T1 measuring element.pdf (24.3 Кбайт, 9 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:37   #23
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно не стоит. Хотя добавляется. И в конфиг сохраняется. Возможно и в FMR будет работать - не смогу проверить.

Вложение 6847
Но вот при анализе файлика конфигурации обнаружил странность с коэффициентами полинома.
Отсюда вопрос - FMR температуру считает по полиному (А, В, С) или линейно по альфе.

Пользовательские однозначно по альфе. А как основной список RTD?
Понял какой файл анализировали. Если бы конечно встроить в FMR ввод коэффициентов полинома для измерения сопротивлений - можно было бы любой датчик самим добавлять.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 13:06   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Наверное хотели сказать PT1000.
Я про сименсовский Т1. Судя по документации, которую я нашёл, это чистый Pt100. Хотя по вашему документу это какой-то заказной ТСМ. Если это так, то можно попробовать выставить в ручной настройке альфу как для ТСМ и провести контрольные измерения.



Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
В любом случае спасибо за ответ. Думаю более не буду поднимать вопрос относительно добавления датчиков в FMR, так как это бессмысленно)
Смысл есть всегда. Если датчики JC используются в какой-то отрасли повсеместно (ну хотя бы 5% от общего количества), то это однозначно сигнал нам, что добавить нужно.

Но я не вижу, чтобы JC был где-то сильно распространён.


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно не стоит. Хотя добавляется. И в конфиг сохраняется. Возможно и в FMR будет работать - не смогу проверить.

Вложение 6847
Но вот при анализе файлика конфигурации обнаружил странность с коэффициентами полинома.
Отсюда вопрос - FMR температуру считает по полиному (А, В, С) или линейно по альфе.

Пользовательские однозначно по альфе. А как основной список RTD?
Расчёт ведётся по полиному, т.к. это более точная формула. Наши исследования показали, что альфа упоминается в гораздо большем количестве источников, да и восстановить полином из сопротивления сложнее, чем альфу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 13:36   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расчёт ведётся по полиному, т.к. это более точная формула. Наши исследования показали, что альфа упоминается в гораздо большем количестве источников, да и восстановить полином из сопротивления сложнее, чем альфу.
Тогда у Вас плюха в конфигураторе.
В описании датчиков:
Код:
{"ab-factor":0.00385,"Rref":1000,"Tref":0,
"A":0.0039083,"B":-0.0000005775,"C":-0.000000000004183}}
А в конфиге уже:
Код:
 "thermo": {
  "ab-factor": 0.0038500000000000001,
  "precision": {
  "A": 0.0039083,
  "B": -5.7749999999999998e-07,
  "C": -5.7749999999999998e-07
  },
  "rref": 1000,
  "tref": 0
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 13:46   #26
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смысл есть всегда. Если датчики JC используются в какой-то отрасли повсеместно (ну хотя бы 5% от общего количества), то это однозначно сигнал нам, что добавить нужно.

Но я не вижу, чтобы JC был где-то сильно распространён.
Не знаю как в России, но в Казахстане они распространены. Системы вентиляции в крупных предприятиях сделаны на desigo. В более мелких попадается JC. В отелях стоит Honeywell. В фитнес клубах и ТРЦ установлен турецкий Trend.
Если можно самому правильно сконфигурировать полином 4 степени - скажите как, я буду это использовать для добавления новых PTC датчиков.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 14:42   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Если можно самому правильно сконфигурировать полином 4 степени - скажите как, я буду это использовать для добавления новых PTC датчиков.
Не выше третьей степени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расчёт ведётся по полиному, т.к. это более точная формула.
Что-то уже не верится.

Последний раз редактировалось ATS, 12.11.2019 в 14:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 16:21   #28
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не выше третьей степени
Жаль. Так как формула 4 степени даёт очень точные вычисления.

Последний раз редактировалось kochegin, 12.11.2019 в 16:34
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 16:54   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда у Вас плюха в конфигураторе.
В описании датчиков:

А в конфиге уже:
Спасибо, нашли баг. Сегодня исправим. Третий член сильно не влияет, поэтому не увидели наверное при испытаниях.


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Если можно самому правильно сконфигурировать полином 4 степени - скажите как, я буду это использовать для добавления новых PTC датчиков.
Да, можно добавить в settings, работать будет. Третья степень.


Добавлено через 5 минут

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то уже не верится.
Не верится, что полином точнее линейной формулы с альфой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 17:10   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, нашли баг. Сегодня исправим. Третий член сильно не влияет, поэтому не увидели наверное при испытаниях.
Это если он равен нулю. Но там C=B, а это уже задница

Цитата:
Не верится, что полином точнее линейной формулы с альфой?
поэтому и не верится что по нему считаете.

Цитата:
Да, можно добавить в settings, работать будет. Третья степень.
Должно, но пока не уверен. С третьей степенью погрешность не выше 0,1%
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024